Народ, подскажите, необходим гидроколлектор на 1400 кВт, сложно найти производителей на такую мощность, может кто подскажет? и есть ли альтернатива коллектору для обогрева склада под такую мощность? Заранее спасибо.

BelleCheminee
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
Репутация: 1

Сообщение BelleCheminee »

С какой мощностью коллекторов максимально работали?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

BelleCheminee писал(а):С какой мощностью коллекторов максимально работали?
:ROFL!:
Изображение

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Степнота писал(а):ложно найти производителей на такую мощность, может кто подскажет?
Можно заказать в Гидрус: http://gidruss.ru/made-collector-to-order/" onclick="window.open(this.href);return false;
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Коллектор на 1400 кВт выглядит вот так :D
Буфер обмена-1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

shadow писал(а):Коллектор на 1400 кВт выглядит вот так :D
Буфер обмена-1.png
Dу100...
30 м3/ч?
Изображение

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение shadow »

tiptop писал(а):
shadow писал(а):Коллектор на 1400 кВт выглядит вот так :D
Буфер обмена-1.png
Dу100...
30 м3/ч?
Ну ладно не 1400 :-). Там всего 16 м3/ч, сечение из расчет 0,4 м/с.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение tiptop »

shadow писал(а):Ну ладно не 1400 :-). Там всего 16 м3/ч, сечение из расчет 0,4 м/с.
У нас в одной котельной есть где-то на 500 м3/ч:
dva_kollektora.jpg
Внизу страницы: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Степнота писал(а):необходим гидроколлектор на 1400 кВт, сложно найти производителей на такую мощность
На такую мощность производителем надо самим уже быть. Варить и собирать из труб на месте, внутри котельной, по заданным расчётам.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

RUZALIN писал(а):На такую мощность производителем надо самим уже быть. Варить и собирать из труб на месте, внутри котельной, по заданным расчётам.
Точно! А при больших коллекторах нужно еще выполнить отдельный проект, с расчетами по прочности.

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

«Мельчаем»... Площадь подключаемых диаметров сложи и получишь диаметр коллектора а дальше труба сталь, электроды, сварной ….

Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Перепроверь конечно еще скорость и потери напора теплоносителем под свои параметры

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

rus26 писал(а):Площадь подключаемых диаметров сложи и получишь диаметр коллектора