Нужен совет, ГВС на газу для 7 душевых

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
telesklad
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 23:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужен совет, ГВС на газу для 7 душевых

Сообщение telesklad »

Добрый день.

Нужен совет специалиста,
есть помещение с газом и холодной водой,
нужно организовать работу 7 душевых.
Подскажите какое оборудование лучше взять,
отопление не нужно, есть центральное.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Все зависит от режима работы душевых, выделенной мощности по газу, размер помещения с устанавливаемым оборудованием и располагаемым бюджетом.
Может выйти, что еще пару Бакси поставить. :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

loginza23752
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 16:15
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza23752 »

бош ТЕРМ 8000s :cool:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Большой бойлер с двумя змеевиками или бойлеры и навесной одноконтурный конденсатный котел.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re: Нужен совет, ГВС на газу для 7 душевых

Сообщение Unimag »

telesklad писал(а):Добрый день.

Нужен совет специалиста, ... организовать работу 7 душевых.
Однак не совет, а расчет нужен: сколько мощности сожрут 7 душ :D
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN а смысл в кондесационнике при работе только с бойлером?
я так думаю лучше газовый бойлер
как просил VikT режимы в студию

Добавлено спустя 46 секунд:
Unimag писал(а):сколько мощности сожрут 7 душ
золотые слова :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

RUZALIN писал(а):Большой бойлер с двумя змеевиками или бойлеры и навесной одноконтурный конденсатный котел.
Это, пожалуй, самый дорогой, но вовсе не самый лучший вариант. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Re: Нужен совет, ГВС на газу для 7 душевых

Сообщение gaas »

telesklad писал(а): ... Подскажите какое оборудование лучше взять ...
Возьмите 7 проточных газовых водонагревателей (колонка).

1.никаких расчетов по мощности не надо делать
2.оборудование самое простое по сервису
3. минимальные эксплуатационные расходы
4.каждый пользователь - не зависит от остальных
5.комфортное регулирование температуры воды
6.достаточное количество горячей воды для каждого
7.вполне доступный ценник (по оптовой цене можно купить)

Вам остается решить на какой ТМ (торговая марка) вы остановитесь.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

gaas писал(а):Возьмите 7 проточных газовых водонагревателей (колонка).
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Отличная идея. Только труба газовая одна! И рециркуляции нет!

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Re:

Сообщение gaas »

Ortodox писал(а): Отличная идея. Только труба газовая одна! И рециркуляции нет!
А зачем 7 газовых труб? И зачем рециркуляция?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Ortodox писал(а):
gaas писал(а):Возьмите 7 проточных газовых водонагревателей (колонка).
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Отличная идея. Только труба газовая одна! И рециркуляции нет!
И еще 7 дымовых труб :roll:
Лучшее решение - стандартное решение....

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Турбовые. :mrgreen:
Но с газом - да, проблемка может встать. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Неплохой вариант, напольная газовая колонка с баком ЕЦ, бойлером побольше и насосом между ними.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Неплохой вариант, напольная газовая колонка с баком ЕЦ, бойлером побольше и насосом между ними.

lusine-nikoxosyan
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение lusine-nikoxosyan »

baxi duo tec 137 что какии

lusine-nikoxosyan
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение lusine-nikoxosyan »

baxi duo tec 137 что какии

lusine-nikoxosyan
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение lusine-nikoxosyan »

baxi duo tec 137 что какии

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Re: Re:

Сообщение gaas »

BAXI-Ural писал(а): И еще 7 дымовых труб :roll:
и ещё 7 розеток :)

Ответить

Вернуться в «Водонагреватели, газовые колонки»