Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
- Претендент
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
- Репутация: 1
- Откуда: г. Саров Нижегородская область
Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
На котле протерм 40 ТЛО горит пилотная горелка , а на основную не переключается
Re:
RUZALIN писал(а):Проверить термогенератор.
По вайланто- протермовски это... 24 0020027521 Термопара многократная 820мВ
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
в 99% случаев котлов до 10 лет, она исправна...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
-
- Претендент
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
- Репутация: 1
- Откуда: г. Саров Нижегородская область
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основну
ТГ , в подвесе 0.47 в , при нагрузке 0,27 в , сопротивление на катушке 3.1 ом , то бишь все по отдельности исправно , запускается только с батарейкой....
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
Тг новая , старая , проработав 11 лет велела жить долго..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
По газовому клапану , вход 22 мБар , выход 10.05 мБар
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
Тг новая , старая , проработав 11 лет велела жить долго..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основную
По газовому клапану , вход 22 мБар , выход 10.05 мБар
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
У меня этот термогенератора(проще произносить) в последнее время берут много, на разных котлах он один и тот же. Видать нет у них такого уж долгого ресурса
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
12 лет у меня дома работает,... А вообще мониторю америкософф , с этими термопарами установленных аж в 96 году.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Еще термостаты и контакты в цепи управления окисляются, и не отрегулирован факел запальника.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Еще термостаты и контакты в цепи управления окисляются, и не отрегулирован факел запальника.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
-
- Претендент
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
- Репутация: 1
- Откуда: г. Саров Нижегородская область
Re: Протерм 40ТЛО непереходит с пилотной горелки на основну
газовый клапан настроен , на выходе 10.05 мБар