проблема с Baxi Slim 1.300

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

проблема с Baxi Slim 1.300

Сообщение vvnddn »

В течение последнего месяца уже четырежды сталкиваюсь со следующей проблемой на котле Baxi Slim 1.300, к которому прикручена "умная" панель управления QAA 73: котел выключается по ошибке давления газа и не включается снова - вернее, включается только после перезапуска вручную.
Правильно ли я понимаю, что скачет давление в трубе? И как можно заставить котел + QAA 73 просто перезапускаться заново - вместо того, чтобы тупо зависать после возникновения ошибки?
А то я с ужасом жду зимы, когда кому-то придется постоянно сидеть дома, чтобы вовремя перезапустить зависший котел и не допустить промерзания.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

была аналогичная проблема у зака - выключался раз в 3-4 дня , ошибка по давлению газа.
Менял плату и газовый клапан - не помогло, Вызывали газовиков - меряли давление оно было в норме.
Оказалась проблема в стабилизаторе - стояла Ресанта, убрали его и проблема исчезла.

vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

Сообщение vvnddn »

Интересно; но ведь у меня нет стабилизатора. Может, наоборот, поставить?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. померить давление газа в статике и динамике.
2. вызвать сервисника - пусть он мозк ломает :D

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Как такового отключения по давлению газа у Baxi Slim 1.300 нету. Эта блокировка происходит когда плата котла не распознаёт пламя. И естественно, что котёл автоматически не перезапускается. Одна из причин, как уже сказал Dim@ - нарушения при электроподключении котла к сети.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фазировку поменяйте.
заземление проверьте

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Да и обслужить его не помешает. :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

loginza24255
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza24255 »

Примерно такая же проблема. Slim 1.400, проработал год. Мигает индикатор 11 (Индикатор срабатывания реле давления газа). При перезапуске ничего не меняется. Давление на входе и статика и динамика 24 мБар. Фильтр проверил, рядом бойлер газовый без проблем работает. Котел даже разжигать не пробует. Фазировка соблюдена, напруга в сети 190-195 В. Завтра попробую через стаб запитать. Какие могут быть ещё варианты?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

loginza24255 писал(а):Котел даже разжигать не пробует.
так сначала не плохоб ошибку сбросить...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

В этом котле разве есть реле давления газа. В базе она вроде у 62 кВт ного Слима идет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

loginza24255
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza24255 »

oleg21au6 писал(а):так сначала не плохоб ошибку сбросить..
Каким образом?
RUZALIN писал(а):В этом котле разве есть реле давления газа.
В том то и дело, что нет, а ошибка есть. Как это может быть? Глюк мозга?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

loginza24255 писал(а):Каким образом?
упс......а инструкцию прочитать никак?...переключатель котла переводим на букву R..потом в 0 потом включаем.

loginza24255
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza24255 »

oleg21au6 писал(а):
loginza24255 писал(а):Каким образом?
упс......а инструкцию прочитать никак?...переключатель котла переводим на букву R..потом в 0 потом включаем.
это всё ясно, пробовал и не раз. Подумал, есть ещё какие то варианты. Проблема решилась заменой платы.

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»