Системы защиты от протечки воды. Нептун или Аквасторож

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Teger
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 18:34
Репутация: 0

Системы защиты от протечки воды. Нептун или Аквасторож

Сообщение Teger »

Защита от протечек воды сейчас наверно не менее актуальная тема, чем защита от пожара. Затопления соседей может влететь в копеечку... Встретил описание системы защиты от протечек "Нептун", там же вычитал про подобную систему "аквасторож". Ну и другие еще есть. У кого есть опыт «общения» с данным оборудованием.. расскажите….Подумываю такое дома установить.

Аватара пользователя
Anthony
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 фев 2013, 18:37
Репутация: 0

Сообщение Anthony »

Хорошо такой и у себя установить, чтобы внизу никого не затопить и соседей сверху втянуть в эту «авантюру». Чтобы они вас не затопили. Я у себя установил Нептун. Пока несет службу в дежурном режиме. Лучше, если его способностям проявиться не придется, а мне спокойней... :mrgreen:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет у него защиты от закисания. очень тонкие провода к приводам и слабые моторчики. так что яростно не рекомендую. особенно когда про него еще и спам рассылают. ежели нужна нормальная система то на мой взгляд например gidrolok
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Спам это плохо, но ставлю "Нептун" постоянно, к тому ж контроллеры под исправили. В общем нормально работающая система. Цены гуманны. ИМХО. Раньше фаровскими двухходовиками родные заменял. Сейчас вроде и эти стали нормально работать.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну мож у нас старые еще валяются. незнаю, мне гидролоки очень нравятся.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Делайте водопровод из нормальных материалов в квартирах - Рехау или КМЕ, и никакие аквасторожы не понадобятся.

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

oleg.dmitrievic писал(а):нет у него защиты от закисания. очень тонкие провода к приводам и слабые моторчики
Лишь бы чего написать?
Вообще то у Нептунов есть защита от закисания, а насчет проводов я лучше промолчу, но при желании кто мешает oleg.dmitrievic поменять их этак на СЕВКАБЕЛЬ этак СПЭ 110–220 кВ :mrgreen:
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Авдеев
Лишь бы чего написать? :no_flud:
Мало нафлудили с Катаевым, так еще и здесь пошлит разборки?

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Ну я вроде и не флужу в отличии от некоторых, а поправил человека в его ценных высказываниях
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Я сам третий месяц ношусь с выбором защиты от протечек для себя. Последняя версия была такой - контроллер Гидролок Энерджи и краны FAR на 24 Вольта. Остановило, что цена у продавца кранов подскочила при сроках поставки 5 недель. Краны FAR были выбраны из-за возможности принудительного открытия от руки. Полезная функция привлекла помимо хороших отзывов об этих кранах. Кажется уже все производители стали вводить в свои контроллеры программу защиты от залипания, как в отопительных контроллерах. Программа эта прокручивает кран еженедельно. Но что мешало ввести в привод крана провод - несущий сигнал состояния крана. Сам контакт состояния в приводе есть. Этот контакт останавливает привод в открытом и закрытом состоянии крана. Но если бы контроллер знал о неисполнении приводом команды на еженедельное закрытие, то мог бы сигнализировать об этом факте юзеру. Пока что никто из производителей о введении в свой контроллер такой функции не сообщил. Сам сигнал об открытии/закрытии имеется в жгуте привода FAR. Возможно, есть он и в других приводах нашего рынка.
Ждёмссс
Ещё один аргумент против кранов FAR. Их посадочное место для привода не соответствует недавно стандартизированному в Европе. А бугаттевский кран как раз является образцом такого посадочного евроместа. Может случиться, что FAR будет вынужден принять новый типоразмер. Что в будущем грозит пользователям кранов настоящего образца проблемой с приобретение нового привода или крана взамен вышедших из строя.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re:

Сообщение Slayer »

cineman писал(а): Программа эта прокручивает кран еженедельно. .
Разумная идея. Или как вариант сигналку на это поставить раз в месяц типа.... Проверьте закисание, три зеленых свистка.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Авдеев писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):нет у него защиты от закисания. очень тонкие провода к приводам и слабые моторчики
Лишь бы чего написать?
Вообще то у Нептунов есть защита от закисания, а насчет проводов я лучше промолчу, но при желании кто мешает oleg.dmitrievic поменять их этак на СЕВКАБЕЛЬ этак СПЭ 110–220 кВ :mrgreen:
ну мне хватило одного только вида этих проводков, чтоб усомнится в их надежности, по моей логике, если они и на проводах сэкономили, поставив эти китайские волоски, то чтож там внутри то тогда?
По отстутсвии защиты от закисания информация от продаванов, то что они не правы вполне возможно, так что тут возможно и виновен.

ПС. лишбы что написать.... то что знал то и написал, ты подправил, теперь буду знать больше. это разве плохо?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Таир
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 01:31
Репутация: 0

Re:

Сообщение Таир »

Anthony писал(а):Хорошо такой и у себя установить, чтобы внизу никого не затопить и соседей сверху втянуть в эту «авантюру». Чтобы они вас не затопили.
Да, хорошая идея соседям сверху тоже поставить. Я бы даже проспонсировал соседей :mrgreen:

Аватара пользователя
Teger
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 18:34
Репутация: 0

Сообщение Teger »

А насколько это безопасно? Ведь это все работает от электричества, а электричество и вода - вещи несовместимые. Не хотелось бы чтобы током шандарахнуло в один момент.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

там напряжение низкое
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Anthony
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 фев 2013, 18:37
Репутация: 0

Re:

Сообщение Anthony »

Teger писал(а):А насколько это безопасно? Ведь это все работает от электричества, а электричество и вода - вещи несовместимые. Не хотелось бы чтобы током шандарахнуло в один момент.
Любопытное отношение к электричеству и току. Почему вы над этим не задумываетесь, когда пользуетесь электрочайником. У многих людей в ванной есть бойлеры. Они ведь тоже электрические. В системах защиты электрическими являются только механизмы, перекрывающие краны и контроллеры. Бояться кранов это то же самое бояться электрического чайника.

Аватара пользователя
Teger
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 18:34
Репутация: 0

Сообщение Teger »

ну предположим, что вода потекла на пол. Как действуют эта система? Как быстро реагирует?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

как только вода намочит датчик, тут же закроются краны. открыть можно только в ручную. в смысле не кран крутить а команду дать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Anthony
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 фев 2013, 18:37
Репутация: 0

Re:

Сообщение Anthony »

Teger писал(а):ну предположим, что вода потекла на пол. Как действуют эта система? Как быстро реагирует?
Ну вот например.. мы устанавливали Нептун. Там в комплект входят датчики, котроллер и шаровые краны. Датчики устанавливают в тех местах, где может быть протечка воды. Когда на них попадает вода, то они передают сигнал контроллеру. А контроллер дает команду шаровым кранам и те перекрывают воду.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Dim@ писал(а):Делайте водопровод из нормальных материалов в квартирах - Рехау или КМЕ, и никакие аквасторожы не понадобятся.
Dim@ форс мажор еще ни кто не отменял :mrgreen:
гидролог нравятся по исполнению
но раз был косяк
помеха шла от индукционной нагревательной панели и были ложные срабатывания
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить