Системы защиты от протечки воды. Нептун или Аквасторож

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Gidrolock
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:41
Репутация: 0

Сообщение Gidrolock »

Приветствую форумчан!
Мы уже более семи лет продаем системы защиты от протечек воды Gidrolock в Украине, есть опыт установки и обслуживания таких систем. За это время мы уже знаем о системе если и не всё, то почти всё. Готовы делиться опытом и ответить на конструктивные вопросы. На флуд, спам и тролинг из серии «Gidrolock течет и разваливается» ответов не будет.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Gidrolock
Какие у вашей продукции конкурентные преимущества перед Аквасторожем?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

большие и во всем, без шуток. вот только под водой чтоб привод работал и чтоб его не заливало. надо кабель герметизировать и гермоввод герметиком пройтись. ставлю уже их продукцию года наверное три точно. нареканий нет. все грамотно сделано, провода, привода нормальные. стоят реальные краны а не непойми что.

Добавлено спустя 48 секунд:
одного не пойму. раньше у них были краны от бугатти. щас вроде как бугатти закрылся, чьи краны теперь?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic писал(а):большие и во всем
А может маленькие и ниочем? :D
Поконкретнее можно, на примерах как там и у других

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да как то не заморачивался. но заладываю все время гидролоки, проблем с ним не видал. остальные в руки брал, но чет не внушают доверия.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
Чем конкретно не внушают? можно поподробнее?
Я вот держал и ставил многие - особой разницы на первый взгляд не заметил

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вполне возможно это чистый субьектив
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Gidrolock
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gidrolock »

Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
Чем конкретно не внушают? можно поподробнее?
Я вот держал и ставил многие - особой разницы на первый взгляд не заметил
Если быть более конкретным, только цифры:

1) Вся линейка электроприводов системы защиты от протечек Gidrolock комплектуется шаровыми кранами из горячекованной латуни известных во всем мире итальянских производителей Bugatti и Enolgas (не знаю насчет закрытия завода Bugatii, всё вроде приходит вовремя)
2) Максимальное давление для шаровых кранов – 40 бар, температурный диапазон эксплуатации-10 +60 градусов цельсия, максимальная температура жидкости – 120 градусов цельсия.
3) Максимальный крутящий момент самого слабого привода Ultimate – 10 НМ.
4) Максимальный ресурс шарового крана в ходе лабораторных испытаний превысил 450 000 циклов (при минимально гарантированном производителем ресурсе в 150 000 циклов (открытие/закрытие))
5) Оптический метод определения положения шарового крана.
6) Встроенный предохранитель защищает блоки управления системы защиты от протечек Gidrolock от перепадов напряжения.
7) Функция «самоочистки» шаровых кранов, предотвращает их закисание(один раз в две недели система сама проворачивает краны, посредством чего поддерживается их работоспособность) .
8) Безопасность. Рабочее напряжение системы защиты от протечек Gidrolock - 12 вольт, что не несет опасности здоровью человека.
9) Резервирование питания. Система защиты от протечек Gidrolock снабжена аккумулятором на 1.3 а/ч питания которого вполне хватит на 30 дней работы системы при отключенном электричестве. Так же, в системе предусмотрена функция контроля состояния заряда аккумулятора, при недостаточной для нормального управления шаровыми кранами силе тока, система будет сигнализировать о неисправности аккумулятора.
10) Возможность комплектации как проводными так и беспроводными датчиками протечки воды без существенного расширения архитектуры (нужно докупить только радиоприемник).
11) Радиодатчики системы защиты от протечек Gidrolock имеют частоту передачи радиосигнала 868 МГц (основная масса бытовых устройств (в том числе роутеры) работают в диапазоне от 2 ГГц и выше) что позволяет им корректно работать и практически сводит к нулю возможность ложного срабатывания ввиду загрязненности диапазона. Расчетный срок службы батарейки, которая комплектуется в радиодатчики – более 10 лет.
12) Возможность подключения к внешним исполняющим устройствам и удаленного управления системой посредством GSM сигнализации.
13) Гарантия на все элементы системы – 48 месяцев с дня покупки.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну это все конечно письмена маркетологов. но факт в том, что у меня пока нареканий на вас нет вообще. аккумы только пару раз уже заменял. нету защиты от переразряда.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Gidrolock
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gidrolock »

oleg.dmitrievic писал(а):ну это все конечно письмена маркетологов. но факт в том, что у меня пока нареканий на вас нет вообще. аккумы только пару раз уже заменял. нету защиты от переразряда.
Позволю себе частично не согласиться.
Письмена маркетологов это когда заявляется безапеляционно "самый лучший" без аргументов. И когда рекламный бюджет больше себестоимости продукции. А я факты перечислил. Реально краны Гидролок по надежности превосходят подобные системы и за счет мощного бесщеточного мотора, надежного редуктора с металлическими шестернями и с вращением в одну сторону, и определение положения крана оптопарой.
На счет батарей - чаще они "убиваются" глубоким разрядом. Внутренний источник питания в принципе не в состоянии перезарядить батарею.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Gidrolock, скажите, как отнесётся контроллер Гидролок к внешнему питанию 12Вольт на контактах встроенного аккумулятора? Исчезнет ли конфликт зарядников, если отключить ввод 220Вольт на контроллере? Хочу использовать внешнее питание с резервной батареей.
Есть ли в перспективе версия контроллера, которая регистрирует неудачу в профилактическом прокручивании крана? Это простая функция, нужно лишь привод крана снабдить выходом обратной связи о достижении метки останова.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Gidrolock писал(а):Реально краны Гидролок по надежности превосходят подобные системы и за счет мощного бесщеточного мотора, надежного редуктора с металлическими шестернями и с вращением в одну сторону, и определение положения крана оптопарой.
НЕ спорю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Gidrolock
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gidrolock »

cineman писал(а):Gidrolock, скажите, как отнесётся контроллер Гидролок к внешнему питанию 12Вольт на контактах встроенного аккумулятора? Исчезнет ли конфликт зарядников, если отключить ввод 220Вольт на контроллере? Хочу использовать внешнее питание с резервной батареей.
Есть ли в перспективе версия контроллера, которая регистрирует неудачу в профилактическом прокручивании крана? Это простая функция, нужно лишь привод крана снабдить выходом обратной связи о достижении метки останова.
1) Я не разработчик системы, а как дилер могу сказать что такой режим работы не предусмотрен заводом - производителем и не гарантирует корректной работы системы. Но как начинающий радиолюбитель могу констатировать: система ведет себя одинаково когда питается от сети 220 и батареи, или когда только от батареи. Только во втором случае мигает лампочка 220. То есть если Вы обеспечите постоянные 12 вольт от батареи внешним источником, по идее проблем быть не должно. Но честно говоря не понимаю зачем это нужно.
2) О версии контроллера, которая регистрирует неудачу в прокручивании крана я ничего не знаю, и опять же, основываясь на опыте, не вижу в ней необходимости. Для слабых систем конечно контроль нужен - или кран закис, или разъем окислился. У гидролока нет разъемных соединений, а мощность привода высокая. Конечно это техника, и теоретически может что то выйти из строя, но мне такие случаи не известны. При нормальном монтаже все работает долго и надежно.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Gidrolock писал(а): но мне такие случаи не известны.
Поищите на мастерсити историю человека, у которого отклеилась фольга, участвующая в оптическом позиционировании крана. История старая. Не знаю в какой теме её искать. Это скорее в минус моему вопросу. Отчёт о закрытии крана, основанный на сместившейся фольге, не будет полезным.
Gidrolock писал(а): Но честно говоря не понимаю зачем это нужно.
В квартире набегают разные нужды в бесперебойном питании, видеонаблюдение, освещение тамбура. Есть в природе блоки питания-бесперебойники на 12 В. От обычных блоков питания их отличает выход управления реле, что отключает свинцовую батарею на пороге опасного разряда. Батарея подключается на выходе блока питания, параллельно нагрузке. Реле используется внешнее. Если соберусь купить такое, хотел запитать от этого блока и Гидролок, решив его проблему с аккумулятором.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Gidrolock писал(а):Для слабых систем конечно контроль нужен - или кран закис, или разъем окислился. У гидролока нет разъемных соединений, а мощность привода высокая.
ну вот тут вы кстати дали лиху... повесьте пять шесть приводов на бошку и.. непотянет она.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
cineman писал(а):Если соберусь купить такое, хотел запитать от этого блока и Гидролок, решив его проблему с аккумулятором.
сигнализация ССУ и гидролоковские краны вообще песня.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):сигнализация ССУ и гидролоковские краны вообще песня.
Олег, можете прояснить про эту песню. Я про эти ССУ прежде не слышал. Песня - это хорошо или плохо?
У меня в подъезде периодически выключают освещение площадок возле лифта и квартирного тамбура. Штатная подсветка домофона работает лишь на полметра. Давно есть желание посадить эти подсветки и домофон на автомобильный аккумулятор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

http://www.radsel.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
Митрич а как управление и оповещение со смартфона происходит? Программа на смартфон есть? Выложи скриншоты экрана.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

можно по СМС, можно по программе. Хотя вообще она всем сама может управлять в зависимости от ситуации, а тебе только отчеты передает.
вот скрины программы к этому объекту. https://www.youtube.com/watch?v=3CSt6hM-WUw
2017-02-09 19-12-17.JPG
2017-02-09 19-12-34.JPG
2017-02-09 19-12-45.JPG
Все настраивается индивидуально и неиспользуемые входы выходы и прочие страницы скрываются или переименовываются. есть также журналы и т.п фишки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Gidrolock
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gidrolock »

oleg.dmitrievic писал(а): ну вот тут вы кстати дали лиху... повесьте пять шесть приводов на бошку и.. непотянет она.
Вешал, тянет. Хоть производитель, на сколько я помню, и рекомендует ставить более мощную батарею.

Но вопрос - зачем 6 приводов на одном блоке? Да, есть квартиры с тремя стояками, но там проще 2-3 блока поставить чем тянуть столько проводов.

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
cineman писал(а):
Gidrolock писал(а):
В квартире набегают разные нужды в бесперебойном питании, видеонаблюдение, освещение тамбура. Есть в природе блоки питания-бесперебойники на 12 В. От обычных блоков питания их отличает выход управления реле, что отключает свинцовую батарею на пороге опасного разряда. Батарея подключается на выходе блока питания, параллельно нагрузке. Реле используется внешнее. Если соберусь купить такое, хотел запитать от этого блока и Гидролок, решив его проблему с аккумулятором.
Посмотрите на Gidrolock Winner, он как раз рассчитан на использование внешнего питания.
Ну или задайте вопрос производителю, тел на сайте производителя.

Ответить