Деформировались трубки в то БАКСИ!

Сообщение pete06 »

Здравствуйте! Полетел тобменник на котле Бакси Менфор 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели выдал ошибку Е25 и встал. Котел эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Dixi 60.

Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту сказал виноваты монтажники при опреесовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно, т.. котел сам сбрасывает давление. Фото прилагаю. Я не специалист, пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

В первый раз такое вижу на этом теплообменнике. Может всё токи с завода таким родился? Вроде и грязи не видно и отложений.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

pete06
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 09:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Деформировались трубки в то БАКСИ!

Сообщение pete06 »

Спасибо! Вот в этом то и дело, что ни монтажники, ни сервис ничего не могут понять. Может быть, посоветуете, кому слать картинку, чтобы помогли разобраться. Хотим менять котел на более надежный, но важно понять, в чем причина? Спасибо еще раз!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Напиши представителю Бакси: http://forum.c-o-k.ru/memberlist.php?mo ... le&u=11622" onclick="window.open(this.href);return false;

Он сможет что нибудь сказать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

при опрессовке системы водоснабжения передавили
интересно сколько надавили?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Судя по фото давили безумно, чёт не вериться =)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN если гидравлический пресс есть в чем проблема? :mrgreen:
дури было много или работали джамшуты

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
только наверное в этом случае сначала датчик протока должен был лопнуть

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
сегодня халявный датчик протока появился
надо эксперимент провести сколько он выдержит
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

аристошка писал(а):наверное в этом случае сначала датчик протока должен был лопнуть
Тоже хотел про него написать, единственный слабый элемент, который первым бы треснул.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

он с отопления только давление сбрасывает. так что возможность неверной опрессовки есть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а может водопровод вакуумированием проверяли? помню был тут давеча крутой специалист от кондиционирования, который искал напарника - он бы думаю смог бы :D

pete06
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 09:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pete06 »

Спасибо за желание разобраться. Но вопрос все равно не ясен. Пошлю, конечно, в Бакси, спасибо за ссылку.
Все же, что вероятнее:
1. Расплющило при опрессовке водного контура или еще какая ошибка при монтаже?
2. Осталась зимой вода и замерзла в теплообменнике?
3. Или могло ли случиться, что что-то не так функционирует в водном контуре? Дело в том, что к котлу присоединены две водные трубки одна в котел, другая из котла, на них стоят краны. Когда перекрываешь краны на вход/выход, вода идет в обход котла к нагревательному накопительному электрическому баку(бойлеру). Это специально сделали на случай котлом не будем пользоваться для нагрева воды. Может, что-то закрываем не так или в накопительный бак не сбрасывает давление?
IMG_0085.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну если вы два крана закроете то воду в теплообменнике ясное дело закроете. а он у вас замерзал чтоль?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

pete06
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 09:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pete06 »

замерзал дом, но все сливали. Котел после этого благополучно работал с апреля по ноябрь

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

При образовании ледяных пробок в трубопроводах, в "отсеченных" этими пробками трубопроводах может создаться высокое давление. По мере роста ледяных пробок, "слабые" места раздувает... Приходилось видеть такие трубы, как удав, проглотивший поросенка...
Может и у вас что-то подобное произошло.
Лучшее решение - стандартное решение....

pete06
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 09:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pete06 »

Спасибо, да нет, вроде в прошлом году все слили, пробок быть не должно было, да и работал котел весной и летом, встал только сейчас.
Вопрос, если не пользуемся водным контуром, правильно ли закрывать кран и на вход в котел И НА ВЫХОД (даже когда дом нагрет и рабтает отопительный контур), т.е. как бы отсекать котел и пускать воду в обход? или все таки кран на выходе из котла держать открытым, чтобы в теплообменнике не создавалось давление?

Извините, что му чаю вопросами, спросить некого. Смонтировали монтажники, а сейчас не допросишься :cry:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

pete06 писал(а):все таки кран на выходе из котла держать открытым
Конечно, так лучше, я себе краны на выходе и не ставил.
Т.е. перекрываются бойлер или котел по ГВС на входе, а выходы соединяются без кранов.
Отсеченный участок без группы безопасности не остается.

pete06
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 09:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pete06 »

Ок, понятно. Я сейчас перекрыла на выходе, т.к подумала, что т.к. клапана на выходе нет, то лучше закрыть. завтра поеду открою, потом попрошу клапан поставить.

Ответить