Ouman EH-203 Нужны советы разбирающихся.

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
Помощница
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 23:51
Репутация: 2
Откуда: Питер

Ouman EH-203 Нужны советы разбирающихся.

Сообщение Помощница »

Автоматика Ouman EH-203 будет использоваться для управления двумя контурами - теплый пол и бойлер ГВС. Задача следующая - управлять обоими контурами через GSM-модем. В стандартных схемах в мануале производителя реализации такой задачи нет. То бишь там только управление двумя отопительными контурами. Один наладчик сказал, что нельзя. Другой сказал...надо думать, может и можно через датчик бойлера.
Если очень хочется и нужно, то можно? Как считаете? И сам вопрос каким образом? Автоматика не совсем мой конек, но хочу разобраться и сделать.
Кто ищет, тот что-то знaет.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Помощница
Обрисуйте полностью ситуацию и задачи которые стоят?

Аватара пользователя
Помощница
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 23:51
Репутация: 2
Откуда: Питер

Re:

Сообщение Помощница »

Dim@ писал(а):Помощница
Обрисуйте полностью ситуацию и задачи которые стоят?
Настенный котел в бане, с подключенными к нему 2 контурами - теплый пол и бойлер ГВС.
Устанавливается автоматика Ouman EH-203. Требуется включать-выключать, регулировать отдельно контур теплых полов через GSM-модуль. Тут всё понятно что и как. И также требуется отдельно включать через GSМ-модуль на нагрев бойлер. Вот тут непонятно как это осуществить можно.
Кто ищет, тот что-то знaет.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

Помощница, а что EH 203 отвечает на DHW Setting ?
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
Помощница
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 23:51
Репутация: 2
Откуда: Питер

Re:

Сообщение Помощница »

Unimag писал(а):Помощница, а что EH 203 отвечает на DHW Setting ?
Отвечает.

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вот
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто ищет, тот что-то знaет.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

Картинка, конечно, не с вашего телефона, но если на своем телефоне вы имеете ту же картинку значит вам не ответили на запрос DHW Setting :crying: . С паролем, кодовым словом (следовало б отключить для начала) ничего не напутали?
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
Помощница
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 23:51
Репутация: 2
Откуда: Питер

Сообщение Помощница »

Unimag картинка из инструкции. Никаких телефонов пока нет. Я спрашиваю можно ли реализовать то, что мне нужно в действительности?
Кто ищет, тот что-то знaет.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

Если по инструкции, то управление по GSM Domestic Hot Water Setting (установка горячей воды) предусмотрено :)
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
Помощница
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 23:51
Репутация: 2
Откуда: Питер

Re:

Сообщение Помощница »

Unimag писал(а):Если по инструкции, то управление по GSM Domestic Hot Water Setting (установка горячей воды) предусмотрено :)
Спасибо за ответ!
Уже разобралась - сделать оказалось просто, главное что такое возможно.
Кто ищет, тот что-то знaет.

lek7764

Re: Ouman EH-203 Нужны советы разбирающихся.

Сообщение lek7764 »

Конечно можно, он именно ля этого предназначен

Ответить