Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
adri
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 12:21
Репутация: 0

Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту

Сообщение adri »

Котел Житомир с автоматикой EUROSIT 630, циркуляция в системе принудительная , от циркуляционного насоса. Котел работает, но замечена такая проблема..
На 2 позиции котел нагревает воду на выходе до 45* и тоключается, а потом включается если температура воды опустится до 35*( эти показания по штатному термометру) , в результате в систему вода поступает как бы импульсами то холоднее то горячее, то холоднее то горячее.
Возможно ли как то отрегулироавть автоматику, чтобы уменьшить эту разность в температуре воды (дельту) ну хотябы до 3-5* или это так сделано конструктивно ???

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту

Сообщение Petrovich 32 »

adri писал(а):Котел Житомир с автоматикой EUROSIT 630, циркуляция в системе принудительная , от циркуляционного насоса. Котел работает, но замечена такая проблема..
На 2 позиции котел нагревает воду на выходе до 45* и тоключается, а потом включается если температура воды опустится до 35*( эти показания по штатному термометру) , в результате в систему вода поступает как бы импульсами то холоднее то горячее, то холоднее то горячее.
Возможно ли как то отрегулироавть автоматику, чтобы уменьшить эту разность в температуре воды (дельту) ну хотябы до 3-5* или это так сделано конструктивно ???
А зачем так гробите котел? Он же весь в конденсате...
Фильтр перед насосом есть? чистили?
Какое минимальное давление газа на клапане? Может позовете спеца?

adri
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 12:21
Репутация: 0

Сообщение adri »

Да фильтр перед насосом есть и естественно я его неоднократно проверял, он чистый.
Минимальное давление померять немогу ибо нет соответствующих приборов....
А на счет спецов, я конечно нехочу обижать людей, но в нашем маленьком городишке я их всех знаю и знаю как за "" сало"" куплены газовые корочки...
Я их спрашивал, все говорят так и должно быть а не нравится купи импортный котел.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re:

Сообщение Unimag »

adri писал(а):
Минимальное давление померять немогу ибо нет соответствующих приборов...

А на счет спецов, я конечно нехочу обижать людей,
Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbar
Клапан разбирать нельзя! (не гарантируете герметичность после сборки!)
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Re:

Сообщение ARGUS »

Unimag писал(а):
adri писал(а):
Минимальное давление померять немогу ибо нет соответствующих приборов...

А на счет спецов, я конечно нехочу обижать людей,
Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbar
Клапан разбирать нельзя! (не гарантируете герметичность после сборки!)
не встречал U-образных трубок показывающих давление в барах. а клапан разбирается даже в процессе ТО, ну например, чтобы прочистить фильтр, или удалить конденсат
Во всем виноваты проектировщики

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: Re:

Сообщение Petrovich 32 »

ARGUS писал(а):
Unimag писал(а):
adri писал(а):
Минимальное давление померять немогу ибо нет соответствующих приборов...

А на счет спецов, я конечно нехочу обижать людей,
Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbar
Клапан разбирать нельзя! (не гарантируете герметичность после сборки!)
не встречал U-образных трубок показывающих давление в барах. а клапан разбирается даже в процессе ТО, ну например, чтобы прочистить фильтр, или удалить конденсат
У-образник покажет давление не только в мбарах , но и в паскалях, мм.вод.ст и других единицах Международной системы СИ. Если уметь ими пользоваться :D

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Re:

Сообщение ARGUS »

Petrovich 32 писал(а): У-образник покажет давление не только в мбарах , но и в паскалях, мм.вод.ст и других единицах Международной системы СИ. Если уметь ими пользоваться :D
показывает давление он только в миллиметрах водяного столба.

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Re: Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту
Petrovich 32 писал(а): А зачем так гробите котел? Он же весь в конденсате...
Фильтр перед насосом есть? чистили?
Какое минимальное давление газа на клапане? Может позовете спеца?
какое отношение к описываемой проблемме имеет давление газа?
Во всем виноваты проектировщики

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: Re:

Сообщение Petrovich 32 »

ARGUS писал(а):
Petrovich 32 писал(а): У-образник покажет давление не только в мбарах , но и в паскалях, мм.вод.ст и других единицах Международной системы СИ. Если уметь ими пользоваться :D
показывает давление он только в миллиметрах водяного столба.
Petrovich 32 писал(а): Нет есть экземпляры в Паскалях... А в основном, да в мм.вод.ст. А что касается других единиц измерений-ну так это ведь просто! В инструкциях в основном пишут про мбары...
[[/size]
Re: Автоматика EUROSIT 630 уменьшить дельту
Petrovich 32 писал(а): А зачем так гробите котел? Он же весь в конденсате...
Фильтр перед насосом есть? чистили?
Какое минимальное давление газа на клапане? Может позовете спеца?
какое отношение к описываемой проблемме имеет давление газа?
Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Re:

Сообщение ARGUS »

Petrovich 32 писал(а): Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...
да я с этим и не спорю )
Во всем виноваты проектировщики

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: Re:

Сообщение Petrovich 32 »

ARGUS писал(а):
Petrovich 32 писал(а): Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...
да я с этим и не спорю )
А про у-образник? ))

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Re:

Сообщение ARGUS »

Petrovich 32 писал(а):
ARGUS писал(а):
Petrovich 32 писал(а): Если температура подачи будет ниже 45 град, то на обратке температура будет еще ниже(в напольных котлах). Следовательно, в топочной зоне может образовываться конденсат... Кстати в паспортах это явление всегда указано...
да я с этим и не спорю )
А про у-образник? ))
про него только повторить могу тоже, что уже писал. могу шрифтом покрупнее

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Unimag писал(а):
adri писал(а):
Минимальное давление померять немогу ибо нет соответствующих приборов...

А на счет спецов, я конечно нехочу обижать людей,
Обижать не хочу... но "соответствующий прибор" это U-образная прозрачная трубка с водой... Pmin=3mbar
Клапан разбирать нельзя! (не гарантируете герметичность после сборки!)
клапан разбирать льзя!
Во всем виноваты проектировщики

Ответить