Труба гофрированная из нержавеющей стали
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
В минске такую выпускают, очень приятная цена, я пристал к местному инженеру - можно ли ее заложить в ТП (очень хотелось). Пол часа меня отговаривал, мол затопчут при укладке, будет плохо греть... потом признался, что производство до конца не налажено, выпускают малыми партиями, брака много, где и когда он вылезет - никому не известно. Может просто не качественная труба у топик стартера?
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re:
Да как раз таки нет. Я здесь выкладывал таблицу сравнения с мп. Из-за маленькой толщины стенки Кофулсо 20мм имеет такое же сопротивление как мп 25мм.oleg.dmitrievic писал(а):на полы ее нельзя. у нее сопротивление бешенное протоку
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
неверная таблица. у тебя сопротивление протоку привязаны только к трению и проходу. а есть еще и геометрия трубы. так вот гофра для протока самая худшая геометрия. пусть она будет хоть полированная, но там столько завихрений сужений расширений и противотоков, что реальная пропускная способность у нее очень маленькая.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
ну да..снижается конечно....но наТП говорят хватает..работает греет..правда продавец который её продает сам меня отговаривал класть её в стяжку...мол говорит больше пары лет не держит..гниет или коррозия..он точно объяснить не мог..но течёт говрит стабильно если в стяжке...на воздухе нет такого..oleg.dmitrievic писал(а):но там столько завихрений сужений расширений и противотоков, что реальная пропускная способность у нее очень маленькая.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
на тп много чего хватает. а может это только кажется что хватает. вот вы как это определяете? многие по факту нагрева поверхности к примеру. даже местами.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg