Ariston Egis Plus 24CF новый котел с кучей проблем

Отопительные котлы, электрические и газовые водонагреватели, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки производства Ariston
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Ariston Egis Plus 24CF новый котел с кучей проблем

Сообщение osea »

Сразу скажу, что обращения к монтажникам и СЦ – не дало результата. Каждый валит на друг-друга, а проблема не решена! Очень прошу помощи т.к. надежд на СЦ нет…
Итак
Котел Egis Plus 24 CF- работает через стабилизатор Teplocom 400 , подключен в дымоход , – первый запуск 1 марта 2016года. Куплен в декабре 2015г. После покупки хранился в отапливаемом доме( закрытым от пыли и мусора в коробе и пленке) Запуск делал СЦ – мастер не че не настраивал - сделал пуск и все т.к. шли монтажные работы и проверять работу на ГВС было сложно.
Проводка в доме сделана под заземлением, но на улице еще не заземлили - т.к. зимой трудно это сделать при морозах и снеге. Подключен на отдельный автомат 16 амп.
Вода в доме городская – постоянная подача, давление нормальное в магистрали .
В систему заполняли – воду талую -самотеком и дотравливали из магистрали. Вода в котел подается через фильтр – смягчитель.
Дом 2 этажа – 154 м2
1этаж отапливается – 77 м2 – СО- трубы ППР – труба 25 мм – 88м/п, 20мм- 12м/п
Батареи – Чугунные М-140 (новые – перед установкой промывались) – 64 секции + полотенце-сушитель.
Теплых полов нет.
плюс на первом этаже есть веранда ( в процессе ремонта) на которую есть выходы труб СО ( заглушены) и будет стоять радиатор из 4 секций
Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель
2 этаж – мансарда - выводы сделаны , но краны перекрыты под котлом . Мансарда без ремонта и пока не планируем делать ремонт
СО – разбита на 3 контура –трубы идут по стене
1.– контур - мансарда – перекрыта на входе и выходе под котлом
2.– контур – 5 точек: 12 секций + полотенце-сушитель+ 6 секций + 6 секций + 4 секции ( которые на мансарде)
3.– контур - 5 точек: 4 радиатора по 8 секций и 1 радиатор 6 секций

Когда запустили котел - на отопление заработал отлично , проверили в ведро ГВС- все ок. мастера проверили все стыки – ушли.
2ое суток мы сами проверяли все стыки и пайки на предмет течи – перед заливкой пола и заделкой стен в ванной. Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время… Подпитку стали делать раз в 7 дней - оно падало до 0,9 – и монтажники и СЦ – сказали, что это нормально т.к. СО новая в воде есть воздух - через время все стабилизируется . Мы поверили. Котел работал тихо и плавно.

Теперь о проблеме
Прошёл месяц – ГВС не пользовались . Периодически делали подпитку СО т.к. температура скакала на улице от +8 до -10 температуру то повышали то опускали с 64 градусов до 52 градусов и после таких манипуляций – давление падало( подымалось или нет не скажу т.к. не следили на тот момент)
Воздух через маевского спустили – шумов и бульканий в радиаторах нет. Все очень горячие – равномерно прогреты. Фильтр на обратке чистый.

В котле появились шумы: гул не часто
- Иногда стук (просто 1 раз глухой стук в основном когда котел в покое когда остывает металл )
- Иногда типа мусор шелестит и бьется в баке
- Иногда будто смыв воды в унитазе
- Иногда типа пузырьков

Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5

Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

osea писал(а):Теперь о проблеме
Прошёл месяц – ГВС не пользовались . Периодически делали подпитку СО т.к. температура скакала на улице от +8 до -10 температуру то повышали то опускали с 64 градусов до 52 градусов и после таких манипуляций – давление падало( подымалось или нет не скажу т.к. не следили на тот момент)
Воздух через маевского спустили – шумов и бульканий в радиаторах нет. Все очень горячие – равномерно прогреты. Фильтр на обратке чистый.
Расширительного бака значит у вас либо нет, либо он мал, либо его не настроили

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
остальное только после исправления изначального косяка.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):либо его не настроили
конечно не настроили раз сделали так:
osea писал(а): мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды.
так не надо делать.

osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Сообщение osea »

Спасибо большое за ответ. РБ есть)
да я уже поняла, что так не нужно делать... вот такие мастера в СЦ :evil:
а по литражу - в СО - 1ого этажа
64 секции х 1,5 литра =96 литров
плюс полотенце-сушитель- литра 3 ?
плюс трубы 25 - в среднем 90 м/пог - это около 10 литров?
и сам Р. Б в котле 7 литров ?
Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный? и если его ставить он должен быть на уровне котла? или можно под ним и не рядом?
спс

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

osea писал(а):нужен дополнительный?
сначала существующий надо отстроить....дополнительный всегда можно поставить..можно и под котлом....котел на гарантии..дербаньте АСЦ пусть исправляют косяки и делают нормальную пуско-наладку

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):osea писал(а):
мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды.
так не надо делать.
Заказчик мог просто не понять что на пустом баке подкачивали. воду не надо сливать для этого, достаточно просто открыть сливные краны.

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
osea писал(а):Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный? и если его ставить он должен быть на уровне котла? или можно под ним и не рядом?
спс
в вашем котле скорее всего литров на 6 бак. а надо вам 11 если верны ваши расчеты.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а): воду не надо сливать для этого, достаточно просто открыть сливные краны.
ага...и топикстартер не заметит этого...Вы это реально?..Он такой опус расписал..с такими подробностями а тут не заметил как сливали теплоноситель из котла...ой неверится мне в эти сказки..

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

osea писал(а):по литражу - в СО - 1ого этажа
64 секции х 1,5 литра =96 литров
плюс полотенце-сушитель- литра 3 ?
плюс трубы 25 - в среднем 90 м/пог - это около 10 литров?
и сам Р. Б в котле 7 литров ?
Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный?
А где в расчетах 2-й этаж? Или Вы будете по 2 раза дополнительный расширительный бак менять? :?
С учетом вторго этажа Вам нужен дополнительный расширительный бак литров так на 18.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а): воду не надо сливать для этого, достаточно просто открыть сливные краны.
ага...и топикстартер не заметит этого...Вы это реально?..Он такой опус расписал..с такими подробностями а тут не заметил как сливали теплоноситель из котла...ой неверится мне в эти сказки..
все возможно. но замечу что я не настаиваю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Сообщение osea »

Большое спасибо за все ответы!
Воду 100% не сливали т.к давление в котле на момент подкачки было 0,8 я стояла смотрела в этот момент. и подкчивали бак простым -ручным без манометра и 100% не проверяли какое давление в баке- так на глаз. :cry:

2 этаж - мансарду - планируем делать но не скоро - По плану там будет 5 точек - 4 радиатора по 7 секций и полотенце-сушитель = +/- 31 литр + трубы примерно 60 м/п - 6 литров . итого еще плюс к первому этажу около 40 литров.

Получается всего +/- 155-160 литров на весь дом.

А если такой большой доп. РБ ставить - он не навредит таким объемом?
И он должен стоять только на обратке перед котлом? или можно его установить по первому этажу в любом месте - даже ниже котла ( под мойкой на кухне или под ванной) ?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

osea писал(а): он не навредит таким объемом?
не навредит...тут чем больше тем лучше..но дороже...;)...ставить можно в практически в любом месте..главное смонтировать его так, чтоб случайно не не отсечь(краном или перекрывшимся радиатором) от котла

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

osea писал(а):Получается всего +/- 155-160 литров на весь дом.
Вопрос прояснился. Нужен дополнительный расширительный бак минимум на 12 литров.

osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Сообщение osea »

еще не прояснился( т.к. этот объем будет не раньше след. года , а в данный момент 115-120 литров.
РБ - подкачали, но давление падает( при пользованием ГВС в течении 5 минут на температуре воды 39 -- давление падает с 1,2 до 0,5 и набирает до 1,2 в течении 5 часов - с условием не пользоваться ГВС

будем ставить на днях доп. РБ на 18 литров - посмотрим, что будет после этого.
отпишусь.
Спасибо всем

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

подкачали... ну вы его и перекрыть могли с темже итогом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Сообщение osea »

не поняла! мы накачали до 1 б - бак . может есть еще нюансы? буду благодарна за разъяснение. спс

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

в каком состоянии вы его накачали?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Сообщение osea »

перекрыли краны, спустили из р.б. воду до 0 бар в котле. проверили манометром давление в р.б. - было 0,3 - накачали до 1
закрыли. - запустили воду до 1.3

не правильно?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

правильно. но надо на объекте смотреть
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

osea писал(а):Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель
Объем воды в одной секции 1,45л, т.е. примерный объем первого этажа составляет около 130литров. На данный объем необходим расширительный бак примерно литров 13 и более, встроенный в котел бак как правило имеет объем 8литров - его соответственно не хватает. Проблема №1 - врезать в систему бак объемом примерно 10% от объема воды в системе.
osea писал(а):Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время…
Проблема №2 - падение давления в системе.

Падение может быть изза расширительного бака, когда он слишком маленький - при нагреве котла давление в системе повышается до 3атм, далее срабатывает сбросной клапан на котле и излишек воды сливает в котельную, при охлаждении котла давление падает до нуля.

Падение давления может происходить изза течей на соединениях труб, фитингах и пр. Надо делать опрессовку системы минимум на 5-6 атм, опрессовка покажет где течи.
Что монтажники говорят в системе воздух - это ерунда, воздух уйдет в первый день работы радиаторов. (если конечно трубы сделаны правильно и нету П-образных участков без воздушников)
osea писал(а):Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5

Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Скачки давления из-за расширительного бака
Нагрев ГВС до кипятка - для проточных котлов это нормально, можно в настройках уменьшить мощность горелки на нагрев ГВС

osea
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 11:40
Репутация: 0

Re:

Сообщение osea »

......Падение может быть изза расширительного бака, когда он слишком маленький - при нагреве котла давление в системе повышается до 3атм, далее срабатывает сбросной клапан на котле и излишек воды сливает в котельную, при охлаждении котла давление падает до нуля.....

Котельной нет. Котел висит на кухне над столешницей - если бы был сброс - были бы следы воды- верно? и я не видела 3 атм - до таких показаний давление не поднимается( дома все время смотрю за ним)

течи...хм. все может быть.... на 5 атм не проверяли . большая часть труб идет по стенам , а о , что в ванной в полу и в стене.
как проверить?какие варианты для самостоятельной проверки есть?
спс

Ответить