Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Течь котла

Сообщение BobBob »

Доброй ночи.
Отключали на 2 дня электричество. Напольный чугунный котел Вайлант не работал тоже 2 дня. Через сутки заметил под котлом течь. Воды в принципе не много, может быть один-два литра, но как я понял именно из котла, а не соединений труб.
Подскажите с чем может быть связано? Течь теплообменника? Насколько это критично и нужно ли готовиться менять котел?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

котел остыл и вы увидели течь. до этого вода испарялась при работе. котел может менять и не надо. но вот смотреть его конечноже надо обязательно. причем опытному человеку из сервиса вайланта.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если авто подпитки нет и давление в системе падает при неизменной температуре то ищите течи в котле. Если давление на одном уровне то скорее всего это конденсат.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):котел остыл и вы увидели течь. до этого вода испарялась при работе
Отсюда вопрос :как часто делали подпитку и работает ли сейчас котёл?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

два литра конденсата? врятли.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

Когда система остыла давление упало ниже 1 атм. Обычно 1,8. Подпитку обычно делаю раз в 1-2 месяца на 0,3-0,5 атм.
А что такое автоподпитка? Как работает?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Олег я видел как остывал тт котел на 42квт и с него воды натекло ведро не меньше.
Боббоб в вашем случае отсекаете котел от системы отопления и опрессовываете его 3атм насосом малыш.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

BobBob писал(а):Подпитку обычно делаю раз в 1-2 месяца на 0,3-0,5 атм.
Часто,по видимому где-то течь.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если давление будет падать то котел дырявый.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Dim@ писал(а):Олег я видел как остывал тт котел на 42квт и с него воды натекло ведро не меньше.
спорить не стану. но невидал ничего подобного.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

BobBob писал(а): Напольный чугунный котел Вайлант не работал тоже 2 дня.
Конденсат бы выскочил если в жару заполнять систему холодной водой и не хилый.Но котел остывал вместе с СО.Опресовка покажет причину.И потом будем вспоминать когда перегревали, и когда холодной водой подпитывали.Чугун не прощает неаккуратности.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

касимов писал(а):Конденсат бы выскочил если в жару заполнять систему холодной водой и не хилый.Но котел остывал вместе с СО.Опресовка покажет причину
Такое не часто,но бывает у чугунных котлов, после остывания.Подпитка в подачу и реже,нежели 1 в месяц,ну а частые подпитки указывают на наличие течи.

BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

ну так что делать то? опрессовывать котел или если в рабочем состоянии не течет то забить?
Просто еще один нюанс. Когда отключили свет, давление в системе упало до 1 и появилась лужа. Лужу вытерли и котел под таким давлением еще сутки стоял и течи не было заметно

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Забей,такое бывает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тогда не страшно. особенно если потом включиш и давление поднимется обратно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а может с дымохода натекло? Дождь типа.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Обычное явление - остыла система, темп. сжатие прокладок и прочего, от этого и разгерметизация.

BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

Раньше, на новом котле, такого не замечал.
Как я понял париться на эту тему не стоит :D

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

BobBob писал(а):Подпитку обычно делаю раз в 1-2 месяца на 0,3-0,5 атм.
ivanich писал(а):опрессовывать котел
опрессуй и спи спокойно, слишком часто подпитываешь. котел сдохнет, ищи течь.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

BobBob писал(а):Просто еще один нюанс. Когда отключили свет, давление в системе упало до 1 и появилась лужа. Лужу вытерли и котел под таким давлением еще сутки стоял и течи не было заметно
А над этой самой лужей есть какое либо соединение,если есть,перепаковать ,или заменить прокладку.Тщательнее надо,тщательнее./М.Жванецкий/

Ответить