Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2

Сообщение Dim@ »

Настенник Saunier Duval F25 - новый - выскакивает ОШИБКА "F2" - дефект удаления дымовых газов -
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой? В чем была причина? Как продиагностировать работу прессостата (3 провода к нему)?
Заранее спасибо.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Не помню точно, но по моему там в меню есть COD. 2. "Гидравлическая конфигурация".
Но это чушь! Не гидравлическая, а Аэродинамическая.
Для Модель F : выбераем желаемый аэродинамический код из 11данных
кодов с номерами от 0 до 10, которые приводятся в таблице.

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как войти в меню знаешь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Нет не знаю. Подскажи пожалуйста.
Это разве как то влияет на работу? Длина дымохода около 1м (отвод от котла и участок трубы 0,8м через стену)

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Рисунок1.png
Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
Рисунок1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ortodox
А можно выложить всю книжку, а не отдельные фрагменты

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Я файл нашёл "Для сервисников".
Давай мыло. Вложить сюда не получается. Отправлю

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Спасибо. 6488184@gmail.com

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Отправил

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Пока нету...(

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Пока нету...(

Добавлено спустя 37 минут 19 секунд:
Ortodox
Аэродинамическая конфигурация как то может повлиять на работу котла (вернее на возникновение ошибки F2)?
Не совсем понял где посмотреть детализацию неисправности? (d32? d33? d36? d37)?

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Дублировал с другого адреса

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Получил. Спасибо.
Вопрос задал выше:
Dim@ писал(а):Ortodox
Аэродинамическая конфигурация как то может повлиять на работу котла (вернее на возникновение ошибки F2)?
Не совсем понял где посмотреть детализацию неисправности? (d32? d33? d36? d37)?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Чувствую не написана модель котла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Dim@ писал(а):эродинамическая конфигурация как то может повлиять на работу котла
Длина дымохода влияет на пневмосопротивление системы дымоудаления. Так же оказывает влияние и тип исполнения этой системы.
Конечно если стоит двухметровый раздельный горизонтальный дымоход, то замена его на однометровый коаксиальный 60/100 сильно пневмосопротивление не изменит. Но вот разница метра в два по длине между двумя одинаковыми системами уже оказывает влияние.

Кстати написано в руководстве коряво, но смысл понятен. Мы изменяет настройками скорость вращения вентилятора.
Рисунок1.png
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Dim@ писал(а):Не совсем понял где посмотреть детализацию неисправности? (d32? d33? d36? d37)?
Я точно не знаю, но в сервисном меню интерфейса по моему детализации по коду ошибок нет.
Вроде как, какой-то гаджет подключается к котлу, типа выносного программируемого термостата или удалённого пульта управления. Ну или что-то типа диагностического прибора. Вот на них и должна уже высвечиваться не просто ошибка, а её детализация.
Но повторяю, точно, я не знаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

RUZALIN писал(а):Чувствую не написана модель котла.
Thema Classic F25
Ortodox писал(а):Длина дымохода влияет на пневмосопротивление системы дымоудаления. Так же оказывает влияние и тип исполнения этой системы.
Стоит прессостат на фиксированной настройке включения/выключения. Как скорость работы вентилятора может сказываться на срабатывании прессостата? или я не прав?

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Dim@ писал(а):Стоит прессостат на фиксированной настройке включения/выключения. Как скорость работы вентилятора может сказываться на срабатывании прессостата? или я не прав?
Если дымоход короткий, а вентилятор настроен на максимальную скорость (напор), то получается мы при маленьком пневмосопротивлении имеем мощный напор на прессостат, вот он и срабатывает, т.к. у него настройка фиксированная. Т.е. что бы маностат не срабатывал, каждому пневмосопротивлению газохода (которое меняется в зависимости от его длины и типа) должен соответствовать определённый напор вентилятора (скорость вращения вентилятора).

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Прессостат это устройство внутри которого корпус разделен пополам подвижной мембраной-переключателем на 2 камеры, к обеим камерам подведены трубки - одна трубка повышенного давления подключена со стороны дымохода, вторая трубка низкого давления подключена со стороны трубы засоса воздуха с улицы.
При включении вентилятора-дымососа в дымоходе создается избыточное давление, в трубе засоса воздуха с улицы создается низкое давление, за счет разницы этих давлений в трубках и камерах мембрану "выгибает" в сторону низкого давления и она давит на переключатель и включает контакт.
Чем быстрее работает вентилятор, тем большее давление/разряжение он создает.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
Ошибка F2 возникает когда контакт не замыкается при срабатывании вентилятора-дымососа.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Ну молодец. Всё правильно!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

АХТУНГ!!!
Сегодня взял рабочий пресоостат с другого котла, поехал разбираться с проблемой.
Настроил котел согласно инструкции, заменил прессостат - котел все равно не работает. Прозвонил старый прессостат - он в норме. Прозвонил контакты прессостата на котле - при включении вентрилятора они замыкаются.
Что делать братцы? :shock:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):Что делать братцы?
Писать рекламацию
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить