Вопрос по подключению радиаторов
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 май 2016, 13:10
- Репутация: 0
Вопрос по подключению радиаторов
Всем Дня Доброго.Встал след. вопрос:Появилась необходимость поставить доп. радиаторы.Однотрубная система,подключение радиаторов снизу.Сейчас стоит один радиатор 1000*500 Оазис стальной турецкий,хотел следом добавить такой же но 1200*500.Суть вопроса----участок на котором можно установить этот новой радиатор не велик.Т.е. он будет подключаться непосредственно за метровым.Есть ли смысл подключать его по вар 1 или можно сделать вар 2.Плюсы и минусы того и другого.Заранее спасибо
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Во первых, с однотрубкой при любом варианте Вы рискуете тем, что произойдет перераспределение мощности радиаторов, и тепла не будет хватать в других местах, или температура обратки уменьшится до критической величины.vedmed-1975 писал(а):Однотрубная система,подключение радиаторов снизу
Во вторых, подключение по варианту 2 означает менее эффективное использование нового радиатора, чем в варианте 1.
Мое предложение: поставить радиатор длиной 1000 мм по варианту 1.
Re: Вопрос по подключению радиаторов
Спасибо за ответ.По поводу перераспределения тепла --- решено поставить на ветку доп насос.Хотя она вроде и так не нагружена.Сам склонялся к первому варианту.Смущало только малое расстояние между врезками радиаторов.По факту там получается 85 мм.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 май 2016, 13:10
- Репутация: 0
Re: Вопрос по подключению радиаторов
Спасибо за ответ.По поводу перераспределения тепла --- решено поставить на ветку доп насос.Хотя она вроде и так не нагружена.Сам склонялся к первому варианту.Смущало только малое расстояние между врезками радиаторов.По факту там получается 85 мм.
Разделение потоков определяется гидравлическими сопротивлениями (точнее - проводимостями) параллельных участков, а также - естественным гравитационным давлением, возникающим в радиаторах при охлаждении теплоносителя. Вариант 2 с двумя перемычками между радиаторами лучше, чем с одной, в плане равномерности прогрева радиаторов.Code писал(а):Ваш вариант 2 практически не будет отличаться от предложенного варианта 2 по эффективности использования площади радиаторов, поскольку есть мнение, что разделение потока полностью определяется тройниками.
Вот-вот, лет пять назад в споре на этом форуме я тоже так говорил...Honda писал(а): также - естественным гравитационным давлением, возникающим в радиаторах при охлаждении теплоносителя
а по сравнению с независимым подключением двух радиаторов?Honda писал(а):Вариант 2 с двумя перемычками между радиаторами лучше
- Inchin
- Претендент
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 30 апр 2013, 10:11
- Репутация: -22
- Откуда: Пенза
- Контактная информация:
Для каждого конкретного случая и конкретного дома, котла, топлива, от желаний заказчика, и прочих условий, может быть предпочтительней или однотрубная, или двухтрубная система.
Нет смысла валить всё в кучу без разбора конкретных условий.
Нет смысла валить всё в кучу без разбора конкретных условий.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: