Разрыв мембраны расширительного бачка

Сообщение msm »

Добрый день всем! у меня такая проблема! у меня котел vaillant turbo tec pro , так вот . стала очень сильно скакать давление, постоянно работал сбросной клапан. первым делом решил проверить давление в расширительном бачке, стал накручивать манометр начала сочиться вода! я так понял, что порвалась мембрана. котлу 4 года, за замену бака попросили 10 000. в связи с этим вопрос! можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

msm писал(а):ожно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему,
можно...со старым можно ничего не делать просто закрутить ниппель чтоб вода не сочилась.Новый бак только ставьте не меньше старого..и накачайте правильно.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Добрый день. Можно поставить отдельный бак в системе отопления. Но предпочтительнее, чтобы работал свой бак в котле, то есть в вашем случае заменить расширительный бак в котле на новый.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

msm
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 11:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: разрыв мембраны расширительного бачка

Сообщение msm »

если со старым баком ничего не предпринимать просто накрутить колпачок, то при заполнении котла водой там может появиться воздух и его ведь как то нужно будет оттуда выгонять?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

msm писал(а):то при заполнении котла водой там может появиться воздух и его ведь как то нужно будет оттуда выгонять?
Вы ужесняли котелок?..тогда просто поставьте заглушку вместо бака и впаяйте в систему новый..только ещё оооочень желательно чтоб от котла этот новый бак кранами не перекрывался

msm
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 авг 2016, 11:35
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение msm »

а к ответу про то чтобы бак от котла кранами не перекрывался, это чтобы его случайно не перекрыть)? а в итоге спасибо всем большое за ответы!!!! поставлю заглушку на старый расширительный бачок, врежу в систему новый. ну и уже буду задумываться о покупке оригинала! если это все таки важно.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

msm писал(а):бак от котла кранами не перекрывался, это чтобы его случайно не перекрыть)?
да...неположено отделять группы безопасности от теплогенератора запорной арматурой...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oleg21au6 писал(а):неположено отделять группы безопасности от теплогенератора запорной арматурой
Какая ещё "группа"?
Вы имеете в виду манометр и автоматический воздухоотводчик?
Они так же, как и расширительный бак, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
Единственное предохранительное устройство - это предохранительный сбросной клапан. И только перед ним не должно быть запорной арматуры.
Изображение

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

msm писал(а):можно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему, а ответвление на старый бачок заглушить, либо сразу через гибкую подводку подцепить новый бак к этому ответвлению, реально ли это с точки зрения нормальной последующей работы котла? очень жду совета, зарание спасибо!!!
Добрый день! конечно можно, только первое посчитать объем бака грубо 10% от общего объема системы, второе бак ставится ТОЛЬКО на обратку отопления, третье идеальный вариант бак в котле заменить, если возможности нет, то заглушить иначе возможно появление ошибки F75 или протечка корпуса бака..
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

tiptop писал(а):Откуда Вы это взяли?
инструкция по монтажу и эксплуатации котла Vaillant страница 39 код ошибки F75 возможные причины, удачи))
рррр-разобррраться... и не поломать...

BelleCheminee
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
Репутация: 1

Сообщение BelleCheminee »

Сравнить цены - на родной и на итальянский снаружи. Объем какой?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

BelleCheminee писал(а):Сравнить цены - на родной и на итальянский снаружи. Объем какой?
родной порядка 6-10 т.р., отдельный, с переходами, кранами и тд от 3-х... объем 10% от общего объема системы, но не менее 8 литров
рррр-разобррраться... и не поломать...

ershov-j84
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение ershov-j84 »

не стабильно греет воду начинает мигать значок водяного крана.гвс скачет.что может быть

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый день.
ershov-j84 писал(а):не стабильно греет воду начинает мигать значок водяного крана.гвс скачет.что может быть
Советую вам назвать модель котла и более подробно описать проблему. Иначе ваш пост будет удалён.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Vaillant Group Rus какая разница какой котел?
что от марки котла зависит возникшая проблема?
ставьте внешний или внутренний
и как сказали выше грубо 10% от объема системы
возможно вам хватит и 6 литрового
перед установкой проверить давление в баке
примерно 0,8-1 бар при давлении в СО 1.2-1.5 бара
пришиб бы иногда этих представителей :mrgreen:

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
из области у меня спускает колесо и видна дырка
назовите пожалуйста полностью модель машины и опишите проблему :evil:
и так еще штук двадцать пунктов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

ershov-j84
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение ershov-j84 »

вот именно. и ни кто же не отвечает. правый верхний винт на вторичном теплообменнике вообще был откручен забит проход холодной воды вылазиют черные ошмётки при промывке ГВС стоит в режиме С Котёл VAILONT. OK.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ershov-j84 ну то что забит ТО ГВС это его судьба такая суровая :mrgreen:
мойте основательно и желательно оба контура
радиаторы какие стоят?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

ershov-j84
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение ershov-j84 »

Алюминий и на фильтрах жёлтый осадок от воды слизь

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

срок эксплуатации?
слизь по системе гор. водоснабжения?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

ershov-j84
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение ershov-j84 »

А ты молодец. по поводу машины колёс. какая разница какая марка котёл он и вафрике котёл

Добавлено спустя 51 секунду:
Да на входе холодной воды

Ответить