Где разместить фильр тонкой очистки?
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Где разместить фильр тонкой очистки?
Доброго времени суток!
Я живу в загородном доме. Вчера ночью случилась авария. Выдавило днище катриджного фильтра тонкой очистки.
Водяная станция, тут же "бросилась" на восстановление давления. Всё залило водой. Весь монтаж производили специалисты одной из фирм, лет пять назад. Дело в том что фильтр тонкой очистки стоит последним в цепочке (фильтр грубой очистки --> насос ---> напольный расширительный бачек ---> фильтр тонкой очистки). Закрадываются сомнения в правильности установки этого злощастного фильтра. Где его правильное место, до насоса или после? Если не сложно, то аргументируйте пожалуйста ответ. Большое спасибо.
Я живу в загородном доме. Вчера ночью случилась авария. Выдавило днище катриджного фильтра тонкой очистки.
Водяная станция, тут же "бросилась" на восстановление давления. Всё залило водой. Весь монтаж производили специалисты одной из фирм, лет пять назад. Дело в том что фильтр тонкой очистки стоит последним в цепочке (фильтр грубой очистки --> насос ---> напольный расширительный бачек ---> фильтр тонкой очистки). Закрадываются сомнения в правильности установки этого злощастного фильтра. Где его правильное место, до насоса или после? Если не сложно, то аргументируйте пожалуйста ответ. Большое спасибо.
Последний раз редактировалось System 11 апр 2015, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну вообще вы немного правы. если станция, то ее лучше ставить после фильтров. но за одним нюансом, ТОЛЬКО при условии что ей хватит подьемной силы воды при сопротивлении трубопровода с входящей стороны.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
конечно неоднозначные. условия то везде разные. если у вас станция со всасом 15 метров, до колодца от станции мер и вода в двух метрах, то поняное дело что фильтр на всасе роли не сыграет.
а если станция с всасом на 9 метров, 9 метров до колодца и вода в девяти метрах под станцией, то вот тут уже без фильтра может работать, а с ним уже не будет.
а если станция с всасом на 9 метров, 9 метров до колодца и вода в девяти метрах под станцией, то вот тут уже без фильтра может работать, а с ним уже не будет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Олег, сетуёвина такая. Воду качаю из трубы центрального водоснабжения с глубиной залегания 1.5 метра. Далее трубой 32мм, длинной около 17 метров до насосной станции, перед насосом сетчатый фильт грубой очистки. Станция стоит только для, того чтобы поддерживать нужное давление. Зимой с давление проблем нет, потому и установлен на насосе байпас. А вот летом дело дрянь. Бывает что насос даже воздух подсасывает из магистрали. (слава Богу в нем защита есть) После насоса поставил манометр. Станция держит давление 4 бар. Это не многовато?oleg.dmitrievic писал(а):конечно неоднозначные. условия то везде разные. если у вас станция со всасом 15 метров, до колодца от станции мер и вода в двух метрах, то поняное дело что фильтр на всасе роли не сыграет.
а если станция с всасом на 9 метров, 9 метров до колодца и вода в девяти метрах под станцией, то вот тут уже без фильтра может работать, а с ним уже не будет.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re:
Автор пишет, что живет в загородном доме. Человек поставил насосную станцию, так как не хватает давления на входе. Поэтому фильтр надо ставить после насоса. Вот такие мои рассуждения.oleg.dmitrievic писал(а):ну вообще вы немного правы. если станция, то ее лучше ставить после фильтров. но за одним нюансом, ТОЛЬКО при условии что ей хватит подьемной силы воды при сопротивлении трубопровода с входящей стороны.
-
- Претендент
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Насос у меня вот такой "Grundfos MQ 3-45"Abil писал(а):Механическое разрушение могло произойти из-за какого-то скачка давления (что маловероятно), заводского брака или использования какой-то китайской подделки.
Вот тут, в соседней теме обсуждения сказали, цитирую
Не является ли это причиной того что выдавило днище корпуса фильтра?Другой человек писал(а):MQ - работает хитро. Для него ноль - это любое начальное давление в сети. От него он поднимает на 3.5(для 35й модели) и на 4.5(для 45й). Если статика в трубе 3 - то выключится MQ35 на примерно 6атм. Оно вам надо?
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Насос Grundfos MQ 3-45 по паспорту имеет максимальное рабочее давление 7,5 бар.
На корпусе фильтра должны быть данные о рабочем давлении. И надо сравнить эти данные с действительным давлением после насоса (если там есть манометр). Если на корпусе указано давление меньше, чем есть в системе, то это - ошибка при выборе фильтра.
На корпусе фильтра должны быть данные о рабочем давлении. И надо сравнить эти данные с действительным давлением после насоса (если там есть манометр). Если на корпусе указано давление меньше, чем есть в системе, то это - ошибка при выборе фильтра.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А что вас так ошарашило? Инжекторные станции бывает и с 40 метров качают.BAXI-Ural писал(а):если у вас станция со всасом 15 метров Да-а... Законы физики кой-кому не писаны...
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
А по теме: Я сторонник того, что на всасывающем трубопроводе вобще ничего не должно быть, кроме обр. клапана. Максимум грязевик на конце.
Не удивительно, что проблемы с давлением. Фильтр тонкой очистки обычно не ставиться на магистраль, только на кухню. Или, уж если хочется мыться чистейшей водой, то ставте два паралельно, или с большой площадью фильтрации. Иначе картридж будет забивать за неделю. Что, по видимому у вас и произошло + хорошее давление в станции. Тут у вас скорее всего совокупность факторов привели к аварии.System писал(а):Дело в том что фильтр тонкой очистки стоит последним в цепочке (фильтр грубой очистки --> насос ---> напольный расширительный бачек ---> фильтр тонкой очистки)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вобще термин "тонкая очистка" очень расплывчатый. Существуют картриджи с разной пористостью, 1,5,10... микрон. Да и колбы (площадь фильтра) бывают разные. Вам лучше обратиться в фирму или магазин по водоподготовке, чтоб они подобрали именно то, что вам нужно. До того как туда идти все ж лучше поставить редуктор давления, предохранительный клапан с дренажом в канализацию и сделать анализ воды (у нас в потребнадзоре 2000р. стоит, делают за день).
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Понимаете, я не специалист. Денег заплатил не хило, теперь вот вынужден выяснять что к чему. Склоняюсь к тому, что немного переделаю систему. Последовательность будет такая: Вводной кран ---> фильтр грубой очистки ---> обратный клапан (не знаю нужен ли он или в насосе есть? Подскажите) ----> водяная станция с байпасом -----> гидроаккумулятор на 50л. ----> редуктор для сброса лишнего давления (как писали на случай того чтобы предохранить всю систему). Фильтр тонкой очистки только для кухни, разместить непосредственно под раковиной. Ну и в нагрузку на всю ситему, манометр и сапун для сброса воздуха в самой высокой точке. Как такой расклад?Alex_R писал(а):Не удивительно, что проблемы с давлением. Фильтр тонкой очистки обычно не ставиться на магистраль, только на кухню. Или, уж если хочется мыться чистейшей водой, то ставте два паралельно, или с большой площадью фильтрации. Иначе картридж будет забивать за неделю. Что, по видимому у вас и произошло + хорошее давление в станции. Тут у вас скорее всего совокупность факторов привели к аварии.System писал(а):Дело в том что фильтр тонкой очистки стоит последним в цепочке (фильтр грубой очистки --> насос ---> напольный расширительный бачек ---> фильтр тонкой очистки)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Блин, только что вернулся, купил на замену такую же. Где же вы раньше были? А пишут что держит 8 бар. Посоветуйте что по надежнее?Другой человек писал(а):Эти синие колбы барахло конкретное. Был у меня такой случай. Только без насоса. Рвет на 4кг. Про то, как работает насос я уже писал.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Уже разок обратился в фирму. Итог очевиден. Лучше уж с аксакалами водоснабжения пообщаюсь. Про анализ воды уже подумывал. Фильтры подбирать бум на его основе.Alex_R писал(а):Вобще термин "тонкая очистка" очень расплывчатый. Существуют картриджи с разной пористостью, 1,5,10... микрон. Да и колбы (площадь фильтра) бывают разные. Вам лучше обратиться в фирму или магазин по водоподготовке, чтоб они подобрали именно то, что вам нужно. До того как туда идти все ж лучше поставить редуктор давления, предохранительный клапан с дренажом в канализацию и сделать анализ воды (у нас в потребнадзоре 2000р. стоит, делают за день).
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
К. Маркс
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Среди синих очень много подделок, если на рынке брать. Фирменные итальянские хорошие. Для начала определитесь с рабочим давлением. Если расход не большой можно купить короткий , под 10дюймовый картридж толстый. Если макс.раб давление выше 4кг да еще и с гидроударами , то лучше нерж. колбу покупать. Тонкой очистки можно и общий ставить, но не менее 20мкм.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ну и анализ нужен был с самого начала.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
http://honeywell-rus.ru/category/609/" onclick="window.open(this.href);return false; фильтры такого плана + сетка 20мкм (для модели допускающей установку такой сетки) под ваши условия какой нужен?
Добавлено спустя 39 секунд:
http://honeywell-rus.ru/product/zapasna ... 1b-20-mkm/" onclick="window.open(this.href);return false; - сетка.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ну и анализ нужен был с самого начала.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
http://honeywell-rus.ru/category/609/" onclick="window.open(this.href);return false; фильтры такого плана + сетка 20мкм (для модели допускающей установку такой сетки) под ваши условия какой нужен?
Добавлено спустя 39 секунд:
http://honeywell-rus.ru/product/zapasna ... 1b-20-mkm/" onclick="window.open(this.href);return false; - сетка.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: