Купил бу. На отопление работает корректно. ГВС- не включался. Поменял датчик VFS 1-20.(старый был пробитым.) Теперь ГВС включается при открытие крана гонит на полной мощности температуру подачи +84C c, сбрасывает мощность на 1 (одно деление) -на +74 стартует на полной до+ 84С. Так и тактует.
НА ДАТЧИК VFS 1-20 ИДЕТ 3 ПРОВОДА ? ВЫХОД ТЕМПЕРАТУРА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН ?
Датчик гвс (тот что на пластинчатом теплообменнике) соответствует температура- сопротивлению.
Viessmann vitodens 100 wb1b.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Viessmann vitodens 100 wb1b.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Сколько стоит задача по ГВС и сколько в данный момент на выходе?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
На первый взгляд или мало протока ГВС или забит вторичный теплообменник со стороны отопления или со стороны отопления.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
На первый взгляд или мало протока ГВС или забит вторичный теплообменник со стороны отопления или со стороны отопления.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вторичный со стороны отопления смотрели? Обычно такая проблема возникает именно из-за него.plumbum 2 писал(а):2-Теплообменники промыты(первичный и пластинчатый на гвс)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Где искать разъем ? Снял с датчика гвс клему выбило аварию. Вторичный теплообменник сегодня перемыл ортофосфорная кислотой. Трубы, теплообменники ,трёхходовой клапан ит.д. -Можно не рассматривать как причину.
VFS 1-20 замена датчика на новый -существенно не повлияло на работу котла в режиме ГВС.До этого на открытую воду котел реагировал через раз.Теперь при открывании гор. воды запускается .Нагревается до +84С выключается температура падает до +64С +65с и до+84с. Иногда просто выключается .
VFS 1-20 замена датчика на новый -существенно не повлияло на работу котла в режиме ГВС.До этого на открытую воду котел реагировал через раз.Теперь при открывании гор. воды запускается .Нагревается до +84С выключается температура падает до +64С +65с и до+84с. Иногда просто выключается .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
про то что клапан не виноват мы уже слышали от одного. ищите где проток блокируется. это где-то от пластинчатого теплообменника по контуру отопления до главного теплообменника.