Протерм 30 клом

Сообщение Rudakov-s »

здравствуйте! Появилась течь после запуска котла с перекрытыми кранами подачи и обратки, работал несколько минут успел нагреться до 69 градусов, что может быть?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Сообщение ARGUS »

возможно неправильно выполнен монтанж обвызки котла и круппа безопасности собрана после кранов.
в таком случае уточните течь с резбы или с чугуна?
если группа безопасности стоит между котлом и краном, как и положено, то течь видимо была с аварийного клапана, который сбросил лишнее давление. если течь не останавливается, попробуйте несколько раз провернуть сбросник
Во всем виноваты проектировщики

Rudakov-s
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 14:33
Репутация: 0

Сообщение Rudakov-s »

То есть если правильно понял, должен быть аварийный клапан (просто его нет на схеме котла) и его может просто заклинить т. К. Вода не останавливается при повторных запусках и разрыв теплообменника можно исключить. Сам схему проектировал и монтаж делал просто забыл при пуске подачу с обраткой на котле открыть:)

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Изображение
Rudakov-s писал(а):То есть если правильно понял, должен быть аварийный клапан (просто его нет на схеме котла) и его может просто заклинить т. К. Вода не останавливается при повторных запусках и разрыв теплообменника можно исключить.
вот так выглядит (возможны вариации) группа безопасности. справа манометр, посредине воздухоотводчик, слева аварийный клапан. да, его может либо заклинить, либо может попасть механический мусор и он будет пропускать воду. фактически он должен сработать при достижении давления в системе отопления выше 3.5 бара.
этот клапан должен находиться до кранов подачи и обратки!
Во всем виноваты проектировщики

Rudakov-s
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 14:33
Репутация: 0

Сообщение Rudakov-s »

ГБ стоит на гидравлической стрелке,,течь появилась из под котла.

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Конденсат как вариант. И вообще, раз пошла такая пьянка, снимайте обшивку с котла и ищите место течи. Там делов минут на 15.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Rudakov-s писал(а):ГБ стоит на гидравлической стрелке,,течь появилась из под котла.
на котле есть сливной кран, есть запакованые соединения. если течь не по ним, то снимайте горелку и проведите осмотр камеры, если не поможет, то как тут писали, снимайте обечайки
Во всем виноваты проектировщики

Rudakov-s
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 14:33
Репутация: 0

Сообщение Rudakov-s »

Расчехлил котел, дал давление показалась трещина на теплообменнике сбоку, на моем котле теплообменник состоит из трех частей, есть ли возможность поменять только левую секцию или весь теплообменник под замену?

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Чугунная секция левая - номер для заказа 0020025265. Найдите официалов, или сами через интернет закажите, или может тут кто поможет.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Rudakov-s писал(а):Расчехлил котел, дал давление показалась трещина на теплообменнике сбоку, на моем котле теплообменник состоит из трех частей, есть ли возможность поменять только левую секцию или весь теплообменник под замену?
мы умеем секции менять ) вы где географически?
Во всем виноваты проектировщики

Rudakov-s
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 май 2015, 14:33
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Rudakov-s »

ARGUS писал(а):
Rudakov-s писал(а):Расчехлил котел, дал давление показалась трещина на теплообменнике сбоку, на моем котле теплообменник состоит из трех частей, есть ли возможность поменять только левую секцию или весь теплообменник под замену?
мы умеем секции менять ) вы где географически?
В нижнем новгороде, а сколько работа стоит? И примерно сама секция теплообменника?

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Спасибо

Ответить