Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресостат?)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Грей
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
Репутация: 0
Откуда: Юг Одесской губерни

Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресостат?)

Сообщение Грей »

Здравствуйте, мужики, помогите разобраться. Котёл новый, работает на стабилизаторе, розетка заземлена, полярность соблюдена. Ошибка появилась ч/з мин 10-20 работы, потом пропадала - появлялась, затем стабильно стала гореть и всегда при этом активно работает вентилятор. Замечено, что после отдыха котла ч/з 1-2 часа он пускается, но если ставиш 70С или при отоплении вкл. ГВС, то почти сразу возникает, если ГВС не включать и отопление 40-50С то работает около часа, затем опять возникает и ступор. Приехал сервисант, открыл котёл ошибка исчезла, закрыл появилась, сказал что ему (котлу :) не хватает тяги(воздуха), при том что этот же человек ставил котёл, делал его обвязку и первый пуск. Открыл одну из дырок сверху, на мой осторожный вопрос правильно ли это - нервный ответ типа "да" и "вас это не должно касаться" но обещал приехать позже разобрать трубу не забилась ли, ошибка действительно исчезла, но при вкл. ГВС со временем возникает, но не всегда.... Собсно, я искал по форуму возможные причины, правильно ли я понял, что это может быть:
1) недостаточная тяга в коаксиале - надо ковырять стенку разбирать трубу и смотреть (чего делать не очень хочется, поэтому важно знать что можно ещё проверить);
2) какой-то перекос в давлениях м/у чем-то и чем-то - как это можно измерить и где? и как устранить?;
3)плохое давление газа - это тоже как-то можно замерить? в нашем доме на той же магистрали аристоны уно работают не один год. Может ли быть плохое давление только в нашей квартире, трубе продвода?
4) среди оставшихся из комплекта котла деталей замечена, в т.ч. шайба 44мм, по ходу её не устанавливали (если их не больше).
5)ещё находил, что проблема может быть связана с понижением напряжения в эл.сети или появлением паразитного потенциала на корпусе котла, но стаб есть - гарантирует ли это от этих проблем. Правда когда первый раз пускали стаба не было (мастер забыл привезти), куплен стаб был на след. день.
6)где-то нашёл, что слетает прошивка у аристонов???? Это и к Класу относиться, или тока старые модели?

Собсно спрашиваю потому, что хочу сам понять, что надо делать и рассказать мастеру, а то он грит котёл мол новый ещё его не знаю, проблем с таким раньше не было...
спасибо.
P.S. Если можно оценить приблиз. вероятность тех или иных причин, чтоб понять что в первую очередь сделать. Просто не хоччется зимой стену ковырять чтоб проверить трубу, а окажется что надо чего-то там подкрутить или пресостат заменить

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Уже не в первый раз отмечаю для себя тот факт, что в Украине достаточно часто используют коаксиальные системы в многоэтажных домах!?! СНиПы другие? А по сути вопроса можно сказать, что при условии нормального доступа воздуха (убрали заглушку наверху) котел работает, то проблема скорее всего именно в подаче воздуха для горения. Точнее конечно же должен определить представитель компании или сервисной службы.

Грей
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
Репутация: 0
Откуда: Юг Одесской губерни

Сообщение Грей »

"представитель сервиса" как раз заглушку и открыл, т.е. это человек ч/з которого котёл покупался, он его ставил, он его обвязывал, пускал, он и обслуживает по гарантии.... а оффиц. сервиса на аристоны у нас в городе нет, а ближ сервис, в другом городе, отказался брать на обслуживание котлы из нашего города х.з. так по тел. сказали.... воот

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

покопай учебный курс посмотри логику работы если ты технарь разберешся
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось аристошка 27 ноя 2008, 19:24, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

открываем инструкцию, находим таблицу ошибок (она ближе к концу, занимат несколько листов), читаем:
"6 P1 Контакты пневмореле вентилятора не замкнулись при включении вентилятора
6 P2 Контакты пневмореле вентилятора разомкнулись при работе вентилятора"
т.е. у вас не создаётся перепад давлений на пневмореле.
возможные причины
1. засорена сигнальная трубка дымосос - пневмореле.
2. бывали случаи, что пластмассовый патрубок на дымососе, к которому крепится сигнальная трубка, расплавлялась внутри дымососа, и это тоже вызывало такую ошибку. Расплавленная трубка означает, что температура уходящих газов выше номинальной. а это уже другая песня....
3. забита одна из труб дымоудаления
почему то я скланяюсь ко 2 варианту.
и ещё - если длина дымохода меньше 2 метров, то установка дроссельной шайбы (та, о которой Вы говорите, 44мм) обязательна...
Есть официальное представительсво в Киеве. Пожалуйста, позвоните им и расскажите про ответ сервис-центра. Такие вещи в Аристоне жестоко наказываются.
удачи...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Блин, и я хотел прикрепить, потом закачать в фаилотеку, не крепится и не качается.....
Встретил дизайнера - убей сразу!

Грей
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
Репутация: 0
Откуда: Юг Одесской губерни

Сообщение Грей »

здоровский форум, сколько информации.... и реальной помощи!!!
2 аристошка и представитель fondital: огромное спасибо вам... буду разбираться....
насчёт шайбы, это интересно, товарисч говорил шо её надо снимать всегда - практический опыт, у нас к стандартному коаксиалу докуплен ещё кусок около метра (труба ч/з балкон)
.... по поводу звонить в Киев - честно не буду, может я не правильно написал - отказались брать на гарантийное обслуживание .... я перед покупкой котла посетил оффиц. сервис в том городе мне честно сказали если котёл оффициально не завезен в Украину на гарантию брать не будем... я свой котёл когда купили на укр.офф.сайте по серийнику пробил - поставка серая :( поэтому не удивился когда позже по тел. сказали шо нас не обслуживают, видать знают, шо тут много серого, но не расстроился, во -первых, гарантию давал этот товарисч, у которого мы заказали всё, в т.ч. и из-за гарантии, во-вторых, поиск жалоб в инете на класы дал отриц. резалт... вооот да собсно приезд мастера из офф.серви-центра это ещё и оплата дороги 2 грн.=1км безотносительно на гарантии или нет, а это кусается....
мне собсно разобраться шоб человеку тож помочь, вместе и доведём до ума ....
всё таки как здорово, уже и ответ - спасибо ещё раз...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

посмотри по дымоудалению
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Грей
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
Репутация: 0
Откуда: Юг Одесской губерни

Сообщение Грей »

2 аристошка
спасибо Вам, ещё раз весьма поучительно... есть вопросы, но о них позже.... первое на что я обратил внимание это фоты реле из 2-го файла - у меня не так, вернее не совсем так: на фотах к штуцерам для измерений идут трубки , причём одна из них от реле - у меня к этим штуцерам ни хрена не идёт вааще (я это увидел ч/з отверстие для 80мм трубы, которое открыли шоб котёл работал) и ещё трубка пласстмасовая похоже, что от реле давления просто болтается, картина маслом, как грится.... Я это дело заснял и выкладываю.

Правильно ли я понимаю шо надо эту трубку соединить с правым штуцером?
А откуда и что должно идти на левый штуцер?

и ещё когда мастер открывал корпус, он снял провода, как я теперь понимаю те шо идут на контакты 11-12 разъема CN 22, закоротил их котёл есс-но пустился и воткнул обратно, но воткнул их не друг напротив друга (как вродеб на фото из 2-го файла) , а один в верхний штырёк, другой в правый - это нормально???

неужели всё так запущено? с нетерпением жду ответа,о руки чешутся самому исправить, а то ждать мастера уже невмоготу.... воздух ч/з дырку в котле с квартиры жалко :))
Изображение
Изображение

Грей
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
Репутация: 0
Откуда: Юг Одесской губерни

Сообщение Грей »

ну, собственно, как обещал -отписыаюсь по результатам....
мастер был, трубу отсоеденили (второй кусок) визуальный и штапиковнутривращательношкрябательный обзор ничего не выявил - труба чистая. Мое предложение попробовать надеть трубку (та шо на фото) на контрольный штуцер, хоть и с недовольством("да это на всех Класах так торчит...") но было реализовано. Не знаю уж в следствии этого или чего то ещё, но котёл благополучно работает без ошибок "6Р1"-"6Р2"... Правда вот вентилятор гудеть стал басовитее и с вибрацией по всему корпусу, от того более заметнее и неприятнее.... Отчего так не пойму... Может кто сталкивался?

Ещё вопрос хочу задать: в инструкции описано, что в меню есть такой параметр как "Максимальная установленная мощность в режиме отопления" - "231". Правильно ли я понимаю, что поскольку она не отмечена фразой "ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА" и никаких доп. предеостережений для этого параметра, также, в инструкции нет, ТО можно попробывать её порегулировать в меньшую сторону для большей экономии газа.... Правильно ли я понял что ничего доп. регулировать (совместно с этим параметром) не нужно?
Ответьте пожалуйста...
З.Ы. ещё раз поклон и благодарности за помощь "аристошке" и "представителю фондитал"...
З.Ы. от чего ж так стал гудеть вентилятор - может это симптом какой нехороший?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

максимальная мощность котла по отоплению необходимо регулировать перед пуском что уменьшить кол-во включений автоматики если обогреваемая площадь меньще регулируется обычно от 6-8 кВт до номинальной по паспорту
гудеть вентилятор может если смазка в подшипниках отсутствует
или что либо на крыльчатку налипло
было один раз когда котел стоял в квартире где щел ремонт и воздух забирался из квартиры и на крыльчатку налип цемент из воздуха
и двигатель стал вибрировать в резиновых втулках

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

для Грей
гудящий дымосос - плохой симптом. если вибрация передается на корпус - значит сбилась вибровставка, либо, как правильно сказал аристошка, попала грязь (на лопасти или в подшипник).
максимум на отопление очень желательно настроить. Учитывая "мастерство" вашего "специалиста" - прочитайте очень внимательно инструкцию и настройте сами (благо, все настройки - через меню, и что-то испортить там сложно) учтите, что внемени потратите немало.
совместно с этой настройкой обычно подстраивают "стартовое пламя". но вот туда лучше просто так не лезть. если после настройки мощности на отопление будет нормальный пуск (уверенный, без хлопков) - лучше не трогать.
также, поставьте комнатный термостат (а если ещё и уличный термодатчик - будет вообще прекрасно) - это позволит существенно снизить расходы на газ (посмотрите в инструкции логики управления котла и выбирите нужную - для термостата это "базовое терморегулирование").

Sergio12, скорее всего в Ваш котёл также попала грязь (в подшипники дымососа). термостат здесь не при чём. вызвите сервисника, хотя это наверняка не будет гарантийным случаем....
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Грей
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
Репутация: 0
Откуда: Юг Одесской губерни

Сообщение Грей »

Мужики, спасибо, что не забываете :)
*** 6р1/6р2 - не появляется, уж не знаю что тому стало причиной - надетая трубка пневмореле на измерительный штуцер или ещё чего... правда у нас последние дни за бортом до +20 доходило так, что котёл отдыхал пару дней завтра включим посмотрим как он отреагирует после простоя....
*** что касается, шума/гула вентилятора - проблема пока не исчезла, я не думаю что там пыль или ещё чего налипло, ибо ремонт в присутствии котла не производился, может действительно смазки в подшибниках нет, как писал Аристошка, но это увы покажет только время, т.к. мастера нашего я не уговорю снять вентилятор и чёй-то там смазать, он считает "шо так у всех, это нормально".... Ув. представитель fondital а где эта самая виброставка находится ? её реально обнаружить при снятых передних крышках? а то я мастера напрягу (за пару-тройку десятков украинских денег) если это не сложно поправить, иль заменить её...
*** что касается настройки, так я таки смотрел параметр 231 он у меня 46, но побоялся менять, ибо думал, что его надо совместно с регулировкой давления газа делать, чего я бы не хотел.... да и вообще побоялсо :) чевой - то испортить (мы стока лет сидели в холоде, шо теперь "молимся" на это чудо, а домашние вообще запрещают мне подходить к нему :) боятся, а не дай Бог я там шото сделаю и он .... тьфу-тьфу-тьфу... - живьём съедят :)) ....
вообще-то я хотел бы уменьшить параметр 231 где-то до 10-15, а то у нас всего 70 м2 , квартира тёплая внутри... может так экономнее будет...
2 sergio12, думаю тож возьмём современем внешний термостат, хотел узнать как Вы его подключали - сами или специалиста вызывали?

2 аристошка и представитель fondital, не устану вас благодарить :) Ваша помощь бесценна особенно в нашей тьму-таракани :lol:
З.Ы. по мере развития ситуации буду стенографировать...

МастерКраснодар
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 18:19
Репутация: 0

проблема

Сообщение МастерКраснодар »

Столкнулся с такой же проблемой котел только подключили - и после нескольких минут работы выдает ошибку - 6P1.

Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
представитель fondital писал(а):3. забита одна из труб дымоудаления
почему то я скланяюсь ко 2 варианту.
и ещё - если длина дымохода меньше 2 метров, то установка дроссельной шайбы (та, о которой Вы говорите, 44мм) обязательна...
мастер который подключал котел - не знает куда эту шайбу вставлять) ))

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

МастерКраснодар а инструкцию посмотреть религия не позволяет? :mrgreen:
вообще то желательно инструкцию по первому пуску котла прочитать
у аристонов неплохо все описано
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

ari-sto

Re: Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресоста

Сообщение ari-sto »

гул турбины это 90 процентов налипание на лопасти турбины оно может происходить даже без ремонта а посредством поподания через дымоход пыли во влажную погоду например туманы с большим содержанием пыли устранить элементарно снять передние крышки откл котел открутить турбину 4 винта снять и продуть компрессором в 2 х напровлениях :

Aleks44

Re: Ariston CLAS турбо (квартира) - ошибка 6P2/6P1 (пресоста

Сообщение Aleks44 »

--------Мое предложение попробовать надеть трубку (та шо на фото) на контрольный штуцер, хоть и с недовольством("да это на всех Класах так торчит...") но было реализовано. Не знаю уж в следствии этого или чего то ещё, но котёл благополучно работает без ошибок "6Р1"-"6Р2"... Правда вот вентилятор гудеть стал басовитее и с вибрацией по всему корпусу, от того более заметнее и неприятнее.... Отчего так не пойму... Может кто сталкивался? -----
мое имхо что вы надели трубку на второй штуцер который предназначен для инвертного (нагнетающего) срабатывания который в нашем котле не задействован , и в реле давления воздуха который не используется , а подключив к нему у вас постоянно контакт включен и может быть из-за этого усиленно вращается турбинка, у меня контакт включается только при включении на 6 секунд.
Просто тоже эта 6P1 ошибка замучила,пока жду ошибку и прибором посмотрю не залип ли контакт.

mirokyan
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 23:01
Репутация: 0

Сообщение mirokyan »

Ariston Clas 24 FF - ошибка 6P1 , При включении котла включается и сразу же отключается турбина , выходит ошибка 6P1 , котел не зажигается . Что делать ?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

лягушка
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить