Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
О модуляции горелки Arderia 2.13
Доброго времени суток
Котёл работает в режиме комнатного термостата (5 минут работы/5 минут тишины). Установлена температура 27 градусов. Но когда на дисплее ещё только 26 градусов, горелка уже выключается. Насос гоняет систему пару-тройку минут. Дальше 5-минутный отдых. И снова новый цикл.
Наблюдение показало, что при достижении tH теплоносителя заданного температурного порога (60 градусов), котёл не модулирует пламя горелки, а просто гасит её. По логике такого быть не должно. Хотелось бы услышать Ваши комментарии
Котёл работает в режиме комнатного термостата (5 минут работы/5 минут тишины). Установлена температура 27 градусов. Но когда на дисплее ещё только 26 градусов, горелка уже выключается. Насос гоняет систему пару-тройку минут. Дальше 5-минутный отдых. И снова новый цикл.
Наблюдение показало, что при достижении tH теплоносителя заданного температурного порога (60 градусов), котёл не модулирует пламя горелки, а просто гасит её. По логике такого быть не должно. Хотелось бы услышать Ваши комментарии
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Термостат в пульте управления котлом. По инструкции аппарат должен нагревать до установленной температуры воздуха. Но котёл выключает горелкуDim@ писал(а):А подключен термостат правильно? Что говорит инструкция - может он так и должен в таким режиме работать?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я в курсе. Прошу прощения, что не в той ветке разместил пост. Просто не сообразил по поводу Общего разделаKituramiRussia писал(а):Друзья, Ардерия никакого отношения к Китурами не имеет
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Напрасные труды. Может быть не там ищу. Не сочтите за труд разместить ссылку (можно в ЛС)KituramiRussia писал(а):В интернете их много
На пуско-наладку приезжал специалист из областного центра. Производил манипуляции с минимальным и максимальным давлением газа, параллельно критикуя дешевизну купленного котла.Dim@ писал(а):Надо выезжать и диагностировать в чем проблема
На мой вопрос, как котёл будет подстраиваться под мои 30 кв.м, если у него мощность 16 кВт, сервисант ответил, что это не моя забота. Закрыл крышку и уехал.
А меня не оставляет мысль: накрутил винты на плате, теперь МАКСиМИН и не работает
Макс - 16 кВт, мин - 6,5 вКт. Самолично я не видел, на какую мощность настраивал сервисант. Да и от него пояснений никаких не было. Посмотрел он в инструкцию, там таблица давления на максимум и на минимум. Но те ли он значения установил? Вопрос риторическийDim@ писал(а):Мощгость мин и макс котла какая? Сервисник на какую макс. мощность настроил горелку?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Мне и нужно знать по аналогии. По аналогии мощность котла должна уменьшаться через системное меню ПУ. Но сервисник с пультом ничего не делал. Колдовал только с манометром.oleg.dmitrievic писал(а):говорю по аналогии
Скажите, если есть "под рукой" U-образный манометр, самостоятельно я смогу проверить max и min давление газа. Есть ещё сервисный мануал по этому котлу с подробным описанием, что и куда
а в чем такая суперпупертость покупных цифровых?..проверяем спокойно U-образником...разницы с тестой никакихDim@ писал(а):С Uобразным манометром не сможете, с покупным цифровым да.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
с манометром или с газовым клапаном?....Посмотрите как быстро у Вас нагревается котловая вода-может просто не успевает включиться модуляция из-за плохой циркуляции в системе отопления-котел быстрее по температуре котловой воды рубитсяTransiver писал(а): Но сервисник с пультом ничего не делал. Колдовал только с манометром.