Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS тепло

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Sashab
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 17:05
Репутация: 0
Откуда: Красноярск

Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS тепло

Сообщение Sashab »

Уважаемые форумчане, прошу посоветовать по настройке системы.
В доме WPS насос вода-вода, g 125 котел, Logamatic 4211. Выносной датчик температуры на фасаде. Было ощущение , что полы перегревает, на контуре теплый пол, понизил расчетную t с 40 до 30 градусов (на улице -10). t отключения ТН 52,5 град., накопительный бак есть. Контур радиаторов отопления не трогал (расчетная t 40). На ТН установил отдельный Эл.счетчик. Есть ощущение , что насос многова-то потребляет. Из-за того , что расчетная t была 40 на контуре теплых полов, режим отпуск практически не работал. Какие настройки нужно изменить на Logamatic и на ТН , чтобы можно было экономней расходовать электроэнергию. Хотел бы приобрести Logamatic easycom pro для дистанционного управления контурами, но его в России не продают? Чем можно заменить? Бассейн нагревается от насоса через теплообменник 4 дня, думаю что от котла нагрелся бы за день и можно было быть дать команду котлу нагреть бассейн быстро, а ТНом поддерживать температуру.
Последний раз редактировалось Sashab 21 фев 2015, 13:48, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4221 для управления WPS тепловым нас

Сообщение @lex »

Просьба правильно написать модель logomatic и нарисовать схему что да как у вас - почему то была не услышана. Проще скопировать и вставить. Оно и понятно, чужое время не жалко
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Sashab
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 17:05
Репутация: 0
Откуда: Красноярск

Сообщение Sashab »

Приветствую @lex. Logamatic 4211 s37 Exp
По поводу схемы : всё услышано , после праздников приедет инженер и начертит схему, я сам пока не знаю как начертить. Всех с 23 Февраля :D

Sashab
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 17:05
Репутация: 0
Откуда: Красноярск

Сообщение Sashab »

Здравствуйте @lex ! Схемы пока так и нет от установщиков оборудования, обещают.. Понизил расчетную Т до 32 град на контуре теплых полов и на режиме отпуск ставлю на Т 12град, в общем то уже меньше электричества потреблять стала система на 30% примерно.
Посоветуйте, пожалуйста, какое GSM управление Logamatic 4211 можно придумать для управления контурами для перехода в режим отпуск , установкой температуры и быстрым нагревом бассейна дизельным котлом, а то нагреваться бассейн от ТН будет дней 5.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение @lex »

Один из самых простых вариантов - использование розовой фишки WF1/2/3 для выбора режимов для контура дневной/ночной/автоматический

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Re:
Sashab писал(а): быстрым нагревом бассейна дизельным котлом, а то нагреваться бассейн от ТН будет дней 5.
По хорошему схема должна быть с догревом, т.е. ТН работает на теплоаккумулятор с высоким COP, а в зависимости от потребностей происходит подогрев дизелем уже нагретого теплоносителя . но схемы пока нет
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение Mij-gan »

@lex писал(а):Один из самых простых вариантов - использование розовой фишки WF1/2/3 для выбора режимов для контура дневной/ночной/автоматический
Управлять можно при помощи например "Кситала". Единственное ограничение - к этим контурам нельзя подключать комнатные датчики.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение @lex »

Совершенно верно. Его и имел ввиду. Игрушка, которой балуюсь сейчас к сожалению релейными выходами не богата ;)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Sashab писал(а):Здравствуйте @lex ! Схемы пока так и нет от установщиков оборудования, обещают.. Понизил расчетную Т до 32 град на контуре теплых полов и на режиме отпуск ставлю на Т 12град, в общем то уже меньше электричества потреблять стала система на 30% примерно.
Посоветуйте, пожалуйста, какое GSM управление Logamatic 4211 можно придумать для управления контурами для перехода в режим отпуск , установкой температуры и быстрым нагревом бассейна дизельным котлом, а то нагреваться бассейн от ТН будет дней 5.
Обратитесь к специалистам в Вашем регионе. Будерус должен быть. Или подтягивайте за яйца исполнителей. Но, судя по всему они небельмеса. Или обратитесь лично к @lex и оплатите его услуги. Иначе темка растянится на долгие годы. :crying:

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нужно плясать от совместимости схемы с автоматикой.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение @lex »

Тула далековата от Красноярска.
Да и на не свои поставки я не езжу.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ну Вы хотя бы можете помочь удаленно. Хотя, я же говорю-нужно искать местных .

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение @lex »

Естественно, надо в первую очередь тех привлекать кто продавал-монтировал.
А они даже схему до сих пор не дали, как я понял
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Uta30
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:32
Репутация: 0

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение Uta30 »

Добрый вечер!
Являюсь исполнителем данной системы, у данного заказчика. Изначально предполагалось использовать тепловой насос как основной источник тепла. Дизельный котел включается в случае если температура в тн падает ниже установленного значения. Схема стандартная - есть в документации для проектирования тн марки buderus, тн греет бак накопитель, далее тепло распределяется по контурам, дизель подключен через трехходовой клапан, есть свои доработки, но принципиальных изменений нет. Согласен, что если догревать дизелем быстрее будет, но в нашем случае работает только ТН, дизель включается крайне редко. Летом бассейн греется только от ТН через теплообменник увеличенной мощности (для параметра подачи 60). Управление бассейном осуществляется через термостат с ручной регулировкой. Все что касается бассейна делалось другой организацией, как выход вижу управление через недельный термостат с gsm. Почему? Так как buderus не предлагает штатного решения для России, "костыли" городить не очень хочется. Есть штатные решения других производителей. По этому поводу готов подискусировать. Собрали систему через servis key buderus, но получилось сложновато для конечного потребителя. С buderus давно разговариваю по поводу удаленного доступа, но кроме кситалл ничего путнего не могут предложить. Кситалл не рассматриваю - считаю вчерашним днем. На других объектах собираю удаленный доступ на базе viessmann, все супер, клиентам нравится, удобно управляется через ios, но нужен проводной интернет, на данном объекте такой возможности нет, как вариант можно попробовать viessmann с gsm, но не факт что получится.

Как сказано выше наш насос многовато потребляет электричества: если говорить в цифрах на дом 300 кв.м. Сейчас Суточное потребление 50 квт. Электроэнергия у нас стоит 2,16 руб. Итого в месяц получается 3500 руб. Если кто то может добиться лучшего результата готов оплатить переезд, работу, проживание, питание и т.д.

Если схема все еще нужна, готов предоставить, как только появится возможность.
Если есть решения по удаленному доступу для buderus, давайте делиться опытом

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Можно посмотреть контроллеры голубева, или на решения от ватс.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение @lex »

я вот понять не могу, неужели проще своими словами описывать схему, чем написать номер страницы в документации, сфотографировать из документации, или нарисовать на листочке в клеточку?
Опять же понять не могу так много потребляет электричества или нет?
Что конкретно вы хотите получить по "удаленному доступу"? что вы вкладываете в эти слова? Пользователя интересует переключение режимов? WF1/2/3 за глаза хватит.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Uta30
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:32
Репутация: 0

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение Uta30 »

Вы как считаете много это или нет в условиях Сибири?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение @lex »

Uta30 мне кажется этот вопрос надо задать пользователю.
а много это или нет - все зависит от теплопотерь и т.д. и т.п.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Uta30
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:32
Репутация: 0

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение Uta30 »

Для пользователя это много. Хотелось бы узнать о опыте эксплуатации тепловых насосов установленных вами, затратах и т.д. У меня коэффициент получается 1:4, при условии вода вода (температура воды из скважины +6)

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS тепло
Схему могу завтра отправить, если интересно

Sashab
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 17:05
Репутация: 0
Откуда: Красноярск

Сообщение Sashab »

Было около 7000 р. в месяц на потребление электричества ТН в среднем по году, сейчас среднесуточная Т -10, на 3500р. ещё не вышли, это не подтверждено. :?: в воскресенье напишу затраты за эту неделю.

Uta30
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 16:32
Репутация: 0

Re: Настройка Logamatic 4211 для управления Logatherm WPS т

Сообщение Uta30 »

Предлагаю перейти на дизель и ощутить разницу;-) и закрыть эту тему

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

из скважины воду поднимать тоже электричество надо
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Buderus»