Baxi slim 1.49 iN отключается после включения
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Baxi slim 1.49 iN отключается после включения
Baxi slim 1.49 iN + QAA73 + уличный датчик температуры, бойлера нет, котлу 4 года.
После сброса (R) котел запускается, включается розжиг, слышно, что пламя модулируется на полную мощность, затем слышен щелчок реле, пламя резко модулируется на минимум, промаргивает на 0,5сек индикатор низкого давления газа 11 (хотя на моей модели реле давления газа отсутствует) затем пламя гаснет, индикаторы тухнут (индикатор наличия пламени 7 и 6 индикатор работы системы отопления), кроме питания и одного индикатора температуры - 30 С.
На QAA73 ошибок нет, на котле тоже все штатно, светодиоды не мигают.
Через некоторое время котел пытается запуститься еще два раза и также безуспешно - запускается и сразу тухнет.
Входное напряжение - 226, давление воды в системе 1.0 (поднимал до 2 - тоже самое), давление газа нормальное (0,2 очка газовики проверили), соседи на давление газа не жалуются, проток воды через котел нормальный.
Отключал уличный датчик - результат тот же.
Отключал QAA73 и ставил перемычку - результат тот же.
После сброса (R) котел запускается, включается розжиг, слышно, что пламя модулируется на полную мощность, затем слышен щелчок реле, пламя резко модулируется на минимум, промаргивает на 0,5сек индикатор низкого давления газа 11 (хотя на моей модели реле давления газа отсутствует) затем пламя гаснет, индикаторы тухнут (индикатор наличия пламени 7 и 6 индикатор работы системы отопления), кроме питания и одного индикатора температуры - 30 С.
На QAA73 ошибок нет, на котле тоже все штатно, светодиоды не мигают.
Через некоторое время котел пытается запуститься еще два раза и также безуспешно - запускается и сразу тухнет.
Входное напряжение - 226, давление воды в системе 1.0 (поднимал до 2 - тоже самое), давление газа нормальное (0,2 очка газовики проверили), соседи на давление газа не жалуются, проток воды через котел нормальный.
Отключал уличный датчик - результат тот же.
Отключал QAA73 и ставил перемычку - результат тот же.
нифигасе давленьице Вы себе в котелок подали..не взлетает?,....4refr0nt писал(а):давление газа нормальное (0,2 очка газовики проверили)
начните штатно..по порядку: перевернуть розетку, проверить заземление, зануление, проверить давление газа в динамике, состояние электродов контроля пламени, ток ионизации...может сразу лучше сервисника нормального вызвать?,..
Re:
если бы я был специалистом, то, наверное, оценил бы вашу шуткуoleg21au6 писал(а):нифигасе давленьице Вы себе в котелок подали..не взлетает?,....
я просто продвинутый пользователь, так сказать...
да, проверил, с этим порядок.oleg21au6 писал(а): начните штатно..по порядку: перевернуть розетку, проверить заземление, зануление
а это сложнее. до ближайшего специалиста 60км - он с пятницы не отвечает на сотовый.oleg21au6 писал(а): проверить давление газа в динамике, состояние электродов контроля пламени, ток ионизации...может сразу лучше сервисника нормального вызвать?,..
До ближайшего сервиса, который откроется завтра, 220км
Так что поверьте, я не просто так тут в форуме стал вопросы задавать.
Дома уже +14, жена с детьми у друзей. Так что я реально помощи прошу.
Еще раз сейчас прошелся по настройкам в QAA73 - не увидел уличной температуры. Может уличный датчик сдох и поэтому котел перешел в режим лето и не реагирует на изменение комнатной температуры?
Как правильно отключить уличный датчик температуры? Просто отсоединить разъем или перемычку надо ставить? Может туда резистор (какой номинал?) вместо датчика воткнуть, чтобы он думал что на улице -20С ?
Есть в котле датчик давления воды? Может он засорился/заклинил и котел думает, что давления нет?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Baxi slim 1.49 iN отключается после включения
Просто разорвите цепь уличного датчика...4refr0nt писал(а):Как правильно отключить уличный датчик температуры?
Как проверяи?4refr0nt писал(а): oleg21au6 писал(а):начните штатно..по порядку: перевернуть розетку, проверить заземление, зануление
да, проверил, с этим порядок.
"30С" моргает или горит ровно?4refr0nt писал(а): индикаторы тухнут (индикатор наличия пламени 7 и 6 индикатор работы системы отопления), кроме питания и одного индикатора температуры - 30 С.
QAA73 как отключали,- вместе с переходной платой?
Нету, нету..4refr0nt писал(а):Есть в котле датчик давления воды?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
это очень много, если в очках то должно быть 0.024refr0nt писал(а):давление газа нормальное (0,2 очка газовики проверили)
Лучшее решение - стандартное решение....
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
На первый взгляд проскальзывает ощущение, что динамическое давление газа низкое. Включается хорошо, а потом резкое снижение давление газа. Когда газовики мерили какое то "очко" они скорее всего мерили при выключенном котле.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Индикатор наличия пламени загорается сразу после розжига и горит еще полсекунды после отключения горелки (на слух)Dim@ писал(а):Датчик тяги не может так влиять, да и ошибку бы выдал котел. Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли или перепутана фаза - датчик не видит пламя после розжига.
Re:
Проверил землю (без мегометра, проверил обычным китайским тестером "корпус котла" - "шина заземления", "клемма земля на котле" - "шина заземления", "газопровод" - "шина заземления" - все ок, везде почти нулевое сопротивление, разности потенциалов нет в пределах погрешности тестера). Шина заземления (метал. полоса) проходит по котельной, само заземление за окном котельной, под снегом, никаких работ там не проводилось, металлическая полоса заземления, которая приходит снаружи здания не повреждена.Dim@ писал(а):Судя по симптомам проблема в электричестве, или нет земли
коммутаций или других работ по электричеству в доме не производилось более года. Всю осень и начало зимы работало, значит с фазой все ок, сама она перепутаться не могла.Dim@ писал(а):или перепутана фаза
Еще, на всякий случай, проверил тестером напряжение стабилизатора Ресанта - все ок, 220в +- погрешность китайского тестера.
Котел снова встал, симптомы те же. Отключил котел, отключил датчик тяги, включил котел, получил ошибку датчика тяги, выключил котел, подключил датчик тяги, включил котел, сбросил ошибки, ошибка датчика тяги с первого раза не сбросилась, все повторил снова, котел запустился.
Что характерно, когда котел не запускается, QAA73 Outside actual - там прочерки, а если котел запустился, то Outside actual нормально показывает наружную температуру (температура мигает).
Сопротивление уличного датчика мерял, около 100 кОм, вместо датчика подключал резисторы (последовательно ставил несколько, вышло около 96 кОм) - поведение котла не менялось, поэтому сделал вывод, что уличный датчик температуры исправен.
Сейчас котел работает, уже поднял температуру до 50С. Только боюсь, что в любой момент может отключиться, т.к. причину так и не нашли.
Re:
попробовал. все тоже самое.Dim@ писал(а):Отключите Ресанту, включительно котел напрямую в сеть. Возможно проблема в китайском псевдо стабилизаторе.
еще землю напрямую кинул.
все тоже самое.
вырубается
Re:
на колодке между 0 и фазой 220oleg21au6 писал(а):между чем и чем её мерили?..какие параметры по напряжениям на колодке в котле?..между 0 и фазой , между 0 и землёй?
между 0 и землёй 0
Re:
Датчик тяги я не блокировал. Если его отключить, то загорается ошибка, как и должно быть.Dim@ писал(а):4refr0nt
Вызывайте сервисника пусть или датчик тяги меняет, или плату. Эксплуатация без этого датчика чревата отравлением угарными газами.
Варианты я исчерпал, сегодня вызвал сервисмена из соседнего города.
Сам склоняюсь к выходу из строя платы управления, но сам покупать ее не хочу - вдруг я все же ошибаюсь и причина в другом.
По результатам отпишусь после устранения проблемы.