Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

Timimor писал(а):Котёл GB072-24K:
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в
теплообменнике
." в инструкции я не нашел.
Вы цитировали по инструкции пользователя, ему про теплообменник знать не обязательно, а есть еще "Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов", п.7.5.1 - там разработчик дает понять специалисту, за счет чего поддерживается постоянная температура. Я хоть и не специалист, но про теплообменник я понимаю.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я ставлю одноконтурные котлы в том числе и 72е. поэтому то как он работает со встроенным теплообменником я точно не знаю. был на занятиях, там что то по этому поводу говорилось но я на этом внимание не акцентировал. Посему объясняю только свое субьективное понимание как это может работать. Просто при работе котла через какой то определенный промежуток времени приоткрывается на короткое время смеситель ГВС и за счет небольшой порции теплоносителя поданной в теплообменник в нем поддерживается нужная температура.
Но, вы абсолютно верно заметили. это чисто маркетинговый ход. в теплообменнике воды с гулькин хре... хвост. в отличии от объема воды в трубопроводе. а прогревается теплообменник моментально. Поэтому при удалении крана от котла метров на 15, воду горячую из него вы получите секунд через 10 вместо 11 в лучшем случае.
Так что рассуждать тут мне кажется неочем :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

oleg.dmitrievic писал(а):Просто при работе котла через какой то определенный промежуток времени приоткрывается на короткое время смеситель ГВС и за счет небольшой порции теплоносителя поданной в теплообменник в нем поддерживается нужная температура.
то, что Вы написали, - не знаю, правильно ли это, но это интересная мысль, которая мне в голову не приходила. Остается выяснить, может ли трехходовый клапан открываться на два направления?
В те моменты, когда я видел подогрев теплообменника (без отбора воды), создавалось впечатление, что котел полностью работал на ГВС: останавливался насос, длинно жужжал привод клапана, на дисплее загоралась индикация ГВС, потом так же все переключалось обратно на отопление.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):вы абсолютно верно заметили. это чисто маркетинговый ход
это заметил не я, а другой читатель

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):в теплообменнике воды с гулькин хре... хвост. в отличии от объема воды в трубопроводе. а прогревается теплообменник моментально. Поэтому при удалении крана от котла метров на 15, воду горячую из него вы получите секунд через 10 вместо 1 в лучшем случае
в том-то и дело, что моментально, НО НЕ прогревается :(
А что кран удален далеко, так он и с бойлером тоже далеко (у меня это 2 метра, не более) - разницы никакой, - но трубы можно утеплить, а с котлом бороться не получается.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Владимир_53 писал(а):то, что Вы написали, - не знаю, правильно ли это, но это интересная мысль, которая мне в голову не приходила. Остается выяснить, может ли трехходовый клапан открываться на два направления?
В те моменты, когда я видел подогрев теплообменника (без отбора воды), создавалось впечатление, что котел полностью работал на ГВС: останавливался насос, длинно жужжал привод клапана, на дисплее загоралась индикация ГВС, потом так же все переключалось обратно на отопление.
Может конечно. :)
но он не работает на два положения, он может открываться и тутже закрываться. ТО что вы видели это для того, чтоб не перегреть воду наверное сделано. А может просто програмно у них идет остановка отопления и включение приготовления горячей воды. Сам такое замечал, и замечал это и у будерусах и в ферролях и во многих других.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Владимир_53
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 май 2015, 12:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Владимир_53 »

oleg.dmitrievic писал(а): Может конечно. :)
но он не работает на два положения, он может открываться и тут же закрываться
все же я не понял - трехходовик может "приоткрываться", как Вы писали раньше?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

он открывается в течении какого-то времени.тоесть если его открыть и сразу закрыть то вы просто подогреете теплообменник. А так я не в курсе. тупо не интересовался.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Re:
Владимир_53 писал(а):
Timimor писал(а):Котёл GB072-24K:
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в
теплообменнике
." в инструкции я не нашел.
Вы цитировали по инструкции пользователя, ему про теплообменник знать не обязательно, а есть еще "Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов", п.7.5.1 - там разработчик дает понять специалисту, за счет чего поддерживается постоянная температура. Я хоть и не специалист, но про теплообменник я понимаю.
Я вот тут подумал. может имеется в виду поддержание постоянной температры в теплообменнике при водоразборе? в смысле что он сам темперартуру подстраивает несмотря на расход?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg