Ariston Egis Plus 24CF новый котел с кучей проблем
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Ariston Egis Plus 24CF новый котел с кучей проблем
Сразу скажу, что обращения к монтажникам и СЦ – не дало результата. Каждый валит на друг-друга, а проблема не решена! Очень прошу помощи т.к. надежд на СЦ нет…
Итак
Котел Egis Plus 24 CF- работает через стабилизатор Teplocom 400 , подключен в дымоход , – первый запуск 1 марта 2016года. Куплен в декабре 2015г. После покупки хранился в отапливаемом доме( закрытым от пыли и мусора в коробе и пленке) Запуск делал СЦ – мастер не че не настраивал - сделал пуск и все т.к. шли монтажные работы и проверять работу на ГВС было сложно.
Проводка в доме сделана под заземлением, но на улице еще не заземлили - т.к. зимой трудно это сделать при морозах и снеге. Подключен на отдельный автомат 16 амп.
Вода в доме городская – постоянная подача, давление нормальное в магистрали .
В систему заполняли – воду талую -самотеком и дотравливали из магистрали. Вода в котел подается через фильтр – смягчитель.
Дом 2 этажа – 154 м2
1этаж отапливается – 77 м2 – СО- трубы ППР – труба 25 мм – 88м/п, 20мм- 12м/п
Батареи – Чугунные М-140 (новые – перед установкой промывались) – 64 секции + полотенце-сушитель.
Теплых полов нет.
плюс на первом этаже есть веранда ( в процессе ремонта) на которую есть выходы труб СО ( заглушены) и будет стоять радиатор из 4 секций
Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель
2 этаж – мансарда - выводы сделаны , но краны перекрыты под котлом . Мансарда без ремонта и пока не планируем делать ремонт
СО – разбита на 3 контура –трубы идут по стене
1.– контур - мансарда – перекрыта на входе и выходе под котлом
2.– контур – 5 точек: 12 секций + полотенце-сушитель+ 6 секций + 6 секций + 4 секции ( которые на мансарде)
3.– контур - 5 точек: 4 радиатора по 8 секций и 1 радиатор 6 секций
Когда запустили котел - на отопление заработал отлично , проверили в ведро ГВС- все ок. мастера проверили все стыки – ушли.
2ое суток мы сами проверяли все стыки и пайки на предмет течи – перед заливкой пола и заделкой стен в ванной. Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время… Подпитку стали делать раз в 7 дней - оно падало до 0,9 – и монтажники и СЦ – сказали, что это нормально т.к. СО новая в воде есть воздух - через время все стабилизируется . Мы поверили. Котел работал тихо и плавно.
Теперь о проблеме
Прошёл месяц – ГВС не пользовались . Периодически делали подпитку СО т.к. температура скакала на улице от +8 до -10 температуру то повышали то опускали с 64 градусов до 52 градусов и после таких манипуляций – давление падало( подымалось или нет не скажу т.к. не следили на тот момент)
Воздух через маевского спустили – шумов и бульканий в радиаторах нет. Все очень горячие – равномерно прогреты. Фильтр на обратке чистый.
В котле появились шумы: гул не часто
- Иногда стук (просто 1 раз глухой стук в основном когда котел в покое когда остывает металл )
- Иногда типа мусор шелестит и бьется в баке
- Иногда будто смыв воды в унитазе
- Иногда типа пузырьков
Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5
Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Итак
Котел Egis Plus 24 CF- работает через стабилизатор Teplocom 400 , подключен в дымоход , – первый запуск 1 марта 2016года. Куплен в декабре 2015г. После покупки хранился в отапливаемом доме( закрытым от пыли и мусора в коробе и пленке) Запуск делал СЦ – мастер не че не настраивал - сделал пуск и все т.к. шли монтажные работы и проверять работу на ГВС было сложно.
Проводка в доме сделана под заземлением, но на улице еще не заземлили - т.к. зимой трудно это сделать при морозах и снеге. Подключен на отдельный автомат 16 амп.
Вода в доме городская – постоянная подача, давление нормальное в магистрали .
В систему заполняли – воду талую -самотеком и дотравливали из магистрали. Вода в котел подается через фильтр – смягчитель.
Дом 2 этажа – 154 м2
1этаж отапливается – 77 м2 – СО- трубы ППР – труба 25 мм – 88м/п, 20мм- 12м/п
Батареи – Чугунные М-140 (новые – перед установкой промывались) – 64 секции + полотенце-сушитель.
Теплых полов нет.
плюс на первом этаже есть веранда ( в процессе ремонта) на которую есть выходы труб СО ( заглушены) и будет стоять радиатор из 4 секций
Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель
2 этаж – мансарда - выводы сделаны , но краны перекрыты под котлом . Мансарда без ремонта и пока не планируем делать ремонт
СО – разбита на 3 контура –трубы идут по стене
1.– контур - мансарда – перекрыта на входе и выходе под котлом
2.– контур – 5 точек: 12 секций + полотенце-сушитель+ 6 секций + 6 секций + 4 секции ( которые на мансарде)
3.– контур - 5 точек: 4 радиатора по 8 секций и 1 радиатор 6 секций
Когда запустили котел - на отопление заработал отлично , проверили в ведро ГВС- все ок. мастера проверили все стыки – ушли.
2ое суток мы сами проверяли все стыки и пайки на предмет течи – перед заливкой пола и заделкой стен в ванной. Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время… Подпитку стали делать раз в 7 дней - оно падало до 0,9 – и монтажники и СЦ – сказали, что это нормально т.к. СО новая в воде есть воздух - через время все стабилизируется . Мы поверили. Котел работал тихо и плавно.
Теперь о проблеме
Прошёл месяц – ГВС не пользовались . Периодически делали подпитку СО т.к. температура скакала на улице от +8 до -10 температуру то повышали то опускали с 64 градусов до 52 градусов и после таких манипуляций – давление падало( подымалось или нет не скажу т.к. не следили на тот момент)
Воздух через маевского спустили – шумов и бульканий в радиаторах нет. Все очень горячие – равномерно прогреты. Фильтр на обратке чистый.
В котле появились шумы: гул не часто
- Иногда стук (просто 1 раз глухой стук в основном когда котел в покое когда остывает металл )
- Иногда типа мусор шелестит и бьется в баке
- Иногда будто смыв воды в унитазе
- Иногда типа пузырьков
Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5
Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Расширительного бака значит у вас либо нет, либо он мал, либо его не настроилиosea писал(а):Теперь о проблеме
Прошёл месяц – ГВС не пользовались . Периодически делали подпитку СО т.к. температура скакала на улице от +8 до -10 температуру то повышали то опускали с 64 градусов до 52 градусов и после таких манипуляций – давление падало( подымалось или нет не скажу т.к. не следили на тот момент)
Воздух через маевского спустили – шумов и бульканий в радиаторах нет. Все очень горячие – равномерно прогреты. Фильтр на обратке чистый.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
остальное только после исправления изначального косяка.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Спасибо большое за ответ. РБ есть)
да я уже поняла, что так не нужно делать... вот такие мастера в СЦ
а по литражу - в СО - 1ого этажа
64 секции х 1,5 литра =96 литров
плюс полотенце-сушитель- литра 3 ?
плюс трубы 25 - в среднем 90 м/пог - это около 10 литров?
и сам Р. Б в котле 7 литров ?
Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный? и если его ставить он должен быть на уровне котла? или можно под ним и не рядом?
спс
да я уже поняла, что так не нужно делать... вот такие мастера в СЦ
а по литражу - в СО - 1ого этажа
64 секции х 1,5 литра =96 литров
плюс полотенце-сушитель- литра 3 ?
плюс трубы 25 - в среднем 90 м/пог - это около 10 литров?
и сам Р. Б в котле 7 литров ?
Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный? и если его ставить он должен быть на уровне котла? или можно под ним и не рядом?
спс
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Заказчик мог просто не понять что на пустом баке подкачивали. воду не надо сливать для этого, достаточно просто открыть сливные краны.oleg21au6 писал(а):osea писал(а):
мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды.
так не надо делать.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
в вашем котле скорее всего литров на 6 бак. а надо вам 11 если верны ваши расчеты.osea писал(а):Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный? и если его ставить он должен быть на уровне котла? или можно под ним и не рядом?
спс
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
А где в расчетах 2-й этаж? Или Вы будете по 2 раза дополнительный расширительный бак менять?osea писал(а):по литражу - в СО - 1ого этажа
64 секции х 1,5 литра =96 литров
плюс полотенце-сушитель- литра 3 ?
плюс трубы 25 - в среднем 90 м/пог - это около 10 литров?
и сам Р. Б в котле 7 литров ?
Итого +- 115 литров - это много для нашего РБ , который в котле ? нужен дополнительный?
С учетом вторго этажа Вам нужен дополнительный расширительный бак литров так на 18.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
все возможно. но замечу что я не настаиваю.oleg21au6 писал(а):ага...и топикстартер не заметит этого...Вы это реально?..Он такой опус расписал..с такими подробностями а тут не заметил как сливали теплоноситель из котла...ой неверится мне в эти сказки..oleg.dmitrievic писал(а): воду не надо сливать для этого, достаточно просто открыть сливные краны.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Большое спасибо за все ответы!
Воду 100% не сливали т.к давление в котле на момент подкачки было 0,8 я стояла смотрела в этот момент. и подкчивали бак простым -ручным без манометра и 100% не проверяли какое давление в баке- так на глаз.
2 этаж - мансарду - планируем делать но не скоро - По плану там будет 5 точек - 4 радиатора по 7 секций и полотенце-сушитель = +/- 31 литр + трубы примерно 60 м/п - 6 литров . итого еще плюс к первому этажу около 40 литров.
Получается всего +/- 155-160 литров на весь дом.
А если такой большой доп. РБ ставить - он не навредит таким объемом?
И он должен стоять только на обратке перед котлом? или можно его установить по первому этажу в любом месте - даже ниже котла ( под мойкой на кухне или под ванной) ?
Воду 100% не сливали т.к давление в котле на момент подкачки было 0,8 я стояла смотрела в этот момент. и подкчивали бак простым -ручным без манометра и 100% не проверяли какое давление в баке- так на глаз.
2 этаж - мансарду - планируем делать но не скоро - По плану там будет 5 точек - 4 радиатора по 7 секций и полотенце-сушитель = +/- 31 литр + трубы примерно 60 м/п - 6 литров . итого еще плюс к первому этажу около 40 литров.
Получается всего +/- 155-160 литров на весь дом.
А если такой большой доп. РБ ставить - он не навредит таким объемом?
И он должен стоять только на обратке перед котлом? или можно его установить по первому этажу в любом месте - даже ниже котла ( под мойкой на кухне или под ванной) ?
еще не прояснился( т.к. этот объем будет не раньше след. года , а в данный момент 115-120 литров.
РБ - подкачали, но давление падает( при пользованием ГВС в течении 5 минут на температуре воды 39 -- давление падает с 1,2 до 0,5 и набирает до 1,2 в течении 5 часов - с условием не пользоваться ГВС
будем ставить на днях доп. РБ на 18 литров - посмотрим, что будет после этого.
отпишусь.
Спасибо всем
РБ - подкачали, но давление падает( при пользованием ГВС в течении 5 минут на температуре воды 39 -- давление падает с 1,2 до 0,5 и набирает до 1,2 в течении 5 часов - с условием не пользоваться ГВС
будем ставить на днях доп. РБ на 18 литров - посмотрим, что будет после этого.
отпишусь.
Спасибо всем
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Объем воды в одной секции 1,45л, т.е. примерный объем первого этажа составляет около 130литров. На данный объем необходим расширительный бак примерно литров 13 и более, встроенный в котел бак как правило имеет объем 8литров - его соответственно не хватает. Проблема №1 - врезать в систему бак объемом примерно 10% от объема воды в системе.osea писал(а):Итого по первому этажу = 68 секций + трубы + полотенце-сушитель
Проблема №2 - падение давления в системе.osea писал(а):Все было нормально. Только падало давление с 1,4 до 1 – мастер СЦ – подкачал РБ – через верх не сливая воды. давление стабилизировалось, но на время…
Падение может быть изза расширительного бака, когда он слишком маленький - при нагреве котла давление в системе повышается до 3атм, далее срабатывает сбросной клапан на котле и излишек воды сливает в котельную, при охлаждении котла давление падает до нуля.
Падение давления может происходить изза течей на соединениях труб, фитингах и пр. Надо делать опрессовку системы минимум на 5-6 атм, опрессовка покажет где течи.
Что монтажники говорят в системе воздух - это ерунда, воздух уйдет в первый день работы радиаторов. (если конечно трубы сделаны правильно и нету П-образных участков без воздушников)
Скачки давления из-за расширительного бакаosea писал(а):Теперь мы переехали в дом и есть возможность следить за котлом и выявились проблемы.
Если не пользоваться ГВС - Температура на СО – стоит 60 градусов при отключении нагрева СО в котле во время покоя – температура на табло падает до 49 градусов, а при включении быстро растет до 62 градусов – греет 2,5 минуты и отдыхает 2,5 минуты . Давление с 1.1 падает до 0.8 потом при каждом след-м включении давлении поднимается до 1,1 или даже выше. Если резко понизить температуру в СО с 60 до 50 - давление падает сразу до 0,5 и не повышается . если опять повысить температуру в котле –давление растет. До 1,5
Если использовать ГВС: К примеру, в котле давление 1,1 - Во время пользования ГВС давление повышается на 2-3 деления - до 1.3 -1,4 - а после выключения падает на 5-6 делений до 0,8 . Потом котел сам набирает давление до 1 иногда до 0,8 . Иногда сам без подпитки повышается до 1.2 пыталась отследить последовательность , но все хаотично.
И вода ГВС при любой температуре – кипяток – даже при значении 39
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Нагрев ГВС до кипятка - для проточных котлов это нормально, можно в настройках уменьшить мощность горелки на нагрев ГВС
Re:
......Падение может быть изза расширительного бака, когда он слишком маленький - при нагреве котла давление в системе повышается до 3атм, далее срабатывает сбросной клапан на котле и излишек воды сливает в котельную, при охлаждении котла давление падает до нуля.....
Котельной нет. Котел висит на кухне над столешницей - если бы был сброс - были бы следы воды- верно? и я не видела 3 атм - до таких показаний давление не поднимается( дома все время смотрю за ним)
течи...хм. все может быть.... на 5 атм не проверяли . большая часть труб идет по стенам , а о , что в ванной в полу и в стене.
как проверить?какие варианты для самостоятельной проверки есть?
спс
Котельной нет. Котел висит на кухне над столешницей - если бы был сброс - были бы следы воды- верно? и я не видела 3 атм - до таких показаний давление не поднимается( дома все время смотрю за ним)
течи...хм. все может быть.... на 5 атм не проверяли . большая часть труб идет по стенам , а о , что в ванной в полу и в стене.
как проверить?какие варианты для самостоятельной проверки есть?
спс