проблема с Baxi Slim 1.300
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
проблема с Baxi Slim 1.300
В течение последнего месяца уже четырежды сталкиваюсь со следующей проблемой на котле Baxi Slim 1.300, к которому прикручена "умная" панель управления QAA 73: котел выключается по ошибке давления газа и не включается снова - вернее, включается только после перезапуска вручную.
Правильно ли я понимаю, что скачет давление в трубе? И как можно заставить котел + QAA 73 просто перезапускаться заново - вместо того, чтобы тупо зависать после возникновения ошибки?
А то я с ужасом жду зимы, когда кому-то придется постоянно сидеть дома, чтобы вовремя перезапустить зависший котел и не допустить промерзания.
Правильно ли я понимаю, что скачет давление в трубе? И как можно заставить котел + QAA 73 просто перезапускаться заново - вместо того, чтобы тупо зависать после возникновения ошибки?
А то я с ужасом жду зимы, когда кому-то придется постоянно сидеть дома, чтобы вовремя перезапустить зависший котел и не допустить промерзания.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Как такового отключения по давлению газа у Baxi Slim 1.300 нету. Эта блокировка происходит когда плата котла не распознаёт пламя. И естественно, что котёл автоматически не перезапускается. Одна из причин, как уже сказал Dim@ - нарушения при электроподключении котла к сети.
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Примерно такая же проблема. Slim 1.400, проработал год. Мигает индикатор 11 (Индикатор срабатывания реле давления газа). При перезапуске ничего не меняется. Давление на входе и статика и динамика 24 мБар. Фильтр проверил, рядом бойлер газовый без проблем работает. Котел даже разжигать не пробует. Фазировка соблюдена, напруга в сети 190-195 В. Завтра попробую через стаб запитать. Какие могут быть ещё варианты?
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 22:45
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
это всё ясно, пробовал и не раз. Подумал, есть ещё какие то варианты. Проблема решилась заменой платы.oleg21au6 писал(а):упс......а инструкцию прочитать никак?...переключатель котла переводим на букву R..потом в 0 потом включаем.loginza24255 писал(а):Каким образом?