Если сервисный центр за свои услуги просит деньги - это развод по вашему? Кто нибудь отважится вложить свои деньги и открыть полностью некоммерческий сервисный центр?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 мар 2016, 18:44
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Подтверждаю, "правильная" промывка полностью реанимирует теплообменник.
И о чудо, для промывки не нужно даже разбирать котел! Достаточно отключить контур водоснабжения и подключить "утюг".
И по поводу 200 теплообменников - промышленный масштаб... промывка теплообменника занимает 2-3 часа со всеми приготовлениями, непосредственно у клиента, за рабочую смену 1 мастер может сделать 2-3 промывки легко, а это более 600 теплообменников в год, были бы только заказы)
И ни одного недовольного клиента.
А если вы пытались промыть теплообменник и вам не помогло, то или вы промываете его водой, или щеткой снаружи, или возможно причина была не в теплообменнике?)
И о чудо, для промывки не нужно даже разбирать котел! Достаточно отключить контур водоснабжения и подключить "утюг".
И по поводу 200 теплообменников - промышленный масштаб... промывка теплообменника занимает 2-3 часа со всеми приготовлениями, непосредственно у клиента, за рабочую смену 1 мастер может сделать 2-3 промывки легко, а это более 600 теплообменников в год, были бы только заказы)
И ни одного недовольного клиента.
А если вы пытались промыть теплообменник и вам не помогло, то или вы промываете его водой, или щеткой снаружи, или возможно причина была не в теплообменнике?)
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Забитый накипью теплообменник - это уже не гарантийный случай. Поэтому промывая его, если даже неудачно, вы ничего не теряете.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
RUZALIN, добрый вечер.
Встречал иногда инструкции, в которых ничего не указано про качество холодной воды. В этих котлах по теме какие-то особые требования прописаны или достаточно соблюдать нормы САНПИН по питьевой воде, чтобы накипь из теплообменника ГВС убирать по гарантии?
И как там может образоваться накипь, если температура горячей воды максимум должна быть 65 градусов?
Встречал иногда инструкции, в которых ничего не указано про качество холодной воды. В этих котлах по теме какие-то особые требования прописаны или достаточно соблюдать нормы САНПИН по питьевой воде, чтобы накипь из теплообменника ГВС убирать по гарантии?
И как там может образоваться накипь, если температура горячей воды максимум должна быть 65 градусов?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если в теплообменнике есть накипь - это уже не гарантия при поломке. Если даже вода не была подключена, если даже котёл не работал Значит сами насыпали, а это диверсия.KituramiRussia писал(а):чтобы накипь из теплообменника ГВС убирать по гарантии?
Накипь во вторичном тепллобменнике, если туда попадает сырая жёсткая вода, начинает оседать задолго до 65 градусов. И больше она осядет, если жёсткости больше в этой воде и чем выше мы нагреваем его.KituramiRussia писал(а):И как там может образоваться накипь, если температура горячей воды максимум должна быть 65 градусов?
У Вайллант никогда не было котлов с битермическим теплообменником.oleg.dmitrievic писал(а):сколько примерно будет температура стенки битермика
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Накипь по исключительно в контуре ГВС - очень большая редкость. На мой памяти лишь один случай, когда забился вторичный теплообменник только по контуру хоз. воды. В битермике накипь в средней трубке начинает откладываться только тогда, когда зарастают крайние проходы с отопительной водой, и исключительно в этом месте. Уже не одним разрезанным теплообменником это было подтверждено.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
RUZALIN, добрый день.
Уточню свои вопросы. Вы написали про негарантийный случай с накипью.
Как Вы потребителю доказываете, что он нарушил правила использования товара и накипь в котле это вина потребителя?
В инструкции на эти котлы нашел только строчки:
"1.12 Риск материального ущерба из-за известковых отложений.
Для изделий с функцией приготовления горячей воды опасность отложений извести возникает при жесткости
воды свыше 3,57 моль/м³ . ▶ Установите температуру горячей воды максимум на 50°C."
Вот что мне из этого непонятно. В молях измеряется концентрация растворов. В нормах СанПиН нет нормативов по концентрации. Там есть только норма жесткости до 7 мг-экв./л
Имеется понятие, связанное с молярной концентрацией.
Нормальным называется раствор, содержащий в единице объема один эквивалент вещества, выраженный в массовых единицах: 1Н = 1 мг · экв/л = = 1 ммоль/л
RUZALIN, обратите внимание, что для данного (пример не об извести) 7 мг-экв/л = 7 ммоль/л
А в инструкции на котел 3,57 ммоль/литр
Но как Вы определяете реальную концентрацию, чтобы потребитель согласился расстаться с деньгами?
Тем более, что потребитель всегда может сказать, да у меня всегда температура горячей воды настроена на 49 градусов.
После этих слов невозможно образование накипи назвать негарантийным случаям.
Это серьезный вопрос?
Почему потребитель соглашается с тем. что это негарантийный случай?
Это Вы пошутили или так им объясняете и они открывают кошельки?
Уточню свои вопросы. Вы написали про негарантийный случай с накипью.
Как Вы потребителю доказываете, что он нарушил правила использования товара и накипь в котле это вина потребителя?
В инструкции на эти котлы нашел только строчки:
"1.12 Риск материального ущерба из-за известковых отложений.
Для изделий с функцией приготовления горячей воды опасность отложений извести возникает при жесткости
воды свыше 3,57 моль/м³ . ▶ Установите температуру горячей воды максимум на 50°C."
Вот что мне из этого непонятно. В молях измеряется концентрация растворов. В нормах СанПиН нет нормативов по концентрации. Там есть только норма жесткости до 7 мг-экв./л
Имеется понятие, связанное с молярной концентрацией.
Нормальным называется раствор, содержащий в единице объема один эквивалент вещества, выраженный в массовых единицах: 1Н = 1 мг · экв/л = = 1 ммоль/л
RUZALIN, обратите внимание, что для данного (пример не об извести) 7 мг-экв/л = 7 ммоль/л
А в инструкции на котел 3,57 ммоль/литр
Но как Вы определяете реальную концентрацию, чтобы потребитель согласился расстаться с деньгами?
Тем более, что потребитель всегда может сказать, да у меня всегда температура горячей воды настроена на 49 градусов.
После этих слов невозможно образование накипи назвать негарантийным случаям.
Это серьезный вопрос?
Почему потребитель соглашается с тем. что это негарантийный случай?
Это Вы пошутили или так им объясняете и они открывают кошельки?
RUZALIN писал(а):Если в теплообменнике есть накипь - это уже не гарантия при поломке. Если даже вода не была подключена, если даже котёл не работал Значит сами насыпали, а это диверсия.
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
- Репутация: 1
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
- Репутация: 1
fredisk, понимаете что чистая вода здоровье. Уже плюс даже с картриджными фильтрами. Нашел и почерпнул много информации о разных фильтрах на форуме http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=41&t=3987" onclick="window.open(this.href);return false;
Тема про котел, может там побеседуем о фильтрах? Автор темы не ругайтесь.
Тема про котел, может там побеседуем о фильтрах? Автор темы не ругайтесь.