Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
fedya76
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 11:01
Репутация: 0

Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Сообщение fedya76 »

Непонятная беда с вышеозначеным котлом. Запустили его 2 года назад. Первую зиму отработал без проблем. На вторую зиму начал с непонятной периодичностью - 1-2 раза в 1-2 дня отключаться, загоралась ошибка. По гарантии поменяли менеджер розжига. Сезон вроде доработал нормально. Нынешний сезон все начало повторяться - выпадает в ошибку с непонятной периодичностью. Мои мастера говорят что там нечему ломаться и опять поменяли менеджер розжига. Но через пару дней котел опять отрубился. Ошибку скинул - 3 дня уже работает. Но я так понял не ту проблему лечим. Подскажите куда рыть? Как понять на что ошибка вылетает. Спасибо.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Стабилизетор на 230вольт.Электронный.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

fedya76
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 11:01
Репутация: 0

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Сообщение fedya76 »

Стабилизатор стоит. Вот такой:
ippon stab-1000

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

fedya76 писал(а):Как понять на что ошибка вылетает.
какая лампочка загорается при ошибке?

fedya76
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 11:01
Репутация: 0

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Сообщение fedya76 »

индикатор блокировки горелки
сбрасывается потом кнопкой "снятие блокировки"

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

да тупые у вас мастера,и чё второй раз тоже им заплатили

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
то что блокируется автомат горения это понятно,а дисплей у него есть,нужно узнать расшифровку ошибки,какой из датчиков провацирует блокировку
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

fedya76
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 11:01
Репутация: 0

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Сообщение fedya76 »

там нет никакого дисплея

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

судя по описанию там всего три датчика безопасности
1 это перегрев в момент когда откл. обратите внимание на температуру
2 это датчик дымовых газов,проверте тягу
3 это ионизационный электрод почистите его наждачкой
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

fedya76
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 11:01
Репутация: 0

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Сообщение fedya76 »

1. на перегрев там отдельная лампочка, да и не замечали чтоб перегревалось
2. дымоход открыт, может при определенном ветре как-то задувает и нарушает тягу?
3.это электрод розжига? чето они там чистили и не один раз

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

может и при определённом ветре,попробуйте снимите это термосопротивление которое в приёмнеке находится отцепите пусть поболтается за котлом вот и помониторите

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
если это роза ветров окажется то ставьте надставку полутурбо и всё

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если в котле стоит датчик минимального давления газа то может у вас с газом падения случаются
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

fedya76
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 11:01
Репутация: 0

Re:

Сообщение fedya76 »

[quote="wetleo"]может и при определённом ветре,попробуйте снимите это термосопротивление которое в приёмнеке находится отцепите пусть поболтается за котлом вот и помониторите


можно поподробнее про термосопротивление?
где? что и как?

grig07ko
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
Репутация: 1
Откуда: г. Саров Нижегородская область

Re: Помогите с Baxi Slim HP 1.830iN

Сообщение grig07ko »

Газовый блок _ выставить максимальное и минимальное давление на выходе

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

fedya76 писал(а):Помогите с Baxi Slim
что - опять Бакси? :shock:
да что ж это такое то?
Федя76,тут есть такой сервисмен - BAXI-Ural... он всё знает и щас посоветует...
Все гениальное - просто.

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»