Baxi Luna 3 comfort 240fi проблема с прессостатом
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 comfort 240fi проблема с прессостатом
Котел Baxi Luna 3 comfort 240fi проработал без проблем 2 года, потом начались проблемы с прессостатом (Артикул: 00628640), почему то перестает работать. Меняешь прессостат на новый - котел работает без проблем 6-8 месяцев, потом проблема возникает опять. Поменяли 2 прессостата, сейчас котел начал опять сбоить в работе по этой же причине. Каждые год менять эту деталь затратно, не могу понять в чем причина выхода их из строя? Тестером прозваниваешь/дуешь в трубку - прессостаты рабочие. Что делать?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- Дымоход родной 750ммoleg21au6 писал(а):дымоход какой?..шайбы какие стоят?...на замену какой ставили(хоневелоовский?)..вентури в целости?
- Шайбы не помню, кажется их не ставили
- на замену ставили который пластмассовый, без регулировочного винта, кто производитель не скажу. Вот такой: http://pgs-rb.ru/images/001/9584.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- трубка вентури родная, целая.
Напряжение на контактах прессостата низкое, со временем контакты окисляются, увеличивается сопротивление, падает уровень напряжения и микроконтроллер автоматики котла не воспринимает состояние контакта как замкнутое.
Поставьте такой
Поставьте такой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Дим..это прикол или правда нет возможности инструкцию глянуть???...там черным по белому написано что для этого котелка и такого дымохода надо ставить обе шайбы.Dim@ писал(а):Дымоход родной 750мм
- Шайбы не помню, кажется их не ставили
где умудрились такой взять?,..в запчасти бакси уже года три как поставляет только хонивеловский...очень похожий на тот что VikT привел на фотке...а этот пластиковый славиться своей глючностью и ненадежностью..Dim@ писал(а):на замену ставили который пластмассовый, без регулировочного винта, кто производитель не скажу.
там иногда даже маленькой соринки достаточно чтоб начала дурить..Dim@ писал(а):трубка вентури родная, целая.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Было 3 года назад. Я то, что вчера было не помню.oleg21au6 писал(а):Дим..это прикол или правда нет возможности инструкцию глянуть???
менял представитель сервиса баксиoleg21au6 писал(а):где умудрились такой взять?
не смотрел так детально...oleg21au6 писал(а):там иногда даже маленькой соринки достаточно чтоб начала дурить
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 20:03
- Репутация: 0
впрыснуть можно..но поможет врядли.....там дело не в конктах.вернее не только в них..но и в резинке-мембране....вообще устройство неремонтопригодно....но честно говоря при правильно собранном дымоходе проблем оно не доставляет....ну или тупо менять на хонивеловскую ..как на картинке у VikTsanek-starsh писал(а):. да ещё а можно ли в него впрыснуть вд шкой, может поможет в
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
Dim@ может стоит посмотреть на хар-ки прессостата?
сколько Па?
вентилятор крутни рукой как вращается?
должен сделать не менее 5 оборотов
крыльчатку можно промыть водой
посмотри состояние теплообменника
может забит пылью и т.п.
трубочка вентури не оплавилась?
напряжение сети какое?
состояние реле вентилятора на плате?
sanek-starsh заимели вы прыскать этой ведешкой куда не попядя
после этого вентиляторы меняем
сколько Па?
вентилятор крутни рукой как вращается?
должен сделать не менее 5 оборотов
крыльчатку можно промыть водой
посмотри состояние теплообменника
может забит пылью и т.п.
трубочка вентури не оплавилась?
напряжение сети какое?
состояние реле вентилятора на плате?
sanek-starsh заимели вы прыскать этой ведешкой куда не попядя
после этого вентиляторы меняем
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии