Прога ваша рассчитывает один радиатор на всё здание?oleg21au6 писал(а):у меня как то в проге площадь пола сразу учитывается в теплопотерях здания..
Нужен проект отопления 2-х этажного дома
????...не понял вопроса..не ну может рассчитать и один радиатор на всё здание.....вообще то она рассчитывает теплопотери помещения через все поверхности: стены(окна,двери), пол, потолок(окна,двери) в зависимости от климатической зоны и необходимой температуры в помещении.cineman писал(а):Прога ваша рассчитывает один радиатор на всё здание?
oleg21au6, как Вы написали
Естественно в подсчёте воздухообмена площадь пола принимается без учёта местоположения этого пола в здании. О чём я и пытался сказать. Если Вам непонятно было написано, ему и подавно. Буду работать над своими текстами тщательнее
так я и спросил. Межэтажные перекрытия практически не участвуют в теплопотерях. А прочтя Ваш текст, наш бодрый неофит продолжит делить площадь пола на секции радиатора.oleg21au6 писал(а):.у меня как то в проге площадь пола сразу учитывается в теплопотерях здания.
Естественно в подсчёте воздухообмена площадь пола принимается без учёта местоположения этого пола в здании. О чём я и пытался сказать. Если Вам непонятно было написано, ему и подавно. Буду работать над своими текстами тщательнее
.."но только почти".. Да пусть делит..отговорить его от этого себе дороже...ща на форуме советов начитается и сделает...и скорее всего работать будет..как?..ну этот вопрос вообще второстепенный..cineman писал(а):Межэтажные перекрытия практически не участвуют в теплопотерях.
Ну если он сделает из моего текста такие выводы...ну пусть..голову включать я никого заставить не могу....теплопотери будут через все поверхности ограничивающие помещение..вопрос только какие...если внизу помещение с таким же температурным режимом как и выше то теплопотери будут =0..cineman писал(а):А прочтя Ваш текст, наш бодрый неофит продолжит делить площадь пола на секции радиатора.
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 04 апр 2014, 08:14
- Репутация: 0
- Откуда: Карталы Челябинская область
Re:
издевайтесь, издевайтесь... я на оскорбления не реагирую...oleg21au6 писал(а):.."но только почти".. Да пусть делит..отговорить его от этого себе дороже...ща на форуме советов начитается и сделает...и скорее всего работать будет..как?..ну этот вопрос вообще второстепенный..cineman писал(а):Межэтажные перекрытия практически не участвуют в теплопотерях.Ну если он сделает из моего текста такие выводы...ну пусть..голову включать я никого заставить не могу....теплопотери будут через все поверхности ограничивающие помещение..вопрос только какие...если внизу помещение с таким же температурным режимом как и выше то теплопотери будут =0..cineman писал(а):А прочтя Ваш текст, наш бодрый неофит продолжит делить площадь пола на секции радиатора.
Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал.
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
1. Оформление не по ГОСТу (типа докопался)
2. В электрокотле WARMOS-M 9,45/380 отсуствует циркуляционный насос, только клеммы для него
3. Не указаны расстояния от стен до конутра теплого пола и способ укладки труб в контуре.
4. Фольгированный утеплитель 10 мм??????
4. Система отопления с терморегуляторами, а насосики нерегулируемые с напорчиком 2 с ливером метра.
2. В электрокотле WARMOS-M 9,45/380 отсуствует циркуляционный насос, только клеммы для него
3. Не указаны расстояния от стен до конутра теплого пола и способ укладки труб в контуре.
4. Фольгированный утеплитель 10 мм??????
4. Система отопления с терморегуляторами, а насосики нерегулируемые с напорчиком 2 с ливером метра.
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Dim@, вот пожайлуста
https://yadi.sk/d/wiJqLfxxWNnu3" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Что-то типа этого
https://yadi.sk/d/wiJqLfxxWNnu3" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Что-то типа этого
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Re:
Да потому что там клапаны отсуствуют! Не отвлекайтесь от темы!cineman писал(а):Странно, что балансировочных значений на радиаторах не прописано.shadow писал(а):Что-то типа этого