котел кипит
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:05
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):Ну так проток то есть по одной трубке, так что неудивительно. остальные перегреваются и теплосьема нету положенного даже близко.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Датчик то не среднюю по теплообменнику мериит и не максимальную, а температуру теплоносителя на выходе из него.
спорить не буду , потому как теплообменник запаян и неизвестно какие и где протоки забиты или нет. известно лишь одно: раньше после промывки температутра росла быстро не смотря на вроде бы нормальный проток. сейчас 85 градусов набирал полтора часа и никаких шумов и тресков в котле нет.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
промывал сам , стоимость 75 рублей(стоимость бутылки кислоты)oleg.dmitrievic писал(а):ну тысяч 10 наверное
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:05
- Репутация: 0
- Контактная информация: