Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Течь в системе отопления
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить проблему. Система отопления с принудительной циркуляцией, твердотопливный котел, металлопластиковые трубы, теплоноситель — антифриз. Два года СО работала нормально, теперь появилась небольшая течь из соединений. Течет не сильно, но непонятно, что будет дальше. Соединения — пресс-фитинги. Есть ли какой-то способ устранить протечки, не разбирая системы?
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
- Репутация: 1
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Только забыли упомянуть, что при замене на фитинги предложенные Вами, необходимо поменять и трубу.Dim@ писал(а):Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные.
А вообще достаточно сталкивался с текущими пресс-фитингами, правда лет 7-10 после монтажа происходило такое. Два года как-то рановато.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да врятли. скорее всего там что то навроде этого. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.
Добавлено спустя :
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.
Добавлено спустя :
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
- Репутация: 1
Вспомнил. Dim@, спасибо, напомнил. Текучесть у антифриза повышенная.Dim@ писал(а): Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.
Надо попробывать для начала только водой весь антифриз заменить, так как сильная вероятность, что с водой не будет течи, поэтому с этого для начала начинайте. Точно повезет.
Re: Течь в системе отопления
Спасибо всем за ответы!
Постараюсь ответить на заданные выше вопросы.
Текут не все соединения, штук 5-7. Это произошло не сразу, а постепенно. Течет не сильно, не капает, и не всё время, поэтому трудно установить точно количество и локализацию.
Трубы и фитинги Henco, как именно производился монтаж и с помощью какого инструмента, к сожалению, не могу сказать.
Антифриз в системе залит "Теплый дом" зеленый.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re:
Постараюсь ответить на заданные выше вопросы.
Текут не все соединения, штук 5-7. Это произошло не сразу, а постепенно. Течет не сильно, не капает, и не всё время, поэтому трудно установить точно количество и локализацию.
Трубы и фитинги Henco, как именно производился монтаж и с помощью какого инструмента, к сожалению, не могу сказать.
Антифриз в системе залит "Теплый дом" зеленый.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re:
Спасибо, попробую так поступить. Если нет, значит, проблема с резинками, надо полагать.BelleCheminee писал(а):Вспомнил. Dim@, спасибо, напомнил. Текучесть у антифриза повышенная.Dim@ писал(а): Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.
Надо попробывать для начала только водой весь антифриз заменить, так как сильная вероятность, что с водой не будет течи, поэтому с этого для начала начинайте. Точно повезет.
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
- Репутация: 1
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
У меня есть клиенты у которых антифриз есть в СО,но такого нет .Это дефекты монтажа и не та концентрация антифриза.Henco вполне достойная продукция.Замена фитингов ведет к замене трубы,ведь длинна трубы уменьшится на мм 80-100.Можно использовать и старые фитинги,заменив резинки и гильзы.Хотя можно и повторно пресануть,вдруг поможет.А такое бывало после использования ручных опрессовщиков типа Валтек.За ними нужно следить и вовремя подтягивать болты-гаечки,всего 2 штуки.Я бывшему своему собригаднику так его дом "допрессовывал".Совет начинающим сантехникам:не берите пресс инструмент с вкладышами.
- Маслов
- Претендент
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
- Репутация: 8
- Откуда: Моск. обл.
Вопрос как долго у них этого нет. Не видел еще СО проработавших больше 10 лет на антифризе и не имевших проблем. Как правило все заки, после того как появляются первые ласточки, отказываются от антифриза в пользу воды. Это часто помогает спасти систему, если далеко не зашло. Честно говоря не понимаю тех кто рекомендует антифриз, особенно в случае замуровки труб, теплых полов и т.д. - преждевременный капремонт в доме гарантирован.ivanich писал(а):У меня есть клиенты у которых антифриз есть в СО,но такого нет
- Маслов
- Претендент
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
- Репутация: 8
- Откуда: Моск. обл.
А он от этого станет менее агрессивным?ivanich писал(а):Не ну антифриз надо менять согласно инструкции,а лучше на год раньше
Температура замерзания у него с годами уходит вверх - с этим согласен. Но агрессивность у свежего выше
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Видимо он так не считаетVikT писал(а):Dim@ писал(а):
Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные.
Только забыли упомянуть, что при замене на фитинги предложенные Вами, необходимо поменять и трубу.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Общеизвестно,что незамерзайки обладают большей текучестью.Я последний раз заливал в году 2006,первый в начале 90,но тогда я делал из железа,частично медь.У моего первого клиента с пресс фитингами овентроп до сих пор нет проблем (2003) и он несколько лет пользовался незамерзайкой.Маслов писал(а):А он от этого станет менее агрессивным?