Течь котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

Существуют ли газовые клапаны которые ставят на входе газа в котельной, с автоперезапуском после отключения электросети :?: где купить?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

да есть
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

Помучил яндекс по запросу "газовые клапаны с автоперезапуском" что то ничего не нашел.
Посоветуйте пожалуйста

BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

Может кто знает где в Москве купить газовый клапан с автоперезапуском?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

BobBob писал(а):Существуют ли газовые клапаны которые ставят на входе газа в котельной, с автоперезапуском после отключения электросети
По-моему сейчас такие и ставят. В магазинах при газовых трестах можно спросить.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

BobBob
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 23:05
Репутация: 0

Сообщение BobBob »

Обязательно устанавливать газовый клапан в котельной?

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

По правилам допусков подобных устройств к использованию в России - разрешается использовать клапана с обязательным прерыванием подачи газа в случае пропадания электричества.
99% клапанов (особенно бытовых серий) не имеют устройства автоматического открытия в случае возобновления электроснабжения. Не ищите.
Проще и дешевле - поставьте блок бесперебойного питания хотя бы на котел и клапан. И будет Вам счастье.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»