Тест труб из сшитого полиэтилена
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Dim@
http://wattsindustries.ru/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wattsindustries.ru/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim@, до меня только сейчас доперло, что это вы на видео. Я то думал вы с хостинга скачали.Тогда это вдвойне забавно. Вы не только продавать не умеете, но и видео снимать тоже...
Попробую объяснить почему не умеете ...:
1)... продавать. Потому, что это технический форум, и люди заходят сюда почерпнуть технической информации и объективных отзывов о той или иной продукции. Продавать здесь конечно можно, но надо прямо говорить: Я продаю то-то... Вы же пытаетесь выдать рекламную информацию за техническую. Вы ведь без труда отличите Циалковского от Маяковского? Вот и людей тоже не обманешь, они чувствуют фальшь. Отсюда и реакция такая на ваше "продвижение", что на этом форуме, что на ФХ, на который вас по-моему уже не пускают.
2)...снимать рекламное видео. Долго объяснять, и лучше, наверное не на этом форуме, но вот вам для примера граммотно снятый рекламный ролик с элементами технических испытаний:
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=QB-6XwSB2R8[/BBvideo]
А вот вам пример научных технических испытаний без рекламы:
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=81okHydUPzQ[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=_0kvjRkKV1c[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk[/BBvideo]
Попробую объяснить почему не умеете ...:
1)... продавать. Потому, что это технический форум, и люди заходят сюда почерпнуть технической информации и объективных отзывов о той или иной продукции. Продавать здесь конечно можно, но надо прямо говорить: Я продаю то-то... Вы же пытаетесь выдать рекламную информацию за техническую. Вы ведь без труда отличите Циалковского от Маяковского? Вот и людей тоже не обманешь, они чувствуют фальшь. Отсюда и реакция такая на ваше "продвижение", что на этом форуме, что на ФХ, на который вас по-моему уже не пускают.
2)...снимать рекламное видео. Долго объяснять, и лучше, наверное не на этом форуме, но вот вам для примера граммотно снятый рекламный ролик с элементами технических испытаний:
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=QB-6XwSB2R8[/BBvideo]
А вот вам пример научных технических испытаний без рекламы:
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=81okHydUPzQ[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=_0kvjRkKV1c[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk[/BBvideo]
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Alex_R
Видео Земскова смотрел, видео понравилось (если не брать в расчет нарцисызм товарища Земского) - мне есть куда работать по монтажу видео
По остальному вопрос спорный - конечно было бы интереснее если бы я провел испытания в лаборатории одев рабочую робу и очки, но таковой не имею а снять ся в фильме у Михалкова ролик захотелось.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я так понял это видео реклама продукции Валтек?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А как же сравнение разных производителей труб и кранов? Незачет Alex_R
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Rehau Flex лопнула при 90грС и давлении 23атм
Rehau Stabil лопнула при 90грС и давлении 49атм
Видео Земскова смотрел, видео понравилось (если не брать в расчет нарцисызм товарища Земского) - мне есть куда работать по монтажу видео
По остальному вопрос спорный - конечно было бы интереснее если бы я провел испытания в лаборатории одев рабочую робу и очки, но таковой не имею а снять ся в фильме у Михалкова ролик захотелось.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я так понял это видео реклама продукции Валтек?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А как же сравнение разных производителей труб и кранов? Незачет Alex_R
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Rehau Flex лопнула при 90грС и давлении 23атм
Rehau Stabil лопнула при 90грС и давлении 49атм
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Я так понял, что - нет. Почитайте комменты на их канале, они планируют испытать всё, что только можно. Да и сам Валтек нигде на своих ресурсах на них не ссылается. Согласитесь, глупо, проплатить рекламу и не использовать её по назначению.Dim@ писал(а):Я так понял это видео реклама продукции Валтек?
Да по-моему давно уже не спорят, за исключением заинтересованых лиц. По крайней мере со мной постоянно норовит поспорить на эту тему только представитель PURMO.Dim@ писал(а):Часто происходят споры какая сшивка полиэтилена лучше РЕ-ХА или РЕ-ХВ
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Кстати, у этого канала Lakielis выложены в свободном доступе очень хорошие видосы по расчетам, для тех кому надоело делать "от балды".
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Дык труб то они сравнили побольше, чем вы. Там и хенко присутствовал, и рехау, и упонор... Ах да, блин елсена небыло. Косяк.Dim@ писал(а):А как же сравнение разных производителей труб и кранов? Незачет Alex_R
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
Да лааадно!!! Dim показал реальную ситуацию на объекте, и "чо делать то" ..
Рекламка? Ну не без этого )))) .. Предлагаете работать продукцией 10 производителей?
А помощницы "в бане" заметно бы оживили атмосферу эксперимента
и наверное, на каждом найдётся Alex_R. Ничего личного!!! Факты! Кино то показал ))))
И покажет "кино", где трубу Rehau - рвёт всего на 100bar!
(даааа, выходит что г..но? .. хотя ..ммм трубы для отопления вообще то..),
а вот труба Valtec (..нормальная труба, которая нормально себя показала в пред идущих экспериментах..) гораздо надёжнее..
Жесть! Вывод - китайско - турецко - немецкое - так себе.. А вот Valtec выдерживает аж 59,5 bar !!!!
13 мин 15 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=81okHydUPzQ#t=810" onclick="window.open(this.href);return false;
.. и тут, на 110 bar, последней ( и как оказалось, самой надёжной ..???) оказался Valtec !!!
http://www.youtube.com/watch?v=_0kvjRkKV1c#t=344" onclick="window.open(this.href);return false;
.. А тут, шаровый кран Valtec 3/4" выдержал давление до 380 bar..
http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk#t=193" onclick="window.open(this.href);return false;
..Оборжаться! Пуск!..И ещё раз ..нет, Valtec 1/2" - не разрушаем!!! Даже на 300 bar
5 мин 05 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk#t=193" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex_R - Вам стоит поинтересоваться, а сшитый ли полиэтилен PEXb на внутреннем слое металлопластиковых труб "отдельныхпроизводителей", и подходят ли они для долговременной эксплуатации на отоплении..
"Не исключено", полиэтилен "как в кульках для хлеба"
..или как в "китайских поливочных шлангах для газона" ?
Внутренний слой м.п. трубы фиксирует фитинг и уплотнительные кольца (нитрил-бутадиеновый каучук?)
Не, а "чо"? Можно забацать тёплый пол - из шлангов для полива, отопление - из кислородных шлангов - давление выдержит и до 400 - 500 bar )))))
А у никелированных латунных коллекторов Valtec, к которым трубы подключили (если это IVAR на видео) максимальное рабочее давление 10 bar (температура 120C) .. Выдерживают больше 110 bar? Ух ты!
А по шаровым кранам.. 1 фото - 2007г, второе 2011г. Ну - ну.. 300 bar..
На Вашем видео кран 07/2012г. Вероятно стенка уже стала толще ))))
Рекламка? Ну не без этого )))) .. Предлагаете работать продукцией 10 производителей?
А помощницы "в бане" заметно бы оживили атмосферу эксперимента
В сети 5 - 6 "живых форумов по теплотехнике" ..Alex_R писал(а):Валтек нигде на своих ресурсах на них не ссылается. Согласитесь, глупо, проплатить рекламу и не использовать
и наверное, на каждом найдётся Alex_R. Ничего личного!!! Факты! Кино то показал ))))
И покажет "кино", где трубу Rehau - рвёт всего на 100bar!
(даааа, выходит что г..но? .. хотя ..ммм трубы для отопления вообще то..),
а вот труба Valtec (..нормальная труба, которая нормально себя показала в пред идущих экспериментах..) гораздо надёжнее..
Жесть! Вывод - китайско - турецко - немецкое - так себе.. А вот Valtec выдерживает аж 59,5 bar !!!!
13 мин 15 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=81okHydUPzQ#t=810" onclick="window.open(this.href);return false;
.. и тут, на 110 bar, последней ( и как оказалось, самой надёжной ..???) оказался Valtec !!!
http://www.youtube.com/watch?v=_0kvjRkKV1c#t=344" onclick="window.open(this.href);return false;
.. А тут, шаровый кран Valtec 3/4" выдержал давление до 380 bar..
http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk#t=193" onclick="window.open(this.href);return false;
..Оборжаться! Пуск!..И ещё раз ..нет, Valtec 1/2" - не разрушаем!!! Даже на 300 bar
5 мин 05 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=VC8_PhP1KHk#t=193" onclick="window.open(this.href);return false;
Alex_R - Вам стоит поинтересоваться, а сшитый ли полиэтилен PEXb на внутреннем слое металлопластиковых труб "отдельныхпроизводителей", и подходят ли они для долговременной эксплуатации на отоплении..
"Не исключено", полиэтилен "как в кульках для хлеба"
..или как в "китайских поливочных шлангах для газона" ?
Внутренний слой м.п. трубы фиксирует фитинг и уплотнительные кольца (нитрил-бутадиеновый каучук?)
Не, а "чо"? Можно забацать тёплый пол - из шлангов для полива, отопление - из кислородных шлангов - давление выдержит и до 400 - 500 bar )))))
А у никелированных латунных коллекторов Valtec, к которым трубы подключили (если это IVAR на видео) максимальное рабочее давление 10 bar (температура 120C) .. Выдерживают больше 110 bar? Ух ты!
А по шаровым кранам.. 1 фото - 2007г, второе 2011г. Ну - ну.. 300 bar..
На Вашем видео кран 07/2012г. Вероятно стенка уже стала толще ))))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
www.cillit.su
Re:
А в чем проблема??? Вроде как нормально всё и удобно.oleg.dmitrievic писал(а): но шлаг блин а не труба....
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
Nakip_koppozia, очень рад вас видеть в этом разговоре. Не..., я серьёзно. В последнее время жутко не хватает непроплаченых мнений. Все тебе что-то впаривают, расхваливают, заманивают..., а потом, приезжаешь на объект и краснеешь перед заказчиком. Или, что ещё хуже, запрограмированный кем-то заказчик начинает нести какую-то пропоганду, и попробуй дакажи ему, что Vaillant лучше Daewoo.
Если вы хотели этим меня уколоть, то я покажу куда : Я работаю Pex-трубой Uponor, которая разорвалась там где-то рядом с Rehau.
Теперь далее: Я не собираюсь здесь выполнять роль адвоката Valtec, и всё что вы написали "контрвалтекного" приму к сведению, для себя. Но. Лично мне кажется, что цифры для пиковых нагрузок вполне реальны, и думаю, что не один только валтек их выдержет.
Ну лично мне понятна логика этого эксперимента: Они испытывают предел прочности, который косвенно может характеризовать рабочую прочность. В нормативной документации по испытаниям описано как они проводятся. И, это испытание не может считаться абсолютным по определению.Nakip_koppozia писал(а):И покажет "кино", где трубу Rehau - рвёт всего на 100bar! (даааа, выходит что г..но? .. хотя ..ммм трубы для отопления вообще то..),
Если вы хотели этим меня уколоть, то я покажу куда : Я работаю Pex-трубой Uponor, которая разорвалась там где-то рядом с Rehau.
Теперь далее: Я не собираюсь здесь выполнять роль адвоката Valtec, и всё что вы написали "контрвалтекного" приму к сведению, для себя. Но. Лично мне кажется, что цифры для пиковых нагрузок вполне реальны, и думаю, что не один только валтек их выдержет.
Не замечал я что-то такого урезания. Проверю.Nakip_koppozia писал(а):Вероятно стенка уже стала толще ))))
-
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 авг 2014, 03:38
- Репутация: 3
И "ничо я Вам не пытаюсь уколоть" )))))Alex_R писал(а):Проверю
Мне кажется, самое надёжное - статистика эксплуатации. Реальная.
.. Хотя вся Итальянская продукция тоже появилась в 50-70 года из ниоткуда
.. благодаря кредитам и "плану Маршалла"..
Стесняюсь спросить, и откуда же эти "инвесторы" взяли деньги? Из "очень Восточной Европы"?? ))) Эх..
www.cillit.su
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Re:
Для скрытой разводки все прекрасно.Slayer писал(а):А в чем проблема??? Вроде как нормально всё и удобно.oleg.dmitrievic писал(а): но шлаг блин а не труба....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: