Доброго времени уважаемое сообщество!!
Вкратце опишу свою ситуацию.
В нашем городе есть школа интернат "для одарённых детей в спорте", при школе есть небольшой ледовый каток для занятий. Этот ледовый каток поддерживает вполне устаревший чиллер компании YORK. Этот агрегат является 2002г. выпуска. На данный момент в нём полностью вышел из строя пульт управления. На основании чего эта машина ведёт себя так как ей вздумается, хочет работает, хочет нет. В результате чего поддерживать состояние льда на катке ужасно сложно. Приходиться часами сидеть возле чиллера и время от времени когда он останавливается, пере запускать его.
Мы уже пытались обращаться в представительство YORK, но нам сказали, что наш агрегат очень старый и найти на него пульт не реально, так как такие уже сняли с производства очень давно. И нам порекомендовали заменить всю систему управления включая и процессор тоже, на новое более современное оборудование. На основании чего почти за 10тыс. долларов приобрели ЭТО, но самым интересным оказалось, то - что нам всё ЭТО прислали полностью пустым - без закаченной программы и без пусконаладки. Мы были в шоке когда нам объявили, что вернуть ЭТО мы не можем, а закачка программы, подключение и пусконаладка стоит ещё почти 5тыс. долларов. Так как наша школа является бюджетной организацией, то нам в данной сумме отказали, сославшись на то, что мы уже весь лимит перебрали на несколько лет вперёд. Вот так мы теперь и живём пере запуская чиллер каждые пару часов, чтобы дети могли тренироваться на льду.
Далее вопрос к Вам, уважаемое сообщество!
Вот такое оборудование установлено в нашей школе ,
Вот так выглядит сам пульт
Вот его данные
А вот и процессор
А вот новый пульт который приобрели
Вот его данные
Вот теперь сам вопрос уважаемые друзья, можно ли этот старый процессор связать с новым пультом, учитывая, что они одной и той же фирмы производителя?
Требуется помощь по автоматике для чилера
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Требуется помощь по автоматике для чилера
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ну и лохи, в тюрьму бы таких за разбазаривание денежных средств.
Может, кто из начальников на откатах сидит, пока простой народ чиллер караулит.
Банальный поиск за одну минуту показывает услуги в Чехии :
https://www.lektronix.cz/equipment/york ... ivn/152869" onclick="window.open(this.href);return false;
Ремонт, замена, восстановление, инженерная поддержка с выездом на место.
Любая местная контора по автоматике смогла бы проверить работоспособность основных узлов.
А так... Просрали деньги, давай будем героически спасать через интернет.
Может, кто из начальников на откатах сидит, пока простой народ чиллер караулит.
Банальный поиск за одну минуту показывает услуги в Чехии :
https://www.lektronix.cz/equipment/york ... ivn/152869" onclick="window.open(this.href);return false;
Ремонт, замена, восстановление, инженерная поддержка с выездом на место.
Любая местная контора по автоматике смогла бы проверить работоспособность основных узлов.
А так... Просрали деньги, давай будем героически спасать через интернет.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Ну без пуско-наладки, ладно, это как договорились. Но без Firmware? Это как котлами не прошитыми торговать - да, котел, все детали на месте, но совершенно бесполезное железо. Я бы про firmware поругался крепко - скорее всего пришлют, если настаивать. Мы на этой неделе пульт управления от Сименсовского частотника получим. Если он будет без прошивки, я посчитаю это надувательством и расстреляю все местное представительство.СКиВ писал(а):без закаченной программы и без пусконаладки
Вытребуйте файлик, а дальше все в ваших руках, или умельца нанять местного за не дорого.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Ну в общем после долгих, мучительных лет, мы решили вопрос кардинально. Я выкинул всю электронную начинку, оставил системы защиты на компрессора. На вентиляторы по высокой стороне, поставил датчики давления "Данфос" настроил рабочее даление 13-17бар и поставил на каждый контур по процессору ELEWEL -791xl.
И наша старушка заурчала в штатном режиме -8С. Народ не нарадуется. Лёд стоит идеальный. Дети счастливы.