Ошибка 3С buderus logomax u052-24K

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Ошибка 3С buderus logomax u052-24K

Сообщение Helicopter »

После двухлетней эксплуатации buderus logomax u052-24K в течении месяца начали появляться ошибки - сначала 3А и 3С,которые лечились ресетом - потом котел встал на ошибке 3С.
Дымоход проверили....., в момент пуска вентилятор тянет,но горелка не зажигается.
Какова вероятность выхода из строя дифференциального реле давления, и какие еще могут быть возможные неисправности?
Лучше поздно, чем иногда...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Helicopter писал(а):Какова вероятность выхода из строя дифференциального реле давления,
20%...остальные 80% либо всеж что то не то с дымоходом..либо проблема в плате..:(

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Как выполнен дымоход?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Сообщение Helicopter »

Тогда вопрос следующий-где можно провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Конструкция дымохода раздельная все элементы от будеруса. В верхней точке вытяжной трубы при запуске котла идет поток воздуха от включающегося вентилятора.
И что с дымоходом могло случится?
Лучше поздно, чем иногда...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я бы начал с дымохода.
Посмотри свою схему, и проверь наличие и размер шайбы в дымоходе.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Сообщение Helicopter »

Шайба в наличии...размер в соответствии....
Чего же он два года работал, а на третий ему шайба не понравилась?
Лучше поздно, чем иногда...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Helicopter писал(а):Чего же он два года работал, а на третий......
Так и человек когда рождается вполне здоровым бывает, а с годами болячки какие то появляются. То же самое и с техникой :P
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Re:

Сообщение Helicopter »

RUZALIN писал(а):За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Helicopter писал(а):Чего же он два года работал, а на третий......
Так и человек когда рождается вполне здоровым бывает, а с годами болячки какие то появляются. То же самое и с техникой :P
Согласен, для этого и была тема создана-только в данном контексте я спрашивал про шайбу.
Хотелось бы услышать практические советы по данной ошибке....про лопатки вентилятора неплохая мысль, в моем случае они в нормальном состоянии...копаем дальше.
Лучше поздно, чем иногда...

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Re:

Сообщение Helicopter »

Всем спасибо, проблема решена по диагностике:
oleg21au6 писал(а):либо всеж что то не то с дымоходом..либо проблема в плате..:(
:)
Благо лето и можно было не торопиться...
По факту-после разборки дымохода, что делать хотелось в последнюю очередь...в нижней части вертикальной трубы переходящей далее через отвод 90 в горизонтальную часть к котлу, был обнаружен бугорок кокса на котором возвышался браслет из облоя краски, отгоревший видимо с внутренней стороны трубы...в общем было перекрыто порядка 35% сечения газоотводной трубы, т.е. тяга была, но она была недостаточной для работы котла.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Все-пошел принимать ванну :D
Надеюсь мое повествование поможет кому-нибудь в решении аналогичной проблемы с ошибкой 3С.
Лучше поздно, чем иногда...

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Сообщение Helicopter »

После трех дней работы случился рецидив-котел встал на ошибке 3А...видимо она была не связана с ошибкой 3С.
В связи этим продублирую вопрос:
Где можно в Москве и области провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Какие еще есть возможные варианты устранения этой ошибки?
Лучше поздно, чем иногда...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

повторюсь
гpязнуля писал(а):Я бы начал с дымохода.
Helicopter писал(а):Шайба в наличии...размер в соответствии....
т.е. человек за 20ть минут проверил дымоход и подняв документацию разобрался с шайбой.
RUZALIN писал(а):могло забить лопатки вентилятора пылью
Helicopter писал(а):про лопатки вентилятора неплохая мысль, в моем случае они в нормальном состоянии...копаем дальше.
за 35 минут снимает вентилятор, чистит крыльчатку...
И В ИТОГЕ!!!!!!
Helicopter писал(а):.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Снимаю шляпу! Мастеру такой квалификации мне советовать нечего.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Helicopter писал(а):котел встал на ошибке 3А...видимо она была не связана с ошибкой 3С.
связана..просто первая разомкнуто реле во время работы а вторая - не замыкается при запуске...можно встать тестером на реле и посмотреть..замыкается оно или нет...с платой сложнее..обычно методом замены..:(

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Re:

Сообщение Helicopter »

oleg21au6 писал(а): связана..просто первая разомкнуто реле во время работы а вторая - не замыкается при запуске...можно встать тестером на реле и посмотреть..замыкается оно или нет...с платой сложнее..обычно методом замены..:(
Все правильно говорите...описание ошибок и способы их устранения есть в руководстве по техобслуживанию и мною прочитаны.
После ресета котел запускается, т.е. неисправность периодическая, вот я и пытаюсь выяснить были ли
у кого практические аналогичные случаи с ошибкой 3А и как они решались.
Лучше поздно, чем иногда...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Helicopter писал(а):у кого практические аналогичные случаи с ошибкой 3А и как они решались.
у меня был..такая же плавающая.....правда на 52-24Т.....вылечилось заменой платы..когда наконецто клиент сознался что проблемы пошли после грозы.

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Re:

Сообщение Helicopter »

oleg21au6 писал(а): у меня был..такая же плавающая.....правда на 52-24Т.....вылечилось заменой платы..когда наконецто клиент сознался что проблемы пошли после грозы.
Это да, после хорошей грозы с электроникой разные чудеса могут происходить....теперь уж точно не упомнишь до гроз это началось или после, нынешнее лето грозами богато...надо логи погоды смотреть :)
А с какой периодичностью появлялась ошибка?
Лучше поздно, чем иногда...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Helicopter писал(а):А с какой периодичностью появлялась ошибка?
никакой логики...то работает то нет..причем со временем ситуация прогрессировала...где то полгода он мучался

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Сообщение Helicopter »

А диф.реле приходилось ли когда-нибудь менять и по какой причине?
Лучше поздно, чем иногда...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Helicopter писал(а):А диф.реле приходилось ли когда-нибудь менять и по какой причине?
приходилось...по причине неправильно установленного дымохода и попадании влаги в реле....хоть и на 52-х трубочки от него и проходят над камерой прикасаясь к ней(типа подсушиваются) но вода(капельки) там иногда наблюдается...:(

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Сообщение Helicopter »

Через пять дней после ресета встал на ошибке 3С....тяжело пля немцам в России...
Сделал полное ТО-завелся...будем дальше посмотреть...
Лучше поздно, чем иногда...

Helicopter
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
Репутация: 0

Re: Ошибка 3С buderus logomax u052-24K

Сообщение Helicopter »

Котел исправно отработал полгода в том числе и зимой проблем никаких не было...
Пришла весна и вместе с ней у будеруса проявилось весеннее обострение - ошибка 6А
Периодичность раз в 2-3 дня...есть у гуру мысли и практические советы на эту тему?
Лучше поздно, чем иногда...

Ответить