С представительства ответа еще не получил - наш менеджер в отпуске. Получил ответ от поставщика, цитирую дословно:
Дим, подобный случай был в начале года с угольником 16-го диаметра. Во вложении заключение, которое прислали немецкие товарищи по тому инциденту. Другими словами – категорически не допускается контакта полисульфона с бетонным раствором.
В данном случае, судя по фото, угольник был не изолирован, что подтверждает наличие следов раствора между гильзой и угольником. Так же вздутие на поверхности трубы может свидетельствовать о превышении допустимой температуры.
Приложили письмо из представительства - скан ниже:
письмо из рехау.jpg
Положение дел меня честно говоря не радует - особенно порадовала фраза "внешняя нагрузка" т.к. фитинги от температурного удлинения трубы полюбому такие нагрузки испытывают,и любую поломку можно на это спихнуть...
Все было в изоляции, но то что пластику нельзя контактировать с раствором слышу впервые. Наоборот считал плюсом пласстмасовых фитингов перед латунными именно в том что не боятся контакта с бетоном.
За последние 5 лет я на Рехау сделал порядка 50 коттеджей. Если полисульфонные фитинги начинают ломаться по прошествии 4-5 лет то караул!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Только на устранение этой протечки у меня ушло 10тыс руб (аренда тепловизора, запчасти для ремонта, оплата рабочего дня монтажнику). Слава богу за ремонт пола и залитый цокольный этаж хозяева с меня не спросили...