Кипяток вместо тёплой воды Ferroli

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Кипяток вместо тёплой воды Ferroli

Сообщение sergius »

Котелок Ferroli DomiCompact F24, иногда вместо тёплой воды сразу идёт кипяток. Отопление отключено, работает только на горячую воду. Куда смотреть, какой-то датчик? Бывает такое не часто, примерно 1 раз из 10-ти.,

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Количество проблем с этим котлом еще не привело к желанию сменить его на нормальный? Итальянцы только пиццу нормально делают и пасту :mrgreen:

sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Сообщение sergius »

Заменить его не на что, у нас нет в продаже котлов, поэтому придётся чинить.

Есть ещё глюк - котёл иногда перезагружается в процессе работы. То есть затихает, погасают светодиоды, через секунду-другую включается и продолжает нагревать. У них нет каких-то типовых неисправностей в цепях питания основной платы?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sergius писал(а):котёл иногда перезагружается в процессе работы
Можете гарантировать, что не было просадки сетевого напряжения в этот момент?

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Code этот котел после разморозки. процентов 90 можно дать что вода на плату попала.

sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Сообщение sergius »

По поводу просадки пока не могу сказать - понаблюдаю, может свет мигнёт синхронно с перезагрузкой.
Воды на плате в момент разморозки не было, она неплохо защищена пластмассовой крышкой. Однако, за замечание спасибо, посмотрю ещё под лупой, может есть следы.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

у меня был подобный косяк. был нагар на выводе под штекер. который с платы на этот типадисплейчик идет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»