Здравствуйте всем!
Проблема такая. Бала промывка теплообменников. После этого при включении ГВС начинает медленно расти давление, примерно 0,2-0,3 бар за 2-3 часа. Причем не постоянно, но за 2-3 дня с 1,5 поднимает до 2,5
Протерм Гепард 23 MTV растет давление
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
Если давление поднимается постоянно, вне зависимости от температуры теплоносителя, то это может быть треснутый вторичный теплообменник (считай большое входное давление ХВС или при промывке повредили металл теплообменника) или не держит подпиточный клапан ( считай грязь во входе ХВС в котёл или повредили при промывке).
Если давление поднимается постоянно, вне зависимости от температуры теплоносителя, то это может быть треснутый вторичный теплообменник (считай большое входное давление ХВС или при промывке повредили металл теплообменника) или не держит подпиточный клапан ( считай грязь во входе ХВС в котёл или повредили при промывке).
ООО "Вайлант Груп Рус"
Re: Протерм Гепард 23 MTV растет давление
Спасибо. На выходных попробую разобрать подпитку.
Как проверить теплообменник?
Неужели давлением 1,5 бар от бусера можно повредить теплообменник?
Как проверить теплообменник?
Неужели давлением 1,5 бар от бусера можно повредить теплообменник?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Протерм Гепард 23 MTV растет давление
День добрый. Спасибо всем кто ответил.
Действительно, промывкой прожгли теплообменник, надо менять отраву.
Думаю тема закрыта.
Действительно, промывкой прожгли теплообменник, надо менять отраву.
Думаю тема закрыта.