BAXI Luna duo tec mp1.90 Ошибка Е133

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
petrof
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:58
Репутация: 0

BAXI Luna duo tec mp1.90 Ошибка Е133

Сообщение petrof »

При первом запуске выдает ошибку Е133 Что делать? В чем причина??

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нет розжига 4 раза подряд. Контролируется электродом ионизации. Причин может быть множество. Есть ли газ вообще?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

petrof
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:58
Репутация: 0

Re: BAXI Luna duo tec mp1.90 Ошибка Е133

Сообщение petrof »

Газ есть. После каждой попытки розжига запальник загорается потом ошибка е133 и тухнет.Не понятно почему? Какие причины могут быть? Такой же котел только 70й запустился без проблем.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

petrof писал(а):Такой же котел только 70й запустился без проблем.
Пуско-наладчиков из сервисного центра конечно не вызывали?...как Вам и сказал RUZALIN -причин может быть множество. Для устранения вызывайте сервисников и делайте нормальную пуско-наладку.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

полярность на вилке поменяйте
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

petrof
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 16:58
Репутация: 0

Re: BAXI Luna duo tec mp1.90 Ошибка Е133

Сообщение petrof »

Полярность меняли не помогло.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

petrof писал(а):Полярность меняли не помогло.
на что меняли?,..;)....так плохо у Вас с сервисниками?...что за регион то хоть откройте тайну...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Е133, если не ошибаюсь, потеря пламя во время розжига. Давление газа низкое, наверное. Попробуйте снизить мощность - уменьшить максимальное число оборотов вентилятора горелки.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

VikT писал(а):Давление газа низкое, наверное.
Проверяется то элементарно манометром в динамике...
А еще вероятнее банальное нарушение схемы TN-C-S
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить