температура труб отопления и горячей воды.непонятнка .
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
температура труб отопления и горячей воды.непонятнка .
температура труб отопления и горячей воды.непонятнка .и некая зависимость друг от друга.
много букв.надеюсь понятно описано.
дом панельный 4 подъезда по 5 этажей,3 квартиры на клетке,1989 года,
подъезд крайний ,мой 5этаж.однокомнатная,центральная, совмещенный сан узел.
система отопления однотрубная,две батареи на кухне короткие одна над одной и в зале длинная еще советские (не ребристые чугунные а простые с
листами на трубах),кран маевского в вверхней точке трубы-перемычке между батареями.в ванной змеевик питается от отопления - летом холодный само
собой.
сначала присказка и заранее ответы на возможные дополнительные вопросы-уточнения.
1-котельная регулирует выходную температуру из котла в зависимости от погоды.
2-дом не решето и не продувается сверхмеры.щелей огромных нет куда тепло может улетучиваться.
3-жэк проверял квартиры ниже моей по стояку- не нашел каких либо криминальных переделок у жильцов.(сам я по квартирам не ходил,в подвале пока не
был-переехал не давно)
4-спускной кран маевского есть,как пользоваться знаю.
5- температура в минус 30 = 18-20(не надо про нормативы , мне- холодно), в минус 5-10 = 23-25(по мне оптимально +27)
действие первое
начало декабря.отключили горячую воду и отопление.днем после 11 часов.
на кухне оставил открытым кран горводы,чтоб знать когда дадут.
и решил попробовать спустить воздух,когда батареи остыли.
открыл маевского - вышло много воздуха.со свистом.минуты 3 пело.
но внимание.
когда спускал забыл про открытый кран воды горячей
и при выходе воздуха из батареи ощущалось захлебывание как бы вдыхание в себя воздуха.
сначала значения не придал.
несколько дней спустя опять уже котельная городская отключила горячую воду и отопление днем же.
опять решил попробовать спустить воздух,когда батареи остыли.
вышло немного воздуха,за 30 сек.когда спускал специально открыл кран воды горячей.
ОПЯТЬ ПОВТОРИЛОСЬ.
при выходе воздуха из батареи ощущалось захлебывание как бы вдыхание в себя воздуха
начались морозы. батареи вроде горячие,рука держит 3-5 сек.
но для сравнения у матери на 4ом этаже в другом доме и квартале- обжигает и дома 27+
решил согреть хоть как-то помещение всей квартиры не электропутем
- открываюю одну только горводу заполняю ванну на половину,открываю слив и кран на пол струи ,
циркулирует то бишь горвода трубы воды и в слив.
и что-то дернуло через полчаса или час,хотя скорее 2 или 3 часа(точно не скажу) потрогать трубы стояка
трогаю и чувствую разницу- стали горячее.
подумал добавили на котельной.
трогаю змеевик- вроде тоже погорячее стал.
квартирный термометр добавил 2 градуса
думаю ,а может показалось.
опять декабрьские морозы и уже проверяю специально трубы стояка до вышеописанной схемы и после
надо ведь сравнить.
повторилось.интересно.
вот вчера. опять. попробовал схему вышеназванную. ТО ЖЕ САМОЕ.гонял 4 часа.пока вода утекала в слив батареи и змеевик теплели.остановил слив
,перекрыв кран гусака ,подостыли.
вопрос знатокам.
что кто и что мог переделать по стояку и не признается, или в подвале что напутано,или воздух подсасывает, или то это вообще за мистика.
как заставить проверить все и всех , чтоб никто не отвертелся от проверки кому писать, если вина жэка или жильца прихватизатора-передельщика.
потому как есть подозрение на соседнии стояки что кто о себе хорошо сделал а про не всегда теплый 5 этаж забыл.
много букв.надеюсь понятно описано.
дом панельный 4 подъезда по 5 этажей,3 квартиры на клетке,1989 года,
подъезд крайний ,мой 5этаж.однокомнатная,центральная, совмещенный сан узел.
система отопления однотрубная,две батареи на кухне короткие одна над одной и в зале длинная еще советские (не ребристые чугунные а простые с
листами на трубах),кран маевского в вверхней точке трубы-перемычке между батареями.в ванной змеевик питается от отопления - летом холодный само
собой.
сначала присказка и заранее ответы на возможные дополнительные вопросы-уточнения.
1-котельная регулирует выходную температуру из котла в зависимости от погоды.
2-дом не решето и не продувается сверхмеры.щелей огромных нет куда тепло может улетучиваться.
3-жэк проверял квартиры ниже моей по стояку- не нашел каких либо криминальных переделок у жильцов.(сам я по квартирам не ходил,в подвале пока не
был-переехал не давно)
4-спускной кран маевского есть,как пользоваться знаю.
5- температура в минус 30 = 18-20(не надо про нормативы , мне- холодно), в минус 5-10 = 23-25(по мне оптимально +27)
действие первое
начало декабря.отключили горячую воду и отопление.днем после 11 часов.
на кухне оставил открытым кран горводы,чтоб знать когда дадут.
и решил попробовать спустить воздух,когда батареи остыли.
открыл маевского - вышло много воздуха.со свистом.минуты 3 пело.
но внимание.
когда спускал забыл про открытый кран воды горячей
и при выходе воздуха из батареи ощущалось захлебывание как бы вдыхание в себя воздуха.
сначала значения не придал.
несколько дней спустя опять уже котельная городская отключила горячую воду и отопление днем же.
опять решил попробовать спустить воздух,когда батареи остыли.
вышло немного воздуха,за 30 сек.когда спускал специально открыл кран воды горячей.
ОПЯТЬ ПОВТОРИЛОСЬ.
при выходе воздуха из батареи ощущалось захлебывание как бы вдыхание в себя воздуха
начались морозы. батареи вроде горячие,рука держит 3-5 сек.
но для сравнения у матери на 4ом этаже в другом доме и квартале- обжигает и дома 27+
решил согреть хоть как-то помещение всей квартиры не электропутем
- открываюю одну только горводу заполняю ванну на половину,открываю слив и кран на пол струи ,
циркулирует то бишь горвода трубы воды и в слив.
и что-то дернуло через полчаса или час,хотя скорее 2 или 3 часа(точно не скажу) потрогать трубы стояка
трогаю и чувствую разницу- стали горячее.
подумал добавили на котельной.
трогаю змеевик- вроде тоже погорячее стал.
квартирный термометр добавил 2 градуса
думаю ,а может показалось.
опять декабрьские морозы и уже проверяю специально трубы стояка до вышеописанной схемы и после
надо ведь сравнить.
повторилось.интересно.
вот вчера. опять. попробовал схему вышеназванную. ТО ЖЕ САМОЕ.гонял 4 часа.пока вода утекала в слив батареи и змеевик теплели.остановил слив
,перекрыв кран гусака ,подостыли.
вопрос знатокам.
что кто и что мог переделать по стояку и не признается, или в подвале что напутано,или воздух подсасывает, или то это вообще за мистика.
как заставить проверить все и всех , чтоб никто не отвертелся от проверки кому писать, если вина жэка или жильца прихватизатора-передельщика.
потому как есть подозрение на соседнии стояки что кто о себе хорошо сделал а про не всегда теплый 5 этаж забыл.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 31 дек 2014, 05:40
- Репутация: 0
- Откуда: Астраханское ханство.верхняя Ахтуба
вот это ребус......
пожалуй выше моего уровня интеллекта.
микросовет-прикрутите к батарее маленький вентилятор.можно от компа кулер(или несколько) плюс блок 12 вольтовый.можно канальный на 220.температура повысится на несколько градусов.штору поднять и положить на подоконник.я тоже при нормативных 18 градусах околею.или сопьюсь.
пожалуй выше моего уровня интеллекта.
микросовет-прикрутите к батарее маленький вентилятор.можно от компа кулер(или несколько) плюс блок 12 вольтовый.можно канальный на 220.температура повысится на несколько градусов.штору поднять и положить на подоконник.я тоже при нормативных 18 градусах околею.или сопьюсь.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
Re:
пробовал,тепловентилятором в режиме без нагрева- не помогает. батареи открыты , окна без штор.Sтранник писал(а):вот это ребус......
пожалуй выше моего уровня интеллекта.
микросовет-прикрутите к батарее маленький вентилятор.можно от компа кулер(или несколько) плюс блок 12 вольтовый.можно канальный на 220.температура повысится на несколько градусов.штору поднять и положить на подоконник.я тоже при нормативных 18 градусах околею.или сопьюсь.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
Re:
разве это по госту снипу ?cineman писал(а):Про вентилятор я не понял, но есть дома, где отопление выполнено горячей водой из водопровода
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
Re:
тогда кто что переделал недоделал не сделал раз такая петрушка?VikT писал(а):Да нет. Это ГВС берут из системы отопления.cineman писал(а):но есть дома, где отопление выполнено горячей водой из водопровода
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Таких домов не встречал,есть открытые системы отопления,вот из них как раз и берут воду на ГВС. Существует у нас в В-Тагиле с открытия ГРЭС.SWIFTSWIFT 5 этаж при открытой системе всегда греет и грел хуже чем 1,особенно если это последние стояки.Здесь важна балансировка,ну а ею не занимаются.Балансировать стояки надо.cineman писал(а):где отопление выполнено горячей водой из водопровода
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
Re:
то есть описав вышеизложенные наблюдения, я могу требовать от жэка провести балансировку ?ivanich писал(а):Таких домов не встречал,есть открытые системы отопления,вот из них как раз и берут воду на ГВС. Существует у нас в В-Тагиле с открытия ГРЭС.SWIFTSWIFT 5 этаж при открытой системе всегда греет и грел хуже чем 1,особенно если это последние стояки.Здесь важна балансировка,ну а ею не занимаются.Балансировать стояки надо.cineman писал(а):где отопление выполнено горячей водой из водопровода
Мой клиент купил магазин старый двухэтажный, отопление которого сидело на ГВС. Историю болезни не знаю. Но вода была кислородной, с постоянной температурой. Вся вновь сделанная черняга на отоплении магазина сгнила за пару лет. Случился прорыв этого же ГВС рядом, в коллекторе. Горячей водой быстро затопило парковку магазина и залило СААБ заказчика. Парковка была в низине.Такой водоём горячей воды из отопления летом не получишь. Неверующие могут проверить. Москва, ул. Бойцовая 22 стр.3VikT писал(а):Да нет. Это ГВС берут из системы отопления.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Там сантехники видимо перепутали СО с ГВС,других объяснений нет,ну или сделали по просьбе заказчика,чтобы в межсезонье тепло было.cineman писал(а): Москва, ул. Бойцовая 22 стр.3
В В-Тагиле жильцам не удалось добиться этого от УК.Я это делал за отдельную плату,чаще в частном секторе.SWIFTSWIFT писал(а): я могу требовать от жэка провести балансировку
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
Re:
то есть жильцы колективно написали жалобу-просьбу - сделайте нам балансировку со, но им ответили отказом как мотивировали этот отказ?ivanich писал(а): жильцам не удалось добиться этого от УК.Я это делал за отдельную плату,чаще в частном секторе.
и долго ли длится балансировка и кто со стороны ее имеет право делать?договор подписывается на оказание данной услуги?
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2015, 18:46
- Репутация: 0
Re:
площадь помещения - 30,5 квадрsmoilov79 писал(а):Мое мнение - необходимо знать площадь помещений. Когда ставили радиаторы, рассчитывали площадь отапливаемого помещения - одна секция - 2,5 квадрата. У нас тепло.
в зале длинна батареи - 1,1 м
в кухне - 2 по 45 см
конвекторные