Grundfos UP 15-14 периодически свистит

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Grundfos UP 15-14 периодически свистит

Сообщение oleg21au6 »

Может кто сталкивался?..сабж периодически начинает издавать верещащий ВЧ звук...Стоит на рециркуляции..незавоздушен...закрыванием отрыванием кранов перед и после него не лечится..лечится только откл-вкл. питания....переворот вилки на 180 градусов ничего не меняет...работает работает..а потом бац..и начинает верещать..:(

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сталкивался http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=16&t=21078" onclick="window.open(this.href);return false;
процент брака у грундфоса на бытовые насосы очень большой, на складе насосов 5 лежат с подобной проблемой. Меняли на новые. В ремонт везти бесполезно - говорят ну ведь работают же, а свистит потому что у вас воздух.

Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
oleg21au6 писал(а):Grundfos UP 15-14
В насосах серии UP вообще подшипника нету, насколько я помню (был на семинаре по этим насосам, там был разобранный насос) Насос со сферическим электродвигателем. В отличие от традиционных насосов с мокрым ротором сферический электродвигатель не имеет подшипников. Магнитное поле передается от статора к ротору в водной среде через проводящие части насоса. Видимо причина свиста или насос установлен не строго горизонтально, или криворукая сборка и детали подогнаны с не тем зазором. Сборка кстати у нас в подмосковье происходит.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):вообще подшипника нету,
звук не похож на механический..скорее как строчник в старых телевизорах..высокочастотный

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

На видео снять можете?
Я бы попробовал его разобрать и включить в сеть без ротора. Если звук проявится - значит проблема в электрике статора.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):На видео снять можете?
в понедельник ребят отправим..поменяют..притащат ..будем экспериментировать....
Нечасто свистит..но сегодня повезло..в мой приезд засвистел...на видео только снять недогадался..:(..жара..:(

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тоже сталкивался многократно. лечится переворотом насоса, чтоб он выдувал наверх а не в низ и не в бок. также может помочь автовоздушник на подаче бойлера ГВС

Добавлено спустя 49 секунд:
Re:
oleg21au6 писал(а):
Dim@ писал(а):На видео снять можете?
в понедельник ребят отправим..поменяют..притащат ..будем экспериментировать....
Нечасто свистит..но сегодня повезло..в мой приезд засвистел...на видео только снять недогадался..:(..жара..:(
снизь давление или воду спусти немного, он и засвистит опять
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):тоже сталкивался многократно. лечится переворотом насоса, чтоб он выдувал наверх а не в низ и не в бок. также может помочь автовоздушник на подаче бойлера ГВС
выдувает вверх..в обратный клапан...Он стоит на рециркуляции ГВС...скорее всего давление по ГВС у клиента гуляет...былоб понятно еслиб открыл расход ХВС-давление упало он и засвистел..так нет...все краны закрыты а он верищит.....при чем говорю ж..не механический свист...:(...больше года отработал нормально и на тебе...:(

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

при снижении давления такой тож случается. я ж и написал поэтому. снизь давление он по идее и засвистит. не кран открой а подачу в бойлер закрой и чуть страви. я та мыслю что именно воздух там начинает собираться. мож откавитации, может еще отчего. но помогает или переворачивание насоса, (а вот кстати обратного клапана небыло сверху ни одного раза кажется..) или увеличение давления. свист довольно громкий, какбудто подшипник сухой визжит. но кстати это не он а тарелка, крыльчатка в смысле по улитке задевает. както у меня один клиент был который с этим уже смерился свистом. когда разобрал его там выработка на улитке и крыльчатке оказалась офигенная.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а): я та мыслю что именно воздух там начинает собираться.
да нет там воздуха..его когда краны резко открываешь закрываешь слышно...да и обратный клапан после насоса резко сбросить давление не должен дать..если не умер конечно...
oleg.dmitrievic писал(а): както у меня один клиент был который с этим уже смерился свистом.
с таким свистом как у моего смирится невозможно...громко и ВЧ..блин постараюсь на видео снять..тогда понятнее можт будет...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Как давление в системе влияет на работу насоса???

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):Как давление в системе влияет на работу насоса???
имеется ввиду наверно сброс до нуля с завоздушиванием

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

именно так.
:) смирится невозможно, но и сделать у него не получалось. поэтому когда он дома был то выдергивал из розетки и обратно вставлял. когда небыло он так и свистел. я неутверждаю что именно изза воздуха, но немогу объяснить это ничем другим, поскольку несколько раз у меня этот свист пропадал после переворота насоса.
а вообще.. используйте вилло :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Если насос на некоторое время замолкает после отключения-включения, то это дешево лечится установкой механического розеточного таймера. Задаёте лепестками таймера паузы между включениями. Обычно один лепесток - 15 минут. Этого время недостаточно для остывания трубы ГВС. Этим же приёмом лечится периодическое завоздушивание.
Полезно осмотреть отверстия ротора на предмет застрявшего мусора.
У меня лежит такой же насос, что поработал долго всухую и натёр ротором прилегающие стенки статора. Теперь ротор описывает "восьмёрки" и сильно вибрирует. Причина не в роторе. Устанавливал заведомо исправный - результат тот же.

Ответить