Помогите разобраться в системе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
scuba72
- Любитель

- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Помогите разобраться в системе
Да сделайте фото наконец-то.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
Да в том то всё и дело, что здесь не завышен расход во вторичном контуре, в этом случае снизится дельта, но средняя тем-ра останется той же(плюс трение вышеtiptop писал(а):Напрашивается "зажимать" расходы в ветвях батарей и/или тёплого пола...
Да-да. Где-то здесь собака порылась.BAXI-Ural писал(а): Насос, трехходовик, грязевик, теплообменник (весело если забит!)
Да такие же как и Вы. Судя поданной фразе, понятия о чём вообще речь здесь нет.bzpetr писал(а):У вас нарушена циркуляция в гидрострелке, подключите как в инструкции....хАрошие у вас мастера работали
Ну развейте свою мысль про нарушение циркуляции.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
VikT тоесть по твоему пофиг как стрелку подключать? А попробуй тогда верх/верх котел и низ/них коллектор, а если еще и скорости протоков уравнять знаешь как удивишся?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Ну это уже экстримизм...oleg.dmitrievic писал(а):VikT А попробуй тогда верх/верх котел и низ/них коллектор, ?
Но справа или слева ...Ей пофигу.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Думаю и котел тоже металопластом обвязан максимум как 32м. замените хотябы подключение стрелки к котлу и коллектору на медь или хотябы на лавитовскую гофротрубу нержавеющую. и подключите ее как положено по инструкции
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Котел стоит вплотную к гидрострелке. Длинна металлпластика 80 см, диаметр 25. Внутри котла родные трубочки - медные диаметром 15 мм, а их длинна больше 1,5 м от теплообменника до выхода на переход с металопластиком.oleg.dmitrievic писал(а):Думаю и котел тоже металопластом обвязан максимум как 32м
В котле стоит сделанный Grundfos с лого Viessmann 15-70.
По-этому, насос с максимальным напором 7 м более, чем достаточно по напору, а на 25 мм диаметры на 1 метре ... аж 25 см потерь при 3,5 м3_ч производительности.
Re:
Это для шламоулавливания.O_F_A писал(а):Я думаю,что немцы не зря это указали.Slayer писал(а):Но справа или слева ...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
- RUZALIN
- Гуру

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
На фото стрелка это кусок трубы слева снизу и ей по барабану как она подключена, главное чтобы подачи были сверху, а обратки снизу.
Сфоткайте контур котла, есть ли там фильтр.
Это если через теплообменник есть нормальный проток. У конденсатника сам теплообменник по гидравлике с очень большим сопротивление и если он хоть немного начнёт забиваться, то никакой насос не поможет его прокачать. Не было ли частых подпиток или смены теплоносителя? Не залит ли антифриз в систему?O_F_A писал(а):По-этому, насос с максимальным напором 7 м более, чем достаточно по напору
Сфоткайте контур котла, есть ли там фильтр.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ну вот еще и 25ым металлопластом. 400 квадратный дом..... вы учтите что 15мм меди это много, 25 металлопласта это мало
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
После монтажа системы один раз заполнили водой после фильтров обезжелезивания и умягчителя.RUZALIN писал(а):Не было ли частых подпиток или смены теплоносителя? Не залит ли антифриз в систему?
Подпиток почти не было (ничего не вытекало и новые потребители не подключались).
Приезжал сотрудник представительства Viessmann - задаст вопрос на производство по гидрострелке. Говорит внутри есть перегородки... может и имеет значение какой стороной подключать...