main digit 240 fi встал в режим гвс. помогите

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Алексей34
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2014, 08:41
Репутация: 0

main digit 240 fi встал в режим гвс. помогите

Сообщение Алексей34 »

После промывки котел встал в режим гвс, хотя гвс не подключено. Как вернуть в режим отопления

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

промывали теплообменник не снимая с котла? :twisted:
Кто промывал? :cool:
Сейчас тепло ,зачем Вам отопление :D
чисть канализацию и никого не бойся

Алексей34
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2014, 08:41
Репутация: 0

Re: main digit 240 fi встал в режим гвс. помогите

Сообщение Алексей34 »

Я промывал, не снимая. Теперь уже ясна ошибка((

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Воду гонит по контуру отопления, пишет что гвс, насос не включается. Сегодня разобрал всю механику и клапана и промыл. Но реакции нет. Полярность менял. Если есть кто в питере ,заплачу ,исправте.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Получается что он встал в режим лета

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Смотрите в сторону датчика протока.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Алексей34
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 май 2014, 08:41
Репутация: 0

Re: main digit 240 fi встал в режим гвс. помогите

Сообщение Алексей34 »

Это ntc отопления? или гвс? или термостат перегрева?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

NTC - это датчик температуры. А вам надо смотреть реле протока(датчик протока) на ГВС. Скорее всего он замкнут, то есть в положений разбора воды.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить