Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 15:32
- Репутация: 0
Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Здравствуйте!
Требуется ремонт платы управления (если это возможно)
Начну с того, что котел работает около 2-х лет, знаю его внутри не плохо.
Весной залило котел, по морде стекала вода, протекла на плату.
Какое-то время дисплей котла вообще ничего не показывал.
Достал плату просушил несколько дней, поставил обратно.
Дисплей стал выдавать ошибку F28 (проблемы с розжигом, газом...), выключил котел на неделю, ждал...
Через неделю включил, котел, вроде как, начал запускаться, идет искра, но поджиг не происходит, через три попытки, как и положено, ошибка F28, выключил котел уже на долго...
(С подачей газа из баллона на котел, как и до поломки, все в порядке. Газ есть, редуктор работает)
Недели три назад включил, котел сразу же выдает ошибку НО уже F26!!! (не правильный ток шагового двигателя газового клапана) не пытаясь даже перейти в режим розжига (ГАЗОВЫЙ КЛАПАН пробовал менять, был запасной. Не помогло, та же ошибка).
После нажатия кнопки RESET, после перезагрузки, снова ошибка F26.
Мозги на плате управления вроде-как работают...
Заранее спасибо хоть за какую-нибудь помощь в решении данной проблемы!
PS
Купить плату и заменить конечно могу... )))
.
Требуется ремонт платы управления (если это возможно)
Начну с того, что котел работает около 2-х лет, знаю его внутри не плохо.
Весной залило котел, по морде стекала вода, протекла на плату.
Какое-то время дисплей котла вообще ничего не показывал.
Достал плату просушил несколько дней, поставил обратно.
Дисплей стал выдавать ошибку F28 (проблемы с розжигом, газом...), выключил котел на неделю, ждал...
Через неделю включил, котел, вроде как, начал запускаться, идет искра, но поджиг не происходит, через три попытки, как и положено, ошибка F28, выключил котел уже на долго...
(С подачей газа из баллона на котел, как и до поломки, все в порядке. Газ есть, редуктор работает)
Недели три назад включил, котел сразу же выдает ошибку НО уже F26!!! (не правильный ток шагового двигателя газового клапана) не пытаясь даже перейти в режим розжига (ГАЗОВЫЙ КЛАПАН пробовал менять, был запасной. Не помогло, та же ошибка).
После нажатия кнопки RESET, после перезагрузки, снова ошибка F26.
Мозги на плате управления вроде-как работают...
Заранее спасибо хоть за какую-нибудь помощь в решении данной проблемы!
PS
Купить плату и заменить конечно могу... )))
.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 авг 2016, 15:32
- Репутация: 0
Re: Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Спасибо, что откликнулись!
Все эти действия я проделал.
Вопрос, а Вы со схемой этой платы на можете, часом, помочь?
Спасибо!
Все эти действия я проделал.
Вопрос, а Вы со схемой этой платы на можете, часом, помочь?
Спасибо!
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Добрый вечер. По аналогии с платами Вайллант, это говорит о том, что газовому клапану и плате пришёл конец. Не пытайтесь на этот газовый клапан ставить новую электронную плату, получите ещё одну электронную плату с ошибкой Е26. Менять нужно сразу и газовый клапан и электронную плату.Analyze That писал(а): выдает ошибку НО уже F26!!!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
митрич..когдаж ты начнешь хоть изредка читать то что написал.......крышу просто сносит на ночь глядя......блин...что то мне непопадалась такая беда с вайлантами......ужель умерший клапан так сносит крышу плате?...беда....на 5-ом поколении менял умерший клапан плата выжила..всёж переход на ситовские клапана не так плох как казалось вначале...oleg.dmitrievic писал(а):равно как и наоборот. поставив новую плату на битую плату поставить новый клапан получите дохлый клапан
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
это уже по аналогии с ферролями. сменили клапан, он сдох, сменили еще раз опять сдох через неделю. открыли плату и.. ойойой я ж забыл его заливало раньше, я просто думал что нормально все..
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Клапан, подсоединённый на убитую плату не выходила из строя. Платы обычно сам клапан убивает.oleg.dmitrievic писал(а):битую плату поставить новый клапан получите дохлый клапан
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
не..я конечно понимаю.....ночь уже у Вас глубокая....я правильно понимаю-неисправная плата выводит из строя шаговый клапан....и сколько его не меняй пока плату не поменяешь счастья не видать?RUZALIN писал(а):Клапан, подсоединённый на убитую плату не выходила из строя. Платы обычно сам клапан убивает.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Обычно наоборот. Проблема в газовом клапане приводит к поломке электронно платы котла. При этом информируется ошибка F.26. При этом можно ставить хоть сколько новых газовых клапанов, они не испортятся, но и ошибка не исчезнет. Надо менять неисправный газовый клапан + вышедшую из строя электронную плату. Если менять только электронную плату, неисправный газовый клапан опять уничтожит и новую плату и будет опять ошибка F.26. Мы это уже проходили, если честно. Но в нашем случае никаких залитий плат водой не было и проблема появилась сама по себе. Признали случай гарантийным.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
а вот хрен его знает. но факт есть факт. две недели два клапана, если конечно заказчик не трындит. я к нему уже не ездил.oleg21au6 писал(а):как на ферольке плата может убить клапан?..там же тоже сит...простой как веник..две катушки и модулятор.....никаких заморочек по сравнению с шаговым от валенка...oleg.dmitrievic писал(а):уже по аналогии с ферролями.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Protherm плата управления. Ремонт. Помогите, пожалуйста!
Добрый вечер, отдай клапан электронщику с прямыми руками и осциллографом, утопленную и непромытую ВОВРЕМЯ плату уже не оживишь ни спиртиком, ни матом))) ну или покупай новую и больше не топи)))
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Бред напряжение на газ клапане вайлант 24 вольта захочешь плату не спалишь...RUZALIN писал(а):Обычно наоборот. Проблема в газовом клапане приводит к поломке электронно платы котла. При этом информируется ошибка F.26
рррр-разобррраться... и не поломать...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
хех! я б тоже не писал, если бы не было опыта! в 2013 году запустил котел Вайлант атмо тек про через 3 месяца выдал ошибку по шаговому двигателю заменил газовый клапан до сих пор))) и в 2014 году при той же ошибке, но после грозы менял плату и не поверите - работает))))))))))RUZALIN писал(а): Я бы не писал, если бы не было опыта!
рррр-разобррраться... и не поломать...