из колодца или скважины?АндрейР писал(а):Вода залита питьевая-водопроводная
Заглянул в шкаф колектора и ужаснулся... окисление какоето..
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если гето идет гидролиз, то из любого радиатора водород будет выходить. а с аллюминьками это да, постоянная тема. надо внимательнее к РН воды подходить с ними.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
Вероятно, пятна на арматуре - контакт фосфатов, цинка 36,5%, Меди 57% (DZR латунь)и кислорода.АндрейР писал(а):Вода залита питьевая-водопроводная через Дозатор Dosaphos 250
Нифига страшного.
К слову - (как я понимаю))) - фосфатные дозаторы работают только в пределах 18 - 20 часов.
И предназначены только на "динамику" - нагрев ГВС в протоке.
По истечении этого времени, в теплоносителе все соли прекрасно кристаллизуются на поверхностях, с образованием диоксида углерода. Данный процесс понижает уровень рН, что провоцирует дальнейшую "кислотную" коррозию. Впрочем, как и умягчение. (Точка зрения)

Это касается и китайских "колб с прозрачными фосфатными кристаллами", которые не растворяются годами, и беспонтовых китайских "магнитных цилиндриков" ))))).
Господа! Заполнять систему отопления через эту "фуету" - не рационально. (Точка зрения)

Стальной промышленный паровой котёл. Аж 4 колбы на умягчении.
"...процесс "деминерализации" понижает уровень рН, что провоцирует дальнейшую "кислотную" коррозию" (цитата)
Содержание железа в подпиточной воде - 0,01%.
Работа 200.0р, Реагенты 190.0р. 2 дня.
..Не! А "чоо"! Моем котлы. Не дорого. По России.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
www.cillit.su
- Tehnik-san
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 19 окт 2006, 01:27
- Репутация: 27
- Откуда: москва
- Контактная информация:
Зелёные пятна на латунных фитингах и арматуре могут появляться из-за агрессивных паров из канальи,т.е.по причине неплотностей в соединении слива с оборудования в канализацию либо из-за пересыхания гидрозатвора сливного трапа.АндрейР писал(а):Откуда такое взялось.., что это ?
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
Котёл паровой (производительность 1,6 тонны в час). Температура 175 С.ivanich писал(а):.. без химводоочистки
Пар идёт на технологический процесс. Цикл замкнутый - после конденсации повторяется.
Человеческим языком - "тазик с кипящей водой закрытый крышкой"

Вот "вся таблица Менделеева" и "выпадает". Скорее всего, и хим - водоподготовка была "не всегда" ))))
Результат - "..отложения и локальный перегрев теплонапряжённых поверхностей с последующим разрушением.."
К слову.. (точка зрения о бытовых котлах)
В напольных котлах с чугунным теплообменником гильза датчика температуры находится в 4/5 корпуса.
И при максимальных нагрузках (75 - 82С на термометре) в верхней части теплообменника температура теплоносителя достигает 115 С. .."вся таблица Менделеева" и "выпадает".. А если ещё на гильзе накипь..
И давление в системе отопления 1,8 Bar держится для смещения точки кипения (со 100С) до 117С +-.
Почему и слышатся "булькающие звуки"

А тем, у кого " сколько ставили, до сих пор ничего не ломается" - в Гражданском кодексе РФ написано, что ответственность за возмещение ущерба распространяется на весь срок службы продукции, независимо от того, позволял ли уровень научных и технических знаний "исполнителя" выявить особые свойства или нет..

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
www.cillit.su
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
Да фиг его.. в подробности не вдавался.tiptop писал(а):длиннофакельную горелку?
Знаю что котлу всего 3 года (при сроке службы 20 лет при наработке не более 80000 часов)
Длина топки почти 3 метра, да и не было бы "помех" всё дальше было бы в порядке.
В паспорте интересно описывается понятие взрыва парового котла и коррозия поверхностей,
вызванная кислородом и диоксидом углерода в "среде".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
www.cillit.su