Какие требования для котлов с закрытой камерой сгорания?

Сообщение System »

Частное домовладение. Установлен настенный двухконтурный котел 24 кВт, с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Приходили сотрудники райгаза для планового осмотра газового оборудования. Говорят мол так и так у вас нет приточной вентиляции, плати штраф дядя. Говорят о технических требованиях на помещения. Сдается мне что, они намеренно умалчивают что требования для установки теплогенераторов с закрытой и открытой камерой сгорания мягко говоря отличаются. На сторонних форумах не однократно встречал что для котлов с закрытой камерой сгорания оборудованных коаксиальным дымоходом, приточная вентиляция не нужна. Если так, то не могли бы вы дать ссылку на ГОСТы, СНиПы или иные документы? Что бы при следующем визите мог тыкнуть их в бумажку. Дело принципа.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Лучше вентиляцию сделать правильно, чем дом новый строить.

System
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение System »

Митя Шмакин писал(а):Лучше вентиляцию сделать правильно, чем дом новый строить.
А что на это скажите?
СНиП 41-01-2003СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пункт 6.2.4 ? Цитирую

Код: Выделить всё

Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
ИМХО, вот во втором случае помещение просто обязано быть оборудовано окном приточной вентиляции.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

System писал(а):ИМХО, вот во втором случае помещение просто обязано быть оборудовано окном приточной вентиляции.
Так разговор об окне или приточной вентиляции?
А может быть кроме котла и плита газовая присутствует или счетчик. Просто ради любознательности что за котел ?
Встретил дизайнера - убей сразу!

System
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение System »

гpязнуля писал(а):
System писал(а):ИМХО, вот во втором случае помещение просто обязано быть оборудовано окном приточной вентиляции.
Так разговор об окне или приточной вентиляции?
А может быть кроме котла и плита газовая присутствует или счетчик. Просто ради любознательности что за котел ?
Это котельная, там только настенный котел Navien Ace 24k турбированный.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

так что требуют, окно или дырки в двери?
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

System писал(а):Говорят мол так и так у вас нет приточной вентиляции, плати штраф дядя.
вот пусть они и скажут..на основании каких документов они требуют "приточную" вентиляцию....а лучше напишут....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

сначала нужно выяснить что автор понимает под "приточная вентиляция". прит вент и воздух для горения немножко разные вещи. а вытяжная вентиляция та есть?
Встретил дизайнера - убей сразу!

System
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение System »

гpязнуля писал(а):сначала нужно выяснить что автор понимает под "приточная вентиляция". прит вент и воздух для горения немножко разные вещи. а вытяжная вентиляция та есть?
Говорю их словами, нет приточной вентиляции. Я понимаю приточную вентиляцию - это приток воздуха для горения. Вытяжки нет. Есть большие окна с форточкой.
oleg21au6 писал(а):вот пусть они и скажут..на основании каких документов они требуют "приточную" вентиляцию....а лучше напишут....
Да не говорят на основании чего. Что не знаете как в России принято разводить на бабки? Грят должно быть и точка. Из 10 человек 9 точно потянутся к кошелку. А с теми кто начнет права качать, думают не будут возится.
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Всего навсего Вас просят соблюдать СНиП 2.04.08-87 " газоснабжение" , а именно 6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. . Не совсем , правда , понимаю как вам разрешили газ без вентиляции.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ramtec писал(а):Всего навсего Вас просят соблюдать СНиП 2.04.08-87 " газоснабжение" , а именно 6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2. . Не совсем , правда , понимаю как вам разрешили газ без вентиляции.
именно так. для природного газа должна быть приточка на уровне не выше метра от земли, и отвод под потолком. для пропанбутана, вытяжка принудительнаяя в безискровом исполнении с забором воздуха снизу помещения. и приточка.

вот только я не помню чтоб там площадь четко указывалась приточки. она вроде указывется уже именно для котла атмосферника.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

System писал(а):Да не говорят на основании чего.
а не надо говорить..штрафом грозят?..пусть выписывают..там и напишут на основании чего....
oleg.dmitrievic писал(а):вот только я не помню чтоб там площадь четко указывалась приточки.
митрич..ты опять путаешь...есть понятие приточки для горения котла..и там диаметр отверстия от мощности зависит..а есть для воздухообмена в помещении..и тут расчет ведется от кубатуры помещения..а в СНиПе сказано - НЕ менее...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

предположу что вам предложили построить высоченную трубу по наружной стене здания и насверлить дырок в двери. Если так, то все разумно и законно. А все остальное от лукастого, от нас с вами, от неточности формулировок и не желания слышать и слушать. Впрочим, (для рукастых и экономных) данную задачу можно выполнить и своими силами.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):митрич..ты опять путаешь...есть понятие приточки для горения котла..и там диаметр отверстия от мощности зависит..а есть для воздухообмена в помещении..и тут расчет ведется от кубатуры помещения..а в СНиПе сказано - НЕ менее...
я не путаю, я говорю вроде бы. и оказался прав. так как проход для горения зависит от характеристик котла. (не именно от мощности) а по минимальному проходу для воздухообмена да, тут действительно есть ты прав. только это не для воздухообменна а для удаления возможной утечки газа
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Приточно-вытяжная вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для помещений с установленным газовым оборудованием, а так же в помещениях с транзитным газопроводом (просто труба проходящая через какое-либо помещение) из расчета трехкратного воздухообмена помещения в час.
Если используемое оборудование забирает воздух для горения из помещения, то приточная вентиляция рассчитывается из условия трехкратного воздухообмена помещения плюс количество воздуха, необходимого для сгорания топлива.
Всё это есть в СНиПе "Газоснабжение". Читайте всё, а не только то, что подходит, причем вырванное из контекста.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Vikt лично от меня ( уж простите за фамильярность ) ловите "пять" :) Всё верно.... вне зависимости от установленного газового оборудования должна быть приточно-вытяжная вентиляция! Просто если у Вас открытая камера сгорания , то воздухообмен должен учитывать ещё и воздух необходимый для горения газа в топке и удаление продуктов сгорания через дымоход ; если закрытая , то этого учитывать не надо ....
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

System
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 15 дек 2007, 15:16
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение System »

VikT писал(а):Приточно-вытяжная вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для помещений с установленным газовым оборудованием, а так же в помещениях с транзитным газопроводом (просто труба проходящая через какое-либо помещение) из расчета трехкратного воздухообмена помещения в час.
Если используемое оборудование забирает воздух для горения из помещения, то приточная вентиляция рассчитывается из условия трехкратного воздухообмена помещения плюс количество воздуха, необходимого для сгорания топлива.
Всё это есть в СНиПе "Газоснабжение". Читайте всё, а не только то, что подходит, причем вырванное из контекста.
Спасибо за исчерпывающий ответ. А то слово "приточная" наводила на мысли в неправильном направлении. В моем случае вентиляция нужна, но без учёта расхода воздуха на горение.