будет ли работать данная схема отопления
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 фев 2015, 19:57
- Репутация: 0
будет ли работать данная схема отопления
Добрый день. Подскажите, будет ли работать самотеком данная схема отопления?
Дом один этаж, котел в подвале.
Дом один этаж, котел в подвале.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Если приямок будет достаточно глубокий, то будет как-то работать. Но как оценить "достаточно" и "как-то" в физических единицах... Только субъективный опыт, мало людей которые им обладают. А по тому что мне приходилось видеть - плохо работает ЕЦ в одноэтажном доме, хотя и работает.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 фев 2015, 19:57
- Репутация: 0
Re: будет ли работать данная схема отопления
От котла до расширительного бака высота 3.3м. Насос то стоять будет, но часто вырубают электричество. ЕЦ на всякий случай, чтобы не разморозилась система в случае отсутствия электрики.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 фев 2015, 20:04
- Репутация: 0
будет ли работать данная схема отопления
Посмотрев Вашу схему по ЕЦ есть предложения.
1)У Вас по схеме теплоноситель подымается в расширительный бак потом опускается в низ на радиаторы.
Сделайте проще от котла подымаетесь в верх 40 трубой до второго этажа, в 40 трубу ввариваете штуцер выше радиаторов и потом перейдете через шланг 20-30см в 15 трубу и подымаетесь в расширитель.
Через 15 трубу будет выходить воздух в расширитель.По 40 трубе теплоноситель пойдет отдавать тепло в радиаторы и уйдет обратно в котел. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ РАСШИРИТЕЛЬ ПРИХВАТИТ БУДЕТ ДАВЛЕНИЕ В ТРУБЕ И ШЛАНГ ВЫРВЕТ С ШТУЦЕРА,СИСТЕМЕ НЕ БУДЕТ НИЧЕГО,ОТОГРЕЕТЕ РАСШИРИТЕЛЬ,СОЕДИНИТЕ ШЛАНГ С ШТУЦЕРОМ ХОМУТОМ И МОЖНО ДАЛЕЕ ТОПИТЬ.
1)У Вас по схеме теплоноситель подымается в расширительный бак потом опускается в низ на радиаторы.
Сделайте проще от котла подымаетесь в верх 40 трубой до второго этажа, в 40 трубу ввариваете штуцер выше радиаторов и потом перейдете через шланг 20-30см в 15 трубу и подымаетесь в расширитель.
Через 15 трубу будет выходить воздух в расширитель.По 40 трубе теплоноситель пойдет отдавать тепло в радиаторы и уйдет обратно в котел. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ РАСШИРИТЕЛЬ ПРИХВАТИТ БУДЕТ ДАВЛЕНИЕ В ТРУБЕ И ШЛАНГ ВЫРВЕТ С ШТУЦЕРА,СИСТЕМЕ НЕ БУДЕТ НИЧЕГО,ОТОГРЕЕТЕ РАСШИРИТЕЛЬ,СОЕДИНИТЕ ШЛАНГ С ШТУЦЕРОМ ХОМУТОМ И МОЖНО ДАЛЕЕ ТОПИТЬ.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 фев 2015, 19:57
- Репутация: 0
Re: будет ли работать данная схема отопления
Спасибо, Виктор-1964. Шланг-то сорвет, но позаливает всё
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
А потому ,что я сделал много СО с ЕЦ как раз в 1 зтажных домах,сразу скажу,что это не так.Мы для улутшения циркуляции заужали обратку перед котлом.Кстати некоторые из них до сих пор работают без насоса.Джордано писал(а):А по тому что мне приходилось видеть - плохо работает ЕЦ в одноэтажном доме, хотя и работает.
Последний раз редактировалось ivanich 06 фев 2015, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 фев 2015, 19:57
- Репутация: 0
Re: будет ли работать данная схема отопления
Спасибо за ответы. Мнения разные, так что четкого вывода я для себя не сделал.
Хорошо. Если вот такая двухтрубка с ЕЦ, причем контур 1 в три раза длиннее контура 2. Угол уклона для обоих контуров должен быть одинаковым или нет?
Хорошо. Если вот такая двухтрубка с ЕЦ, причем контур 1 в три раза длиннее контура 2. Угол уклона для обоих контуров должен быть одинаковым или нет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Это антинаучно. Заужение в любом месте - это ухудшение циркуляции. Хотя если практика...ivanich писал(а):для улутшения циркуляции заужали обратку перед котлом
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
На естественную циркуляцию влияют три фактора:vladvlad310 писал(а):Если вот такая двухтрубка с ЕЦ
- разность высот центра нагревания (теплообменник котла) и центра остывания (радиаторы);
- разность температур подача-обратка (теплоотдача радиаторов и труб);
- гидросопротивление.
Во второй схеме (при одинаковых диаметрах диаметрах) гидросопротивление в два раза ниже, затекание в радиаторы лучше, добавляется теплоотдача труб под потолком, что поднимает центр охлаждения. Т.е. теоретически циркуляция может улучшится раза в полтора.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
это однотрубка...vladvlad310 писал(а):Если вот такая двухтрубка с ЕЦ,
проставьте диаметры труб...
без разницы длина. Во втором циркуляция будет похуже, добавив на 1-ю ещё радиатор - сбалансируете...vladvlad310 писал(а):причем контур 1 в три раза длиннее контура 2.
уклон д.б. только для того, чтобы выходил воздух из СО в РБ...vladvlad310 писал(а):Угол уклона для обоих контуров должен быть одинаковым или нет?
разность высот котла и радиаторов не влияет. Не надо начинать про американские горки...Джордано писал(а):На естественную циркуляцию влияют три фактора:
- разность высот центра нагревания (теплообменник котла) и центра остывания (радиаторы);
Все гениальное - просто.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 фев 2015, 20:04
- Репутация: 0
будет ли работать данная схема отопления
Вы сперва проверьте,что у Вас получится с углом уклона.vladvlad310 писал(а):будет ли работать данная схема отопления
Дайте план или объясните, где вы хотите ставить ЦО.