Будьте внимательны при вызове специалистов. Договаривайтесь, чтобы специалисты приезжали обязательно с приборами - манометр для измерения давления в топливном насосе и с газоанализатором. Наличие таких приборов частично гарантирует, что это будет специалист, накопивший денег на эти приборы. Газоанализаторы стоили около 25 тр, манометр со шлангом для подключения 1 тр.KituramiRussia писал(а):Когда мастер подъедет, настоятельно порекомендуйте проверить и выставить давление 9,0 кг/см2 в топливном насосе на горелке. Это заводская настройка.
Чтобы купить такие приборы в подмосковье достаточно сделать 2-3 выезда к клиенту.
Проверяет и выставляет давление в насосе топливном, в данной ситуации проводит полную чистку дымохода и теплообменника, может быть меняет фильтр, чистит фильтр в топливном насосе, может быть меняет распылитель. Очень важно, проверяет ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие приточной вентиляции.
После этого запускает котел, с помощью газоанализатора регулирует точно подачу воздуха.
Все достаточно просто.
Конечно, работы эти платные. Работ на месте здесь часа на 2-3 максимум + время на дорогу в обе стороны.