Всем привет! Читаю темы про Протерм KLOM. Многие пишут про модуляцию горелки. Что-то я эту модуляцию никогда не видел. Есть только макс.и мин. мощность.Исходя из этого, горелку Протерма правельно назвать двухступеньчитой,а не модуляционной.Или я не прав?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый вечер.
Котёл Protherm Медведь серии KLOM является котлом с модуляционной горелкой. Котёл, в зависимости от необходимой мощности, плавно меняет степень модуляции от 70 до 100 %. При настройке котла нужно измерить и настроить минимальную и максимальную мощность, путём изменения давления газа на газовом клапане.
Котёл Protherm Медведь серии KLOM является котлом с модуляционной горелкой. Котёл, в зависимости от необходимой мощности, плавно меняет степень модуляции от 70 до 100 %. При настройке котла нужно измерить и настроить минимальную и максимальную мощность, путём изменения давления газа на газовом клапане.
ООО "Вайлант Груп Рус"