Михаил Алексеевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:39
Репутация: 0

Помогите разобраться!

Сообщение Михаил Алексеевич »

Котел выдает ошибку,т.е.загорается красный светодиод. Незагорается самый врхний светодиод с рисунком пламени. Снял крышку,наблюдал за процессом. Все происходит штатно- запускается турбина,открывается кран подачи газа,розжиг,воспламенение, но далее розжиг не прекращается и через10 сек.пламя гаснет и процесс останавливается. Заранее Всем благодарен!

grig07ko
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
Репутация: 1
Откуда: г. Саров Нижегородская область

Сообщение grig07ko »

А что за котел то ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

скорее всего это дизель. протри фотоэлемент. если газовый то же протри, но скорей всего менять прийдется. если газовый настенник протри (сам электрод) и проверь контакты электрода контроля ионизации. а всякое бывает, переверни вилку в розетке. Проблема в цепи контроля пламени.

Добавлено спустя 14 минут:
угадываю: вайлант турбомакспро.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Михаил Алексеевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:39
Репутация: 0

Re: Помогите разобраться!

Сообщение Михаил Алексеевич »

угадали в точку, извеняюсь не пояснил что за котел. Спасибо пошел пробовать!

Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Попробовал, протер электрод, вилку перевернул, не помогло.Что же делать, придется семейству спать не купаными. А электрод контроля ионизации это и есть электрод над горелкой, рядом с электродами розжига?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да, это он. сожалею, я не знаток вайлантов, остаетя стукнуть (как в прошлый раз) отверткой по газклапану и ждать Рузалина.

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Омывает ли пламя электрод?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Так про какой котёл идёт речь, можно точную маркировку?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Михаил Алексеевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:39
Репутация: 0

Сообщение Михаил Алексеевич »

Котел Vaillant turboMAXpro 242|2-3

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Электрод находится в пламени