Вопрос по гидрострелке

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Вячеслав 7777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
Репутация: 0

Вопрос по гидрострелке

Сообщение Вячеслав 7777 »

http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... w=no_count" onclick="window.open(this.href);return false;

830
Добрый день.
Смущает установленная у меня стрелка. Слева сверху вход от котла. Справа вверху выход на котёл. Снизу линии отопления.
Я так полагаю, что все выходы на линии должны быть слева, а обратки с линий справа.
Тут же сделано вперемешку. Получается, холодная обратка с первого контура пойдёт во второй и третий.
Или я не прав ? Спасибо

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

В таком виде это устройство не может называтся стрелкой. Это скорее кольцевая схема.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вячеслав 7777
Это не гидрострелка.
Сделано не правильно, сначало надо установить три контура с насосами (подача), потом три контура обратки

Вячеслав 7777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
Репутация: 0

Re: Вопрос по гидрострелке

Сообщение Вячеслав 7777 »

Да, не гидрострелка, спасибо. Значит, неправильно мне сделали, обманули (((( Я так и понял, что обратка охладит контура. Спасибо, большое за помощь.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вячеслав 7777
посмотрите здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/down ... _Album.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
страница 7

Вячеслав 7777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
Репутация: 0

Re: Вопрос по гидрострелке

Сообщение Вячеслав 7777 »

Спасибо, посмотрел схемы. Видел похожее в инете. Но, доверился человеку. Выходы с насосами переставить легко, но, получается, мне надо снимать вообще всё и переварить выход обратки на котёл. Она сейчас стоит сверху справа, а надо к середине переставить, правильно ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вячеслав 7777
Если вы в МО находитесь, могу дать тел монтажника который все вам грамотно и быстро перепаяет. 8-916-127-127-3 Александр

Вячеслав 7777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
Репутация: 0

Re: Вопрос по гидрострелке

Сообщение Вячеслав 7777 »

Dim@ Спасибо большое. Я уже 4 день перепаиваю всё за своим "мастером". По поводу стрелки, сначала решил оставить, попробовать, но всё же написал, что то в душе скребло. У меня просто денег уже не осталось. Сейчас сниму стрелку, высверлю центральный штуцер на станке. Поеду к сварщику или сам вварю больший штуцер. Займу денег у соседей, куплю деталек, перепаяю обратку сверху и переставлю низ. Помоги вам Господи, за участие !

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Вячеслав 7777 писал(а):получается, мне надо снимать вообще всё и переварить выход обратки на котёл. Она сейчас стоит сверху справа, а надо к середине переставить, правильно ?
Это не нужно.
Изображение

Вячеслав 7777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
Репутация: 0

Re: Вопрос по гидрострелке

Сообщение Вячеслав 7777 »

TipTop уточните пожалуйста. Уже переварил и покрасил. Но, трубы пока не резал. По всем схемам в инете, получается, что лучше переставить. Так как быть, переделка минимальная, железо переварил, чуть удлинить пластик и всё. Или оставить подачу ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вячеслав 7777 писал(а):Помоги вам Господи
Господи не надо, помогите лучше материально. :D

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Котловые патрубки оставьте как есть.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

VikT писал(а):Котловые патрубки оставьте как есть.
Ну, да. Не знаю, как тут можно уточнять... :bye:
На моём сайте изображены оба варианта врезок котловых патрубков: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

tiptop
"дренажный кран Dу40 (или больше)"
Зачем 40?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

Code писал(а):tiptop
"дренажный кран Dу40 (или больше)"
Зачем 40?
Чтобы грязью не забивался и вода самотёком легко сливалась.
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну при 40вом то да. нормально сольется. незастрянет :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):ну при 40вом то да. нормально сольется. незастрянет :)
Первым про "не менее Dу40 на дренаже" придумал не я, но кто - уже не помню. Просто когда я увидел это, то мысленно согласился и взял на заметку. :wink:
Изображение

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»